Zekering slaat door

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fohu
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 27-10-2024
Mijn vraag
Bij mijn zoon heb ik buiten een stopcontact gemaakt.
Daar hebben we de stekker van een lichtslang ingestoken. Gevolg: lampjes branden niet en zekering slaat door.
Mijn zoon probeerde het eens door een verlengsnoer in hetzelfde stopcontact te steken en aan het verlengsnoer de stekker van de lichtslang. Gevolg: de lampje branden en de zekering slaat niet door.
Waarom kan ik de lichtslang niet rechtstreeks aansluiten, maar via verlengsnoer wel?
Hoe kan dit? Wat doe ik fout? Graag jullie antwoord.

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

Beste antwoord (via fohu op 27-10-2024 12:25)


  • soepah
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 11-09 14:40
met @Vliegvlug .

Ander ding; heb je uitgesloten dat je het stopcontact wel kunt belasten met iets anders? bv een relatief zware belaster er op en kijken of dan de zekering niet doorslaat?
En welke belasters zitten er nog meer op die groep (zware game pc / aquarium met verwaming / ...)?

edit; lees net dat het buiten is; weet je zeker dat je geen vochtproblemen oid hebt? zat het stopcontact er al lang of vrij recent sinds je de lampen aangesloten hebt (aangelegd voor deze lampen of al eerder)?

[ Voor 28% gewijzigd door soepah op 23-10-2024 11:48 ]

wie van vissen houdt, houdt niet van vissen

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TBTL
  • Registratie: Mei 2010
  • Niet online
Wat bedoel je met zekering, de aardlekautomaat? Zo ja: lichtslang weggooien.

Probeer eens de stekker een halve slag te draaien. Maakt dat uit?

[ Voor 12% gewijzigd door TBTL op 22-10-2024 18:43 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • DJMaze
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Verlengsnoer is niet (goed) geaard?

[ Voor 11% gewijzigd door DJMaze op 22-10-2024 21:47 ]

Maak je niet druk, dat doet de compressor maar


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Vliegvlug
  • Registratie: Februari 2002
  • Nu online

Vliegvlug

Flight Simple

Is dat soms een lang lichtsnoer met gloeilampjes ipv led?
Dan zou het kunnen dat de aanloopstroom te hoog is waardoor de zekering eruit klapt.
Een verlengsnoer dempt dat waardoor de zekering er dan net in blijft.
Is ook een truuk om zwaar elektrisch gereedschap zonder softstart toch te kunnen gebruiken zonder naar een C karakteristiek automaat te gaan ipv de standaard B.

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • epicfailguy23
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 08:03
Ik zet mijn geld in op een kapotte lichtslang icm een niet geaarde verlengsnoer

Dus rechtstreeks in het stopcontact betekend aarde die afslaat. Via verlengsnoer geen contact met aarde dus aardlek blijft in (let op lampjes staan onder spanning dus mogelijk schok gevaar).

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • soepah
  • Registratie: December 2006
  • Laatst online: 11-09 14:40
met @Vliegvlug .

Ander ding; heb je uitgesloten dat je het stopcontact wel kunt belasten met iets anders? bv een relatief zware belaster er op en kijken of dan de zekering niet doorslaat?
En welke belasters zitten er nog meer op die groep (zware game pc / aquarium met verwaming / ...)?

edit; lees net dat het buiten is; weet je zeker dat je geen vochtproblemen oid hebt? zat het stopcontact er al lang of vrij recent sinds je de lampen aangesloten hebt (aangelegd voor deze lampen of al eerder)?

[ Voor 28% gewijzigd door soepah op 23-10-2024 11:48 ]

wie van vissen houdt, houdt niet van vissen


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pletter
  • Registratie: Januari 2007
  • Laatst online: 11-09 16:46
@fohu Mijn vraag
Bij mijn zoon heb ik buiten een stopcontact gemaakt. wat voor kabel heb je gebruikt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fohu
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 27-10-2024
Kabel: VMB-kas

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • fohu
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 27-10-2024
Stopcontact net nieuw aangesloten en getest. (lampje met stekker). Daarna direct lichtslang aangesloten en daarna via verlengsnoer.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jef61
  • Registratie: Mei 2010
  • Nu online
epicfailguy23 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 21:57:
Ik zet mijn geld in op een kapotte lichtslang icm een niet geaarde verlengsnoer

Dus rechtstreeks in het stopcontact betekend aarde die afslaat. Via verlengsnoer geen contact met aarde dus aardlek blijft in (let op lampjes staan onder spanning dus mogelijk schok gevaar).
Volgens mij staat in de topic start dat de zekering doorslaat, dus lijkt me niets met aarde te maken te hebben. Wat zou je van een lichtslang trouwens willen aarden? Lijkt me dat dat allemaal van plastic is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 23:14

DukeBox

loves wheat smoothies

Bedoel je YMvK mb of YMvK as ?

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.