Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JanKaas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 22-10-2024
Hallo allemaal

Al een tijdje bezig met mij te verdiepen in de wereld van warmtepompen en duurzame energie en ik wil nu de stap maken om van het gas af te gaan.

Nu moet ik de keuze maken welke warmtepomp en met welk vermogen.

Tussenwoning van 1982
105m2 woonoppervlakte, 50m2 vvw.

Het hele huis is inmiddels voorzien van de volgende maatregelen.
- Vloerisolatie
- Spouwmuurisolatie
- Dakisolatie (16cm dik naturoll) (zolder blijft zonder verwarming comfortabel)
- Nieuwe kunststof voordeur die wel afsluit
- Vloerverwarming 10 hoh
- Alle verdiepingen voorzien van airco
- 8 panelen voorzijde huis (oost), komen nog 8 bij op west

Nu heb ik de volgende pompen op het oog
- Itho Daalderop Amber 6.5kw of 9.5kw
- Nefit Bosch 5800i 6.7kw of 9.5 kw
- Vaillant AroTherm plus 7kw of 9.2kw
- Of een goedkope pomp van bijv SPRSUN

Historisch gasverbruik: 900 p jaar (winter '23/24) (ook x weken weggeweest dat jaar) *verbruik VOOR dakisolatie
Afgiftesysteem:
- 50m² vloerverwarming, slangen 10cm HoH, 5 groepen
- 2 radiatoren in 2 slaapkamers (eventueel nog 1 op zolder) voor een klein beetje warmte voor echt koude dagen
SWW:
- plek voor boiler : Zolder, CV ruimte gecreëerd.
- 200L met 60L buffervat
- DWTW aanwezig? Nee
Warmtepompvoorkeur:
L/W, ca 1500-3000 na subsidie, stil (rijtjeshuis), SG ready.
Wie gaat het installeren?
Doe het zelf / met ondersteuning van kundige

[ Voor 7% gewijzigd door JanKaas op 22-10-2024 06:27 ]

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Icebear1079
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 19-05 19:49
Okey, ffe uit de heup geschoten. Als de KW's van de warmtepompen bij -10 zijn, dan zijn ze te groot gedimensioneerd.

Als we die 900 m3 pakken, maar er eens 1000 m3 ivm zachte winter 23/24, dan komen we op 1000/1650*8 = 4.8 kW.
En als ik je afgiftesysteem zie, 50m2 a 70W/m3 bij 35/30, dan kom je op 3.5 kW. Tel daar nog eens 1000 bij op voor die 2/3 radiatoren, dan zit je op 4.5 kW.
Ik ken op zich alleen die Bosch 5800i een beetje. De 6,7 kW is eigenlijk een opgepluste 5 kW, dus die zou wel goed passen. Regelt ook lekker terug.

Voor de Vaillant lijn kun je gerust naar de VWL 55/6 A kijken. Zeker gezien je ook nog Airco's in de backup hebt hangen.

Je zou even een check moeten doen qua flow op de sterkte van de waterpomp, flow bij defrost en opstart piek. Maar als ik er zo naar kijken dan denk ik dat je op een 5 kW Wp met die 5 groepen VVW die altijd open staan, geen buffervat nodig hebt. Voor je gemoedsrust kun je er misshien een van 50/60L in serie plaatsen, maar parallel zou ik niet aan beginnnen.
(er van uitgaande dat er minimaal 25mm leiding tussen VVWverdeler en WP ligt of georganiseerd kan worden)

[ Voor 5% gewijzigd door Icebear1079 op 22-10-2024 00:31 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • JanKaas
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 22-10-2024
Icebear1079 schreef op dinsdag 22 oktober 2024 @ 00:30:
Okey, ffe uit de heup geschoten. Als de KW's van de warmtepompen bij -10 zijn, dan zijn ze te groot gedimensioneerd.

Als we die 900 m3 pakken, maar er eens 1000 m3 ivm zachte winter 23/24, dan komen we op 1000/1650*8 = 4.8 kW.
En als ik je afgiftesysteem zie, 50m2 a 70W/m3 bij 35/30, dan kom je op 3.5 kW. Tel daar nog eens 1000 bij op voor die 2/3 radiatoren, dan zit je op 4.5 kW.
Ik ken op zich alleen die Bosch 5800i een beetje. De 6,7 kW is eigenlijk een opgepluste 5 kW, dus die zou wel goed passen. Regelt ook lekker terug.

Voor de Vaillant lijn kun je gerust naar de VWL 55/6 A kijken. Zeker gezien je ook nog Airco's in de backup hebt hangen.

Je zou even een check moeten doen qua flow op de sterkte van de waterpomp, flow bij defrost en opstart piek. Maar als ik er zo naar kijken dan denk ik dat je op een 5 kW Wp met die 5 groepen VVW die altijd open staan, geen buffervat nodig hebt. Voor je gemoedsrust kun je er misshien een van 50/60L in serie plaatsen, maar parallel zou ik niet aan beginnnen.
(er van uitgaande dat er minimaal 25mm leiding tussen VVWverdeler en WP ligt of georganiseerd kan worden)
Bedankt voor de reactie!

Dit verbruik was wel voor dat het hele schuine dak geisoleerd is met 16cm isolatiewol. Dit heeft best al een invloed gehad op de isolatie van de woning is nu te merken.

Ik zou inderdaad dan voor de 6.7 kw van Bosch kunnen gaan, maar ik ben dus bang dat als het echt vorst is dat het te weinig zou kunnen zijn? Maar een 9 of hoger lijkt mij weer wat te zwaar voor de woning onder zachte omstandigheden?

Qua warmwater en buffervat zat ik eventueel te kijken voor een gecombineerde.

https://www.groenehoedduu...UudLfOOvooJ4qsD_7eooe3IKJ

Of is het beter een los 200L vat ww icm 60 Lbuffervat

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dunklefaser
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 21:23

dunklefaser

Point Of KnowReturn

@JanKaas Misschien weet je hoeveel gas voor warm water nodig is?
Wat is jouw stookregime qua aanvoer/retourtemperatuur?

De koevlaasformule verondersteld een "standaard" verhouding tussen gas voor verwarming
en gas voor warm water en gaat van een bepaald rendement van de cv-ketel uit.

Nobody is perfeckt - But who wants to be Nobody? - Vrijwillig Energycoach Fiat LUXus! - Some Insights