In Juni 2024 is onze SE2200 inverter defect gegaan en enkele weken later vervangen door een SE2200H. Sindsdien ervaar ik veel overlast van het ding. Het is dermate irritant geworden dat ik hem nu maar uit heb gezet.
Elke morgen start de inverter op met het klepperen van de relais. Dit klinkt ongeveer zo: TAKKE-TAKKE-TAKKE-TRRAKKETAK. De eerste keer hoor ik binnen 1s nog een TAK bij het afvallen van het relais. De produktie stopt alweer.
Ik kan dit proces volgen met "SetApp" en zie dan de DC string voltage van 380V weer helemaal terug lopen tot een veilige spanning, waarna het weer oploopt tot 380V en dan begint het weer opnieuw.
De tweede keer duurt het iets langer dan 1s voordat de produktie stopt, de derde en volgende keren nog iets langer, een aantal minuten, en uiteindelijk na 5-10 keer blijft de inverter stabiel terugleveren.
In de avond gaat het precies in de omgekeerde volgorde. De inverter start/stopt steeds voor een kortere periode, totdat er te weinig licht is om weer te starten.
Dit alles gebeurt elke dag, bij een wolkenloze hemel of grijs weer, maakt niet uit. Er zijn geen vreemde schaduwen op de panelen, behalve op sommige avonden als de zon net door de bomen schijnt. Netspanning is altijd netjes 230-238V.
De inverter logt geen errors. Alles lijkt normaal als ik naar de teruglevering grafieken kijk. Wel zie ik dat een van de optimizers zich vreemd gedraagt:
/f/image/jUjj1Z9Q2jTqCCxapHX23y37.png?f=fotoalbum_large)
Is dit gedrag van de inverter normaal?
Elke morgen start de inverter op met het klepperen van de relais. Dit klinkt ongeveer zo: TAKKE-TAKKE-TAKKE-TRRAKKETAK. De eerste keer hoor ik binnen 1s nog een TAK bij het afvallen van het relais. De produktie stopt alweer.
Ik kan dit proces volgen met "SetApp" en zie dan de DC string voltage van 380V weer helemaal terug lopen tot een veilige spanning, waarna het weer oploopt tot 380V en dan begint het weer opnieuw.
De tweede keer duurt het iets langer dan 1s voordat de produktie stopt, de derde en volgende keren nog iets langer, een aantal minuten, en uiteindelijk na 5-10 keer blijft de inverter stabiel terugleveren.
In de avond gaat het precies in de omgekeerde volgorde. De inverter start/stopt steeds voor een kortere periode, totdat er te weinig licht is om weer te starten.
Dit alles gebeurt elke dag, bij een wolkenloze hemel of grijs weer, maakt niet uit. Er zijn geen vreemde schaduwen op de panelen, behalve op sommige avonden als de zon net door de bomen schijnt. Netspanning is altijd netjes 230-238V.
De inverter logt geen errors. Alles lijkt normaal als ik naar de teruglevering grafieken kijk. Wel zie ik dat een van de optimizers zich vreemd gedraagt:
/f/image/jUjj1Z9Q2jTqCCxapHX23y37.png?f=fotoalbum_large)
Is dit gedrag van de inverter normaal?