Hallo,
Ik heb een grondwarmtepomp (NIBE f1255) en ik vraag me af wat deze twee tanks bovenop de warmtepomp zijn. De witte tank heeft een manometer, en ik zie dat de druk lager is dan nodig. Maar wat zit er in de tank? Wanneer ik de witte tank aanraak, lijkt het alsof er lucht in zit. Weet iemand wat dit kan zijn? Bedankt!

UPDATE:

Als iemand anders dezelfde vraag tegenkomt, hier is het antwoord. Deze drukmeter op deze tank geeft de druk van de brine (glycol) in het systeem aan. In mijn geval moet de druk rond de 2 bar zijn, dus heb ik de warmtepomp-onderhoudsdienst gebeld. Zij hebben een kleine pomp meegenomen om het systeem bij te vullen met brine.


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/G4OlO3FKiLER5UPCdHGARgNDTqc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7daDqHAVxMPMyW3ASz5vjkLH.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gTsKf44So54weuMHQilu0IxiKUo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/90UTkqFL7GnSKtarrEwjX96e.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 36% gewijzigd door Kombinator op 17-12-2024 11:07 ]

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kombinator
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 17-12-2024
Bedankt voor het antwoord. Is de witte tank ook een expansievat? Weet u waar ik het mee moet bijvullen?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ja dat is er ook een.

Maar het is me niet duidelijk waar die op aangesloten zit.
https://chatgpt.com/share...b0-800c-bc7e-5d4a0418d51b

Waar hangen deze vaten?
Op een bovenste verdieping (zolder?)

Je meet waterdruk bovenin.
Onderin zit stikstof met membraam (zie de wiki link)

[ Voor 12% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-10-2024 17:00 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Orion84
  • Registratie: April 2002
  • Laatst online: 23:40

Orion84

Admin General Chat / Wonen & Mobiliteit

Fotogenie(k)?

Staat daar geen uitleg over in de handleiding van die warmtepomp? In elk geval zou je de leidingen moeten kunnen volgen naar de aansluitingen op de warmtepomp en dan met de handleiding er bij kijken waar die aansluitingen bij horen?

Ik gok 1 voor het afgiftecircuit en 1 voor het broncircuit.

[ Voor 9% gewijzigd door Orion84 op 17-10-2024 16:59 ]

The problem with common sense is that it's not all that common. | LinkedIn | Flickr


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kombinator
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 17-12-2024
AUijtdehaag schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 16:53:
Ja dat is er ook een.

Maar het is me niet duidelijk waar die op aangesloten zit.
https://chatgpt.com/share...b0-800c-bc7e-5d4a0418d51b

Waar hangen deze vaten?
Op een bovenste verdieping (zolder?)

Je meet waterdruk bovenin.
Onderin zit stikstof met membraam (zie de wiki link)
De tanks staan op de begane grond. Ik heb geprobeerd de pijp van de witte tank naar de warmtepomp te volgen en ook de handleiding gecontroleerd. Volgens de handleiding is de witte pijp aangesloten op (i) afsluiter, retour verwarmingssysteem of (ii) afsluiter, bronvloeistof uit. Ik kan niet precies zien welke van deze twee aansluitingen het is, omdat er daar geen ruimte is voor mij.
Ik weet niet zeker of ik de tank moet bijvullen voordat ik duidelijk heb wat het precies is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • WillemP22
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 15:33
Zelf heb ik ook 2 expansievaten...2 witte...maar de kleur zal er niet toe doen.
1 expansievat voor het zonnecollector-circuit.
1 expansievat voor het cv-circuit
beide circuits hebben een warmtewisselaar-spiraal in een boilervat zitten.

[ Voor 4% gewijzigd door WillemP22 op 17-10-2024 17:21 ]


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Pejdref
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 17:18
Mijn gok zou zijn: 1 expansietank voor je CV circuit (het verwarmingswater) de ander voor de vloeistof van de grondwarmtepomp (het spul dat de grond in gaat).

2de gok; rood is voor het water, wit voor het warmtepompspul.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Dan heb je kans dat de witte op het water/water circuit zit. (die de grond in gaat / bron)
Daar kan ook glycol (antivries) in zitten om bevriezing tegen te gaan.
Ik zou daar zelf maar niks aan doen ivm de mengverhouding, maar informeren bij de installateur wat de druk hoort te zijn.

Heb je een lekkage?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/suOQlhRzTMdTCJrGO-6d4-rqC3A=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xI1hTXHlAaZOHuG5WxLKds1M.jpg?f=fotoalbum_large

Waardeloze figuren met hun teflon tape 8)
Gebruik gewoon loctite 55

[ Voor 54% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-10-2024 17:32 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kombinator
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 17-12-2024
Bedankt allemaal. Ik zal proberen contact op te nemen met de installateur en ik zal deze thread updaten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Barrycade
  • Registratie: November 2003
  • Laatst online: 18-05 22:54

Barrycade

Through the...

Begrijp ik dat die rode niet hol klinkt? Expansievaten moeten namelijk hol klinken als je er tegenaan tikt. Als ze dat niet doen is je membraan lek.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kombinator
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 17-12-2024
AUijtdehaag schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 17:22:
Dan heb je kans dat de witte op het water/water circuit zit. (die de grond in gaat / bron)
Daar kan ook glycol (antivries) in zitten om bevriezing tegen te gaan.
Ik zou daar zelf maar niks aan doen ivm de mengverhouding, maar informeren bij de installateur wat de druk hoort te zijn.

Heb je een lekkage?
[Afbeelding]

Waardeloze figuren met hun teflon tape 8)
Gebruik gewoon loctite 55
Ik heb het net met mijn hand aangeraakt, lijkt geen lek te zijn, alles is droog.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kombinator
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 17-12-2024
Barrycade schreef op donderdag 17 oktober 2024 @ 17:36:
Begrijp ik dat die rode niet hol klinkt? Expansievaten moeten namelijk hol klinken als je er tegenaan tikt. Als ze dat niet doen is je membraan lek.
Beiden klinken hol, hoewel ze allebei iets anders klinken.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Kombinator
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 17-12-2024
Als iemand anders dezelfde vraag tegenkomt, hier is het antwoord. Deze drukmeter op deze tank geeft de druk van de brine (glycol) in het systeem aan. In mijn geval moet de druk rond de 2 bar zijn, dus heb ik de warmtepomp-onderhoudsdienst gebeld. Zij hebben een kleine pomp meegenomen om het systeem bij te vullen met brine.