Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
Beste tweakers! Ik zie veel ervaringen met allerlei merken, maar zelden een Airwell om mijn ervaringen aan te toetsen...

Ik probeer mijn COP voor DHW uit te rekenen en kom op een waarde die mij veel te laag lijkt....doe ik iets fout of moet ik de leverancier bellen?

Het is het AW-YHPSA14-H93 model met een intern DHW voorraadvat van 240L. De warmtepomp is op 3 fase aangesloten, waar ik een Shelly 3EM op heb zitten en het werkelijke stroomverbruik mee meet.

Vandaag zakte de temp van het vat naar 37 graden, waarna de WP aansloeg en 'm tot 55 bracht. Dit heeft 2,795 kWh aan stroom gekost.

Als ik q = m * c * Delta t volg, kom ik op 5,011 kWh warmte. Dan is mijn COP toch 5,011 / 2,795 = 1,79?

En dat lijkt me (zeker met 18 graden buiten nu) erg laag, in de folder van de leverancier staat een COP van 3: https://lh.airwell-res.co...22_CHAUFFAGE_VM_NL_V5.pdf

ik heb 'm ook aan modbus hangen, dus ik kan evt nog veel meer data leveren van bijv de compressor, aanvoer/ret/discharge temp etc.

edit na 2 jaar eigendom Airwell: ik raad je sterk af een Airwell warmtepomp te nemen, Airwell doet simpelweg nog niet de helft van wat ze beloven en er is GEEN ondersteuning.

[ Voor 8% gewijzigd door Liebensraum op 01-10-2025 13:05 . Reden: update na 2 jaar gebruik ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
Inmiddels nog een paar meetdagen waar in geen geval de DHW COP boven de 2 kwam. Inmiddels contact met de importeur (installateur wist het niet) en dT1S5 van 5C naar 15C aangepast, eens kijken wat de DHW run van vanmiddag ons brengt :)

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Gaat die niet gewoon elektrisch bijstoken omdat hij ineens een te groot temperatuurverschil moet overbruggen? Meestal is die optie wel ergens uit te zetten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
ErnstvV schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 08:41:
Gaat die niet gewoon elektrisch bijstoken omdat hij ineens een te groot temperatuurverschil moet overbruggen? Meestal is die optie wel ergens uit te zetten.
dat vroeg ik me inderdaad ook af, maar alle settings die daar volgens de handleiding mee te maken hebben (IBH / TBH) staan op 'OFF' en/of wijzigen niet tijdens het DHW proces :(

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Dingen als dT1_IBH_ON staat ook niet ergens op gezet? Ik neem aan dat je wel in het menu voor de installateur kijkt?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 16:36
Je berekening klopt in elk geval wel, dus die COP is inderdaad niet wat je met dit weer zou verwachten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Als het goed is (even er van uit gaan dat ze de hele Midea modbus registerset overgenomen hebben) kan je ook de status van backup heater uitlezen, dat is misschien ook wel interessant. Maar ook de leaving water temperatuur, uiteindelijk is die ook vooral van invloed op je te behalen COP.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
Dit is wat ik momenteel allemaal uitlees (ik gebruik https://github.com/Mosibi...ob/master/heatpump.yaml):

NameStateActions
ESPHome Version2024.6.6
Restart with Factory Default SettingsOFF
heatpump Outdoor Unit Low Pressure100 kPA
heatpump Ability Of Hydraulic Module0.00 kW
heatpump Active StateInactive
heatpump Air Temperature Ts24 °C
heatpump Ambient Temperature For Enabling Hydraulic Module Auxiliary Electric Heating IBH-15 °C
heatpump Ambient Temperature Trigger For AHS-15 °C
heatpump Built-in Circulating Pump Delay2.0 min
heatpump Climate Curve T1S Calculated Value 126 °C
heatpump Climate Curve T1S Calculated Value 2255 °C
heatpump Comfort Parameter Reserved 315
heatpump Comfort Parameter Reserved 45
heatpump Compressor Operating Frequency37 Hz
heatpump Compressor Operation Time871 hr
heatpump Compressor Target Frequency28 Hz
heatpump Condensor Temperature T313 °C
heatpump Current Fault0
heatpump Current Fault Error CodeOK
heatpump Current Fault Error Code DescriptionOK
heatpump DC Bus Current4 A
heatpump DC Bus Voltage520 V
heatpump DHW Pump Return Running Time5 min
heatpump DHW Tank Temperature T5s42 °C
heatpump DTbt215
heatpump Delay Time Of Enabling The Hydraulic Module Auxiliary Electric Heating IBH120 min
heatpump Delay Time for Enabling AHS120 min
5
120
heatpump Discharge Temperature30 °C
heatpump Disinfection High Temperature Duration15 min
heatpump Domestic Hot Water Temperature When Holiday Mode is Active25 °C
heatpump Drying Day Number5
heatpump Electricity Consumption1551 kWh
heatpump Fan Speed500 r/min
heatpump Fault 10
heatpump Fault 1 Error CodeOK
heatpump Fault 20
heatpump Fault 2 Error CodeOK
heatpump Fault 30
heatpump Fault 3 Error CodeOK
heatpump Forced Hydraulic Module Rear Electric Heater 10
heatpump Forced Tank Backup Heater0
heatpump Forced Water Tank Heating0
heatpump Forced Water Tank Heating On/OffOFF
heatpump Function Setting DHW Pumps Running Constant Temperature Water RecyclingOFF
heatpump Function Setting DisinfectOFF
heatpump Function Setting ECO ModeOFF
heatpump Function Setting Holiday AwayOFF
heatpump Function Setting Holiday HomeOFF
heatpump Function Setting Reserved BIT 0OFF
heatpump Function Setting Reserved BIT 1OFF
heatpump Function Setting Reserved BIT 14OFF
heatpump Function Setting Reserved BIT 15OFF
heatpump Function Setting Reserved BIT 2OFF
heatpump Function Setting Reserved BIT 3OFF
heatpump Function Setting Reserved BIT 9OFF
heatpump Function Setting Silent ModeOFF
heatpump Function Setting Silent Mode LevelOFF
heatpump Heat pump runningON
heatpump Heating Or Cooling Temperature When Holiday Mode Is Active25 °C
heatpump Highest Drying Temperature30 °C
heatpump Home Appliance Product Code7
heatpump Home Appliance Sub Type0
heatpump Home Appliance Type34
heatpump Hydraulic Module Current 1255
heatpump Hydraulic Module Current 2255
heatpump IBH1 Power0 W
heatpump IBH2 Power0 W
heatpump Limit Scheme Of Outdoor Unit Current0
heatpump Load Output ALARMOFF
heatpump Load Output Auxiliary Heat SourceOFF
heatpump Load Output DEFROSTOFF
heatpump Load Output Electric Heater IBH 1OFF
heatpump Load Output Electric Heater IBH 2OFF
heatpump Load Output Electric Heater TBHOFF
heatpump Load Output External Water Pump P_oON
heatpump Load Output HEAT 4OFF
heatpump Load Output Mixed Water Pump P_cOFF
heatpump Load Output RUNON
heatpump Load Output Reserved BIT 5ON
heatpump Load Output SV 1OFF
heatpump Load Output SV 2OFF
heatpump Load Output Solar Water PumpOFF
heatpump Load Output Water Pump PUMP_ION
heatpump Load Output Water Return Water P_dOFF
heatpump Maximum Disinfection Duration90 min
heatpump Operating Mode3
heatpump Operational ModeHeat
Heat
heatpump Outdoor Ambient Temperature14 °C
heatpump Outdoor Unit Current1 A
heatpump Outdoor Unit High Pressure1710 kPA
heatpump Outdoor Unit Voltage230 V
heatpump PER START Ratio10
heatpump PMV Openness480 Pa
heatpump Parameter Setting 1 DHW Pump SupportedOFF
heatpump Parameter Setting 1 DHW Pump Supports Pipe DisinfectOFF
heatpump Parameter Setting 1 Dual Room Thermostat SupportedOFF
heatpump Parameter Setting 1 Enable CoolingON
heatpump Parameter Setting 1 Enable HeatingON
heatpump Parameter Setting 1 Enable Water HeatingON
heatpump Parameter Setting 1 Heating And Cooling First Or Water FirstON
heatpump Parameter Setting 1 Reserved BIT 11OFF
heatpump Parameter Setting 1 Room ThermostatOFF
heatpump Parameter Setting 1 Supports DisinfectionON
heatpump Parameter Setting 1 Supports Room Temperature Sensor TaOFF
heatpump Parameter Setting 1 Supports Room ThermostatOFF
heatpump Parameter Setting 1 Supports T1 SensorOFF
heatpump Parameter Setting 1 Supports Water Tank Electric Heater TBHON
heatpump Parameter Setting 1 T1S Heating High Low Temperature SettingsOFF
heatpump Parameter Setting 1 T1s Cooling High Low Temperature SettingsON
heatpump Parameter Setting 2 Double Zone Setting Is ValidOFF
heatpump Parameter Setting 2 Enable Temperature Collection KitOFF
heatpump Parameter Setting 2 IBH AHS Installation PositionOFF
heatpump Parameter Setting 2 M1M2 Is Used For AHS ControlOFF
heatpump Parameter Setting 2 Piping Length SelectionOFF
heatpump Parameter Setting 2 Port DefinitionOFF
heatpump Parameter Setting 2 Reserved BIT 15OFF
heatpump Parameter Setting 2 Setting The High Low Temperature Of Cooling Mode T1SON
heatpump Parameter Setting 2 Setting The High Low Temperature Of Heating Mode T1SOFF
heatpump Parameter Setting 2 Smart GridOFF
heatpump Parameter Setting 2 Solar Energy Input PortOFF
heatpump Parameter Setting 2 Solar Energy Kit EnableOFF
heatpump Parameter Setting 2 Ta Sensor PositionOFF
heatpump Parameter Setting 2 Tbt Sensor EnableOFF
heatpump Parameter Setting 2 Tbt2 Sensor Is ValidOFF
heatpump Parameter Setting 2 Tw2 EnabledOFF
heatpump Power Air Conditioner Zone 1OFF
heatpump Power Air Conditioner Zone 2OFF
heatpump Power DHW T5SON
heatpump Power Floor Heating Zone 1ON
heatpump Power Input Limitation TypeNone
None
heatpump Power Output4767 kWh
heatpump Power Reserved BIT 10OFF
heatpump Power Reserved BIT 11OFF
heatpump Power Reserved BIT 12OFF
heatpump Power Reserved BIT 13OFF
heatpump Power Reserved BIT 14OFF
heatpump Power Reserved BIT 15OFF
heatpump Power Reserved BIT 4OFF
heatpump Power Reserved BIT 5OFF
heatpump Power Reserved BIT 6OFF
heatpump Power Reserved BIT 7OFF
heatpump Power Reserved BIT 8OFF
heatpump Power Reserved BIT 9OFF
heatpump Refrigerant Gas Side Temperature T2B22 °C
heatpump Refrigerant Liquid Side Temperature T222 °C
heatpump Return Air Temperature14 °C
heatpump Room Temperature Ta25 °C
heatpump Running Time Of Floor Heating For The First Time72 hr
48
96
heatpump Set DHW Tank Temperature T5s42 °C
heatpump Set Water Temperature T1S Zone 130 °C
heatpump Set Water Temperature T1S Zone 230 °C
heatpump Slave Unit 1 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 10 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 11 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 12 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 13 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 14 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 15 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 2 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 3 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 4 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 5 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 6 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 7 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 8 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit 9 Online StatusOFF
heatpump Slave Unit Online Status: Reserved BIT 0OFF
heatpump Software Version99
heatpump Status BIT 1 Anti FreezingOFF
heatpump Status BIT 1 Anti Freezing Operation For Water TankOFF
heatpump Status BIT 1 Cooling Mode Set By Room ThermostatOFF
heatpump Status BIT 1 DefrostingOFF
heatpump Status BIT 1 EUVOFF
heatpump Status BIT 1 Heating Mode Set By Room ThermostatOFF
heatpump Status BIT 1 Oil ReturnOFF
heatpump Status BIT 1 Outdoor Unit Test Mode MarkOFF
heatpump Status BIT 1 Remote On/OffOFF
heatpump Status BIT 1 Request Operation ParameterOFF
heatpump Status BIT 1 Request Serial Number CodeOFF
heatpump Status BIT 1 Request Software VersionOFF
heatpump Status BIT 1 Reserved BIT 0OFF
heatpump Status BIT 1 Reserved BIT 12OFF
heatpump Status BIT 1 SGON
heatpump Status BIT 1 Solar Energy Signal InputOFF
heatpump System Total Water Outlet Temperature T1B25 °C
heatpump T DHWHP Restrict50 min
heatpump T Interval DHW5 min
heatpump T1S Of Floor Heating For The First Time25 °C
heatpump T1SetC116 °C
heatpump T1SetC220 °C
heatpump T1SetH138 °C
heatpump T1SetH225 °C
heatpump T4 DHW max43 °C
heatpump T4 DHW min-25 °C
heatpump T4 TBH On-5 °C
heatpump T4C142 °C
heatpump T4C232 °C
heatpump T4H1-5 °C
heatpump T4H215 °C
heatpump T4autocmin25 °C
heatpump T4autohmax17 °C
heatpump T4cmax52 °C
heatpump T4cmin15 °C
heatpump T4hmax21 °C
heatpump T4hmin-25 °C
heatpump TBH Power2000 W
heatpump TF module temperature20 °C
heatpump TIME ADJUST5
heatpump Temperature Drop Day Number5
heatpump Temperature For Disinfection Operation60 °C
heatpump Temperature Lower Limit Of T1S Cooling Zone 118 °C
heatpump Temperature Lower Limit Of T1S Cooling Zone 218 °C
heatpump Temperature Lower Limit Of T1S Heating Zone 125 °C
heatpump Temperature Lower Limit Of T1S Heating Zone 225 °C
heatpump Temperature Lower Limit Of TS Setting17 °C
heatpump Temperature Lower Limit Of Water Heating20 °C
heatpump Temperature Return Difference For Enabling The Hydraulic Module Auxiliary IBH10 °C
heatpump Temperature Rise Day Number8
heatpump Temperature Upper Limit Of T1S Cooling Zone 125 °C
heatpump Temperature Upper Limit Of T1S Cooling Zone 225 °C
heatpump Temperature Upper Limit Of T1S Heating Zone 155 °C
heatpump Temperature Upper Limit Of T1S Heating Zone 255 °C
heatpump Temperature Upper Limit Of TS Setting30 °C
heatpump Temperature Upper Limit Of water Heating60 °C
heatpump Time Interval Of Compressor Startup In Cooling mode5 min
heatpump Time Interval Of Compressor Startup In Heating mode5 min
heatpump Total Water Outlet Temperature T122 °C
heatpump Trigger Temperature Difference Between T1S And Current Heat for AHS5 °C
heatpump Tsolar255
heatpump Unit Capacity14
heatpump Uptime177873 s
heatpump Water Flow1.54 m3/H
heatpump Water Heating Max Duration600 min
heatpump Water Inlet Temperature20 °C
heatpump Water Outlet Temperature22 °C
heatpump Water Tank Temperature T544 °C
heatpump Weather Compensation Curve Zone 19
heatpump Weather Compensation Curve Zone 23
heatpump Weather Compensation Zone 1ON
heatpump Weather Compensation Zone 2OFF
heatpump Wired Controller Version Number38
heatpump Zone 1 End Cooling Mode Emission TypeUnderfloor Heating
Underfloor Heating
heatpump Zone 1 End Heating Mode Emission TypeUnderfloor Heating
Underfloor Heating
heatpump Zone 2 End Cooling Mode Emission TypeUnderfloor Heating
Underfloor Heating
heatpump Zone 2 End Heating Mode Emission TypeUnderfloor Heating
Underfloor Heating
heatpump dT1S515 °C
heatpump dT1SC5 °C
heatpump dT1SH2 °C
heatpump dT5 TBH Off10 °C
heatpump dT5_On5 °C
heatpump dTSC2 °C
heatpump dTSH2 °C
heatpump t TBH Delay180 min
heatpump t_SG_MAX2 hr
heatpump t_T4 FRESH_C0.5 hr
heatpump t_T4 FRESH_H0.5 hr

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
ErnstvV schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 09:57:
Als het goed is (even er van uit gaan dat ze de hele Midea modbus registerset overgenomen hebben) kan je ook de status van backup heater uitlezen, dat is misschien ook wel interessant. Maar ook de leaving water temperatuur, uiteindelijk is die ook vooral van invloed op je te behalen COP.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PYna3MxXCWRu6k9YgVA24XegKkk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/unLq39wgJXK4zWdZMQXsqiay.png?f=fotoalbum_large hier wat temperaturen, vorige post de volledige registers

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Klopt het dat die registerdump niet van een DHW run is maar van een normale verwarmingsrun? Aangezien de tanktemperatuur hoger is dan de uitgaande watertemperatuur…

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
ErnstvV schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 18:54:
Klopt het dat die registerdump niet van een DHW run is maar van een normale verwarmingsrun? Aangezien de tanktemperatuur hoger is dan de uitgaande watertemperatuur…
klopt, goed gezien, hij doet ook vloerverwarming en staat daarvoor op 'climate curve' ingesteld (=buiten temp als input).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
Hier nog een poging (gisteren):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5jtx7nrXKgM06h3p6UUdgoC6NDQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/ya4IWXI84G7KvoIHzaQweroO.png?f=fotoalbum_large

Het aanpassen van dT1S5 heeft duidelijk effect op de snelheid, eerst 55min over Delta T van 12C en nu 43min over Delta T van 12C. (43C -> 55C)

De COP is er alleen niet echt op vooruit gegaan:
Warmte: 3,35 kWh (12 * 240 * 0,001166)
Input: 2,37 kWh
COP: 1,42

En vanochtend ter vergelijking van 31C -> 43C DHW laten draaien:
Warmte: 3,35 kWh (12 * 240 * 0,001166)
Input: 1,25 kWh
COP: 2,67

Is voor 31->43 dit een normalere COP? Ik zou dan juist flink boven de 3 verwachten...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
Vannacht ook de vloerverwarming aangeslagen:

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YIGXL0HS3BL6vfTrn7TL2VGU04w=/800x/filters:strip_exif()/f/image/Fo33vYofLfhC8ZQIzaFa7iRO.png?f=fotoalbum_large

Hier is de COP wat lastiger te berekenen....ik heb in home assistant een poging gedaan; automation die elke minuut loopt en kijkt of de delta T hoger is dan 0, wanneer dat zo is:

0.019333333 * delta_T * F

(F = pompsnelheid in m3/h)

Daar komt dan de kWh warmte uit, als ik naar afgelopen nacht kijk zit ik dan op 36 kWh warmte t.o.v. een stroomverbruik van 7,35 kWh, een COP van 4,9 dus. Mooie COP denk ik, maar ik kan niet goed beoordelen of deze berekening betrouwbaar is omdat ik niet weet hoe accuraat de m3/h waarde van de pomp is en wat het doet dat er een 100L buffervat tussen zit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • con1
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14:18

con1

Energiefreak

Liebensraum schreef op zaterdag 19 oktober 2024 @ 10:22:
[...]

[Afbeelding] hier wat temperaturen, vorige post de volledige registers
Volgens mij moet je vooral kijken naar de "heatpump Ability Of Hydraulic Module"
Deze registreert wat je wp aan energie levert tijdens het verwarmen, ook tijdens
het verwarmen van het tapwater.
Als je tijdens het opwarmen van het tapwater de afname van de wp deelt door
deze waarde heb je, in mijn beleving, de exacte COP.

[ Voor 12% gewijzigd door con1 op 03-12-2024 18:28 ]

Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
con1 schreef op dinsdag 3 december 2024 @ 18:26:
[...]


Volgens mij moet je vooral kijken naar de "heatpump Ability Of Hydraulic Module"
Deze registreert wat je wp aan energie levert tijdens het verwarmen, ook tijdens
het verwarmen van het tapwater.
Als je tijdens het opwarmen van het tapwater de afname van de wp deelt door
deze waarde heb je, in mijn beleving, de exacte COP.
Dank @con1 ! Die had ik nog niet bekeken. Ik wantrouw deze wel een beetje, maar de COP die hier uit komt komt veel meer overeen met wat ik zelf kan berekenen op basis van flow / delta T.

Helaas hangt m'n COP op basis van die hydraulic ability tussen de 3 en 3.5 (t/m zojuist). Vind ik erg laag bij een buiten temp van 8-9 graden :(

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Dat valt toch best mee? Uiteindelijk heb je met hoge watertemperaturen te maken, dan is een warmtepomp gewoon niet super efficiënt. Een COP van boven de 3 betekend als het goed is nog steeds goedkoper dan gas.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
ErnstvV schreef op donderdag 5 december 2024 @ 21:12:
Dat valt toch best mee? Uiteindelijk heb je met hoge watertemperaturen te maken, dan is een warmtepomp gewoon niet super efficiënt. Een COP van boven de 3 betekend als het goed is nog steeds goedkoper dan gas.
Is dat echt zo? Voor DHW (55 graden water) snap ik dat een COP van 3 te verwachten is maar bij VVW a 25-35 graden lijkt me dit erg laag?

Edit: volgens datasheet Airwell moet de COP 4,87 zijn bij 7 graden buiten en 35 graden afgifte (voor 14kW unit). Het is buiten warmer én de afgifte is lager en m'n COP zit net boven de 3....

[ Voor 18% gewijzigd door Liebensraum op 06-12-2024 13:50 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • con1
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14:18

con1

Energiefreak

Liebensraum schreef op donderdag 5 december 2024 @ 21:02:
[...]


Dank @con1 ! Die had ik nog niet bekeken. Ik wantrouw deze wel een beetje, maar de COP die hier uit komt komt veel meer overeen met wat ik zelf kan berekenen op basis van flow / delta T.

Helaas hangt m'n COP op basis van die hydraulic ability tussen de 3 en 3.5 (t/m zojuist). Vind ik erg laag bij een buiten temp van 8-9 graden :(
Realiseer je wel dat defrost, ibh1 en ibh2 niet worde meegenomen in de COP.
Gisteren had ik een COP van 5,3 maar dit is zonder de desinfecteerfunctie
die heeft plaatsgevonden want zodra de compressor uitgaat en de ibh's inkomen
geldt weer dat de COP niet te berekenen is met de gegevens van de wp.
Kortom, puur verwarmen en koelen is de COP alleen goed te berekenen met de
gegevens van de wp.

Daarnaast dien je je ook te realiseren dat de vermogens van de wp hele
getallen zonder cijfers achter de komma (afgerond?).
Dus een consumptie van 2 kw kan dus 1,5 maar ook 2,4 kW zijn, het is
maar net hoe de wp de consumptie berekent. Mogelijk zijn het integers
en dan wordt het nog gekker want dan kan 2 ook 2,9 kW zijn.
Als je over een dag het bekijkt dan maakt dat niet meer zoveel uit en
zeker over langere periodes.

Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
@con1 waarom gaat dat niet mee in de COP? De COP zou toch de totale warmte opwek gedeeld door het totale verbruik moeten zijn? Anders zijn de waarden een slechte weerspiegeling van de werkelijkheid.

Daarnaast klopt je afronding opmerking niet, ik zie wel degelijk exacte waarden uit modbus komen voor de Hydraulic Ability (2 cijfers achter de komma).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • con1
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14:18

con1

Energiefreak

sensor.heatpump_heatpump_ability_of_hydraulic_module
geldt alleen wanneer de wp energy levert aan het water en is idd 2 decimalen

1. sensor.heatpump_heatpump_electricity_consumption
Geen decimalen

2. sensor.heatpump_heatpump_power_output
Geen decimalen

Bij 1 en 2 geldt dat je moet wachten tot de wp een heel getal heeft
bereikt voordat deze wordt opgeteld, de rest had ik al geschreven.

Bij defrost geldt dat "sensor.heatpump_heatpump_ability_of_hydraulic_module" 0 is.

En bij de IBH's, daar ben ik nog niet uit. Volgens mij worden deze ook niet
meegenomen in de COP (tijdens desinfectie)

[ Voor 42% gewijzigd door con1 op 08-12-2024 23:02 . Reden: IBH toegevoegd. ]

Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.


  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
con1 schreef op zondag 8 december 2024 @ 17:39:
sensor.heatpump_heatpump_ability_of_hydraulic_module
geldt alleen wanneer de wp energy levert aan het water en is idd 2 decimalen

1. sensor.heatpump_heatpump_electricity_consumption
Geen decimalen

2. sensor.heatpump_heatpump_power_output
Geen decimalen

Bij 1 en 2 geldt dat je moet wachten tot de wp een heel getal heeft
bereikt voordat deze wordt opgeteld, de rest had ik al geschreven.

Bij defrost geldt dat "sensor.heatpump_heatpump_ability_of_hydraulic_module" 0 is.

En bij de IBH's, daar ben ik nog niet uit. Volgens mij worden deze ook niet
meegenomen in de COP (tijdens desinfectie)
Helder!

Als ik je goed begrijp zullen de 'self reported' power output en electricity consumption over langere tijd niet door afronding worden beïnvloed.

Maar mijn Shelly 3EM zegt toch echt dat de WP veel en veel meer gebruikt dan de 'electricity consumption' teller zegt, en als ik puur naar de slimme meter kijk als alle andere dingen uitstaan lijkt mijn Shelly correct aangesloten en correct te meten.

Wat voor WP heb jij?

  • con1
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14:18

con1

Energiefreak

Liebensraum schreef op donderdag 12 december 2024 @ 13:44:
[...]


Helder!

Als ik je goed begrijp zullen de 'self reported' power output en electricity consumption over langere tijd niet door afronding worden beïnvloed.

Maar mijn Shelly 3EM zegt toch echt dat de WP veel en veel meer gebruikt dan de 'electricity consumption' teller zegt, en als ik puur naar de slimme meter kijk als alle andere dingen uitstaan lijkt mijn Shelly correct aangesloten en correct te meten.

Wat voor WP heb jij?
Dat klopt, dat jouw Shelly meer aangeeft. Had ik al eerder opgemerkt,
vreemd genoeg telt de defrost EN (waarschijnlijk) de elektrische heaters
niet mee. Maar nogmaals, dat laatste heb ik nog niet zeker.
Ik heb bij de wp die ik monitoor geen Shelly v.w.b. de opgenomen energie
tot mijn beschikking.

Ik heb het over een wp bij een klant en dat is een Wellea mono 14 kW.

Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • con1
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14:18

con1

Energiefreak

Ik weet niet of jij invloed hebt op de flow van de wp pomp.
In de situatie waar ik het over schetste zijn 2 flowmeters
opgenomen. hierbij zijn enerzijds de flow van de boiler en
anderzijds de totaalflow ingesteld.
In mijn situatie, boiler 1,2m3/h, verwarmen 2,2m3/h.
In mijn situatie start de wp bij 52gr boiler, dan zakt de boiler
naar 45gr en klimt vervolgens naar de ingestelde waarde 55gr.
Meestal duurt dat (zonder defrost) een kleine 3 kwartier.
(wp 14kW)

Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Liebensraum
  • Registratie: September 2018
  • Laatst online: 13:05
con1 schreef op zaterdag 14 december 2024 @ 14:38:
Ik weet niet of jij invloed hebt op de flow van de wp pomp.
In de situatie waar ik het over schetste zijn 2 flowmeters
opgenomen. hierbij zijn enerzijds de flow van de boiler en
anderzijds de totaalflow ingesteld.
In mijn situatie, boiler 1,2m3/h, verwarmen 2,2m3/h.
In mijn situatie start de wp bij 52gr boiler, dan zakt de boiler
naar 45gr en klimt vervolgens naar de ingestelde waarde 55gr.
Meestal duurt dat (zonder defrost) een kleine 3 kwartier.
(wp 14kW)
ik zal eens kijken, de pomp is op de WP aangesloten en z'n regeling gaat via een kabeltje. Ik zie niet direct een modbus register waar ik de pompsnelheid mee kan regelen, maar zie 'm wel verspringen dus de WP heeft zelf wat intelligentie in de aansturing vermoed ik. Zal eens vragen bij de leverancier.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • con1
  • Registratie: Juni 2005
  • Laatst online: 14:18

con1

Energiefreak

Liebensraum schreef op dinsdag 17 december 2024 @ 08:18:
[...]


ik zal eens kijken, de pomp is op de WP aangesloten en z'n regeling gaat via een kabeltje. Ik zie niet direct een modbus register waar ik de pompsnelheid mee kan regelen, maar zie 'm wel verspringen dus de WP heeft zelf wat intelligentie in de aansturing vermoed ik. Zal eens vragen bij de leverancier.
Je kunt met de dipswitches wel wat instellen en op de pomp in
de wp kun je vaak kiezen uit 3 standen.
Wij hebben buiten de wp 2 flowmeters (Taco-setters) geplaatst
en zo is de volume stroom controleerbaar.
maar je hebt wel gelijk de wp kan de pomp op- en af toeren
daar heb je geen invloed op en is idd een stukje intelligentie.

Ik ben niet gek, ik ben anders. Blij als een ei met mijn Hyundai Inster Pulse.

Pagina: 1