Zubadan PUHZ-SHW140 YHA (-BS) buitenunit - Ecodan ERST20C-VM2DR1.UK binnenunit
Ik snap je vraagstelling niet zo goed.
Toch gewoon een kwestie van proberen ?
De flow naar beneden brengen is een slag aan een kraan geven, en over een dag of 2 - 3 merk je of het inderdaad heeft gewerkt of niet.
Toch gewoon een kwestie van proberen ?
De flow naar beneden brengen is een slag aan een kraan geven, en over een dag of 2 - 3 merk je of het inderdaad heeft gewerkt of niet.
De flow verlagen zorgt juist voor minder afgifte omdat de gemiddelde temperatuur van de vloer daardoor daalt.
Je wil juist de flow van deze lus verhogen en/of andere lussen verlagen en/of de aanvoertemperatuur verhogen (mits je vloer daar tegen kan)
Je wil juist de flow van deze lus verhogen en/of andere lussen verlagen en/of de aanvoertemperatuur verhogen (mits je vloer daar tegen kan)
De vvw groepen naar de ruimte die achter blijft volledig opendraaien (flow verhogen dus)
En de rest van de groepen knijpen, je pomp gaat dan wel meer stroom verbruiken. Ook kan het zijn dat je CV of warmtepomp de warmte niet meer kwijt kan als je teveel knijpt.
Als dit niet voldoende werkt moet je de achterblijvende ruimte bij gaan verwarmen of extra isoleren.
En de rest van de groepen knijpen, je pomp gaat dan wel meer stroom verbruiken. Ook kan het zijn dat je CV of warmtepomp de warmte niet meer kwijt kan als je teveel knijpt.
Als dit niet voldoende werkt moet je de achterblijvende ruimte bij gaan verwarmen of extra isoleren.