Goededag iedereen,

Ik ben van plan om een LG therma V HM091MR U44 1 fase aan te schaffen met een 200 liter buffervat om mijn huis middels vloerverwarming te gaan verwarmen. Echter nu lees ik online dat de 9 kw 1 fase warmtepomp afgezekerd moet worden met 25A. Mijn situatie ik heb 12 groepen allemaal ABB Haf 16A automaten met 3 groepszekering van 40A. Hoe kan ik deze warmtepomp dan aansluiten. Kan ik 1 16A zekering vervangen voor een 25A en dan 1 kabel trekken die alleen naar de warmtepomp gaat of is dat verboden wetterlijk gezien. WIe kan mij hierin helpen. En hoe zit dat met een LG therma V 7 kw kan die wel op een 16A groep draaien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Cr3ator
  • Registratie: November 2000
  • Laatst online: 02-10 16:51

Cr3ator

1 bar is geen bar

Je kan prima een 25A automaat plaatsen voor deze warmtepomp (hoewel ws een 20A ook wel voldoende is).
Maar dit soort vragen doet mij vermoeden dat je het beter uit kan besteden...

Aanvullend: vanwaar de keuze voor het buffervat? Je vloer is al een forse buffer en waarschijnlijk is die 200 liter extra echt niet nodig.

Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Marc G37
  • Registratie: Oktober 2024
  • Laatst online: 01-09 07:45
Puur als warmtebuffer en om evt pendelen van warmtepomp te voorkomen. Ik heb de ruimte om een buffervat te plaatsen.

Is het echt een kwestie van 16A automaat eruit klikken en de 25A plaatsen want dit gaat me nog wel lukken?