Ik heb een NEFF stoomoven gekocht met een aansluitwaarde van 3600Watt. Dat deze oven een eigen groep behoeft dat is mij duidelijk. Echter is een eigen groep voldoende of is gelet op de aansluitwaarde (op het randje) een speciale kookgroep noodzakelijk?
Een eigen groep van 16A is voldoende. 16A * 230V = 3680W.
Valt binnen de specs van een enkele groep. Ik zou er gerust nog een koelkast op aansluiten ook, maar dat mocht vroeger niet van NEN-1010, dacht dat dat ook wat was aangepast.siciliana schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 17:16:
Ik heb een NEFF stoomoven gekocht met een aansluitwaarde van 3600Watt. Dat deze oven een eigen groep behoeft dat is mij duidelijk. Echter is een eigen groep voldoende of is gelet op de aansluitwaarde (op het randje) een speciale kookgroep noodzakelijk?
franssie.bsky.social | 🎸 Niets is zo permanent als een tijdelijke oplossing | Een goed probleem komt nooit alleen | Gibson guitar Fender Guitar God Damn Guitar
kookgroep is twee groepen gebundeld.
Je oven kan/doet hier niks mee.
240v*16A = 3840Watt.
past makkelijk.
Je oven kan/doet hier niks mee.
240v*16A = 3840Watt.
past makkelijk.
Nominale voltage in NL is toch nog steeds 230V ipv 240 ?PROnline schreef op maandag 14 oktober 2024 @ 17:18:
kookgroep is twee groepen gebundeld.
Je oven kan/doet hier niks mee.
240v*16A = 3840Watt.
past makkelijk.
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
Klasse voor de snelle reacties iedereen!