Ouders hebben enkele jaren terug via een promotie actie tegen installatiekosten een elga 4kw hybride warmtepomp “gekregen”. De warmtepomp is echter veel te licht voor de woning. In de winter kan de warmtepomp het niet aan, ouders zaten bijna letterlijk in de kou.
Gegevens:
- vrijstaande woning
- bouwjaar 1995
- woon oppervlakte 186 m2
- begane grond 70m2 voorzien van vloerverwarming als bijverwarming, 4 groepen. Thermostaat en mengknop is al verwijderd.
Radiatoren zitten ook nog in woonkamer, maar worden niet echt warm met 35 graden aanvoer. Vloerverwarming vervangen is geen optie meer, wel eventueel LTV radiatoren.
Binnenkort wordt het huis voorzien van HR+++ glas met kunststof kozijnen. Voor de rest zijn er geen extra isolatiemaatregelen genomen.
Ouders willen upgraden naar een zwaardere hybride warmtepomp. Vooral vanwege isde subsidies en een extra stuk comfort. Oude warmtepomp wordt dan bij een van mijn broers geïnstalleerd.
Het blijft zeker een hybride opstelling: ouders hebben al een zonnecollector voor warm water en vooralsnog is onbekend hoelang ze blijven wonen in de woning. Extra kosten voor full electric zijn een no-go voor mijn moeder.
We hebben nu concreet twee opties waar ouders mee verder willen gaan:
- Remeha elga ace monoblock 8 kw
- Remeha elga ace monoblock 6 kw
Prijsverschil tussen beide wamtepompen is €150, totaalprijs met installatie ongeveer €5700.
Warmteverliesberekening voor de woning komt uit op ongeveer 6,8kW. Historisch gasverbruik excl SWW was ongeveer 1300-1400 m3.
Ik heb geen documentatie gevonden over minimum vermogen van de warmtepompen. De 8kw warmtepomp levert bij -7 graden nog 7kw warmte, de 6kw doet 5,5kw als ik het goed heb.
Welke warmtepomp zouden jullie kiezen in deze situatie?
Gegevens:
- vrijstaande woning
- bouwjaar 1995
- woon oppervlakte 186 m2
- begane grond 70m2 voorzien van vloerverwarming als bijverwarming, 4 groepen. Thermostaat en mengknop is al verwijderd.
Radiatoren zitten ook nog in woonkamer, maar worden niet echt warm met 35 graden aanvoer. Vloerverwarming vervangen is geen optie meer, wel eventueel LTV radiatoren.
Binnenkort wordt het huis voorzien van HR+++ glas met kunststof kozijnen. Voor de rest zijn er geen extra isolatiemaatregelen genomen.
Ouders willen upgraden naar een zwaardere hybride warmtepomp. Vooral vanwege isde subsidies en een extra stuk comfort. Oude warmtepomp wordt dan bij een van mijn broers geïnstalleerd.
Het blijft zeker een hybride opstelling: ouders hebben al een zonnecollector voor warm water en vooralsnog is onbekend hoelang ze blijven wonen in de woning. Extra kosten voor full electric zijn een no-go voor mijn moeder.
We hebben nu concreet twee opties waar ouders mee verder willen gaan:
- Remeha elga ace monoblock 8 kw
- Remeha elga ace monoblock 6 kw
Prijsverschil tussen beide wamtepompen is €150, totaalprijs met installatie ongeveer €5700.
Warmteverliesberekening voor de woning komt uit op ongeveer 6,8kW. Historisch gasverbruik excl SWW was ongeveer 1300-1400 m3.
Ik heb geen documentatie gevonden over minimum vermogen van de warmtepompen. De 8kw warmtepomp levert bij -7 graden nog 7kw warmte, de 6kw doet 5,5kw als ik het goed heb.
Welke warmtepomp zouden jullie kiezen in deze situatie?