In mijn tuin wordt een nieuw bijgebouw geplaatst. Daarin komt ook een WC. Is het dan noodzakelijk dat dat bijgebouw ook een eigen riool ontluchting op het dak krijgt?
De ontluchting van het woonhuis zit op een andere 'tak' van de riolering. Zie schets:
:strip_exif()/f/image/J25Rk3QO06cwDerCkTk5p0cA.jpg?f=fotoalbum_large)
Wellicht relevant: er komt ook een HWA op de riolering. Ik kan die eventueel zonder sifon aansluiten en gesloten maken zodat die als beluchting via de vergaarbak aan de dakrand kan functioneren.
:strip_exif()/f/image/oHPU6exWtaZctI0ix9vG6TJn.jpg?f=fotoalbum_large)
In het bestaande bijgebouw zit al een WC die zonder problemen zonder beluchting werkt. Er zit echter al wel een hele lange lege 125mm pijp 'stroomopwaarts' (degene op de schets waar 125mm bij staat) aan met voldoende lucht om geen tegendruk te krijgen.
De ontluchting van het woonhuis zit op een andere 'tak' van de riolering. Zie schets:
:strip_exif()/f/image/J25Rk3QO06cwDerCkTk5p0cA.jpg?f=fotoalbum_large)
Wellicht relevant: er komt ook een HWA op de riolering. Ik kan die eventueel zonder sifon aansluiten en gesloten maken zodat die als beluchting via de vergaarbak aan de dakrand kan functioneren.
:strip_exif()/f/image/oHPU6exWtaZctI0ix9vG6TJn.jpg?f=fotoalbum_large)
In het bestaande bijgebouw zit al een WC die zonder problemen zonder beluchting werkt. Er zit echter al wel een hele lange lege 125mm pijp 'stroomopwaarts' (degene op de schets waar 125mm bij staat) aan met voldoende lucht om geen tegendruk te krijgen.