Hallo iedereen,

Ik heb een EASTRON SDM630 Modbus geinstalleerd.
Ik heb een 3x220 volt net zonder nulgeleider ( neuter).
Volgens de handleiding van Eastron moet ik deze aansluiten als volgt:
L1 op 1
L2 op 4
L3 op 3
( dus klem 2 blijft vrij )
Op de meter is ingesteld dat het een 3P3 systeem is (=3phase zonder N)
Als ik nu de gegevens opvraag via de modbus krijg ik
stroomL1= 1A
stroom L2=1.5A
stroom L3 = 1.4A
Ook de spanning lijkt te kloppen
L1-L2=230V
L2-L3=233V
L3--L1=232V
Maar voor het vermogen krijg ik
Vermogen L1=230W
Vermogen L2=0
vermogen L3=300W

En het totaal vermogen komt op ongeveer 530W
Het is bizar dat het vemogen van L2 nul is .

Enig idee hoe dit komt .
Enerzijds lijkt het me normaal omdat de L2 niet aangelosten is maar het staat zo wel in de handleiding.
Doe ik iets verkeerd ?

Marc

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 23:28

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Nee, dit is correct. De meter berekend alle vermogens ten overstaan van L2, vandaar dat deze nu ook op klem 4 zit. Net als dat er in een 3P4 (3-fase + N) ook wel stroom door de N kan lopen zal je hiervan ook niet zeggen dat dat deze vermogen heeft. Voor vermogen moet er nu eenmaal een referentie zijn. De meter kan niet zien wat er nu van L1 naar L2 stroom en wat van L1 naar L3 etc.

Volgens mij is het in een 3P3 systeem toch ook gebruikelijk om een van de fases als common aan te wijze. En dus de 1-fase groepen tussen L1-L2 aan te sluiten of tussen L2-L3 maar niet L1-L3. Maar indien je dat wel doet zal dat dus als vermogen in zowel L1 als L3 weergegeven worden.

[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 07-10-2024 14:03 ]