Mijn vraag
Ik haal maar 100 mbit over een S/FTP CU kabel. Ik leg mijn kabels zelf en heb nooit problemen gehad bij het behalen van de snelheid. Ik heb glasvezel van delta en het ligt niet aan de snelheid die delta levert.
Alle kabels liggen via een patch paneel naar een linksys Gigabit switch (LGS116P). Alle kabels zijn afgemonteerd op een rutenbeck wcd.
De huidige kabel die het betreft is een Q-nomic S/FTP cat6a outdoor kabel. (+/- 50m)
Alles is dus gepatched. Vervolgens brand het lampje op mijn switch oranje (100mbit) dit blijkt ook uit de speedtest.
Ik dacht aan een kabelbreuk dus heb alle 4 de paren doorgemeten door de aderparen aan 1 eind te verbinden en aan het andere eind een multimeter te gebruiken. Elke paar gaf een toon.
Ook de rutenbeck vervangen en meerder malen de kabel gepatched in verschillende poorten.
Tevens de verbindingskabels (utp) naar mijn end user vervangen door kabels die het op andere poorten wel doen. Dit ook tussen mijn switch en patchpaneel.
Ik heb verschillende topics gelezen, slechte kabels, verkeerd aangesloten, etc.
Ik volg gewoon de B norm op de lsa stroken. Dit zou dus correct moeten zijn en werkt ook in al mijn andere wcd’s.
Kan iemand mij verder helpen?
Ik haal maar 100 mbit over een S/FTP CU kabel. Ik leg mijn kabels zelf en heb nooit problemen gehad bij het behalen van de snelheid. Ik heb glasvezel van delta en het ligt niet aan de snelheid die delta levert.
Alle kabels liggen via een patch paneel naar een linksys Gigabit switch (LGS116P). Alle kabels zijn afgemonteerd op een rutenbeck wcd.
De huidige kabel die het betreft is een Q-nomic S/FTP cat6a outdoor kabel. (+/- 50m)
Alles is dus gepatched. Vervolgens brand het lampje op mijn switch oranje (100mbit) dit blijkt ook uit de speedtest.
Ik dacht aan een kabelbreuk dus heb alle 4 de paren doorgemeten door de aderparen aan 1 eind te verbinden en aan het andere eind een multimeter te gebruiken. Elke paar gaf een toon.
Ook de rutenbeck vervangen en meerder malen de kabel gepatched in verschillende poorten.
Tevens de verbindingskabels (utp) naar mijn end user vervangen door kabels die het op andere poorten wel doen. Dit ook tussen mijn switch en patchpaneel.
Ik heb verschillende topics gelezen, slechte kabels, verkeerd aangesloten, etc.
Ik volg gewoon de B norm op de lsa stroken. Dit zou dus correct moeten zijn en werkt ook in al mijn andere wcd’s.
Kan iemand mij verder helpen?