Binnenkort zal mijn 1x40A aansluiting worden overgezet naar 3x25A. De inductiekookplaat van Siemens (12 jaar oud) is nu aangesloten via een fornuisgroep (2x16A).

De perilexaansluiting in de muur is lastig toegankelijk (achter de keukenplint, op 60 cm afstand). Maar ik zie dat deze is aangesloten met aarde, 2x N en 2x L. Dus dat ziet er goed uit voor een fornuisgroep.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DyFIgkvOwvrK_fk5b93cnLiyzAA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/foBRFSswF2AdWqZjBsng7NAh.jpg?f=fotoalbum_large

De perilexstekker is verkeerd aangesloten, waardoor fase en nul ten opzichte van inbouwdoos precies verkeerd om zitten. Dit zit al 12 jaar zo en werkt verder prima op 1 fase.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FZQH4qTZsWpeptM-CqUrQU3jfJo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/T3ViS1Z9BG4uuS5d7lcFujOl.jpg?f=fotoalbum_large

De onderkant van de kookplaat is van plastic. Ik zie nergens een klepje om de aangesloten draden te controleren.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N452mEqH4rzWVzo2r9ok6_wvQXw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vBU7HAd4fuY3DcfZQ4IVi5Gp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/piWVCzSEOuvmz0nEyg6gBl9s8Kw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/whPMefJ3iS2RqJAVXC2aSC5a.jpg?f=fotoalbum_large

Het lijkt erop dat de bedrading op de kookplaat niet aanpasbaar is. Aan de draad zit een sticker met daarop 380-400V 2L-1N~. Daarbij wordt L1 als bruin aangegeven, L2 als zwart en blauw en grijs gecombineerd als N.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KreFhBa7n-JWGhYPSCy7kq19uQk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l602SCY6P60c4Pxe9k1MQlTQ.jpg?f=fotoalbum_large

Wat ik wil weten: "Zit bij dit type kookplaat de draad al gemonteerd af fabriek"? En kan ik er dus vanuit gaan dat de kleuren overeenkomen met L1 en L2? Dan gebruik ik daarnaast alleen blauw voor nul en gebruik ik grijs niet. Of zal ik de plaat los moeten snijden om te kijken of er toch ergens een klepje zit om de aansluiting te kunnen controleren?

Beste antwoord (via Xand3r op 06-10-2024 13:26)


  • hfolkers
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 02-07 12:20
Hier is de aansluiting terug te vinden, lijkt er inderdaad op dat de draad er standaard aan vast zit:
https://www.siemens-home..../de/de/product/EH875TE11E
Daar de installatie handleiding downloaden

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-06 22:37
Wat is precies je doel? Als in wat wil je bereiken?

Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • hfolkers
  • Registratie: September 2017
  • Laatst online: 02-07 12:20
Hier is de aansluiting terug te vinden, lijkt er inderdaad op dat de draad er standaard aan vast zit:
https://www.siemens-home..../de/de/product/EH875TE11E
Daar de installatie handleiding downloaden

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xand3r
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 02-07 11:24
hfolkers schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:55:
Hier is de aansluiting terug te vinden, lijkt er inderdaad op dat de draad er standaard aan vast zit:
https://www.siemens-home..../de/de/product/EH875TE11E
Daar de installatie handleiding downloaden
Bedankt, ik was vergeten aan te geven dat ik de handleiding al had. Maar dit is inderdaad weer een aanwijzing dat de draad gemonteerd is vanuit de fabriek.

Tegenwoordig is dit niet meer het geval, vandaar mijn twijfel.

Dank je voor de reactie.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DJMaze
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Xand3r schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 12:31:
De perilexstekker is verkeerd aangesloten, waardoor fase en nul ten opzichte van inbouwdoos precies verkeerd om zitten.
Lijkt mij heel sterk.
Heb je de inbouwdoos gemeten met een Duspol?
Want wat er op de behuizing staat hoeft niet zo te zijn.
Ik heb genoeg perilex aansluitingen gezien die niet kloppen (en daardoor ontplofte kookplaten/fornuis omdat iemand gewoon de stekker er in deed).

[ Voor 16% gewijzigd door DJMaze op 06-10-2024 13:41 ]

Maak je niet druk, dat doet de compressor maar


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xand3r
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 02-07 11:24
De inbouwdoos heb ik nagemeten en die klopt. N en L1 zijn nul en L2 en L3 zijn fase.

Dat het verkeerd om zit baseer ik op de 2e foto. Bruin en zwart gaan naar nul en blauw en grijs gaan naar fase.

Daarom vraag ik me ook af of die kabel wel goed zit aangesloten op de kookplaat.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJMaze
  • Registratie: Juni 2002
  • Niet online
Xand3r schreef op zondag 6 oktober 2024 @ 15:02:
De inbouwdoos heb ik nagemeten en die klopt. N en L1 zijn nul en L2 en L3 zijn fase.
Als je kijkt op de stekker stikker is grijs N.
Kijk je op 3-fase kookplaten dan is grijs L3.
Oftewel, zo zie je maar weer dat bij jou L1 een N is, en niet de L3 een N.

In jouw geval is inderdaad de stekker ook verkeerd.
Heb je mazzel dat het werkte.

In alle gevallen is jouw kookplaat 2 fase en niet 3 fase te koppelen.
Je kan een 3-fase kookgroep in je meterkast plaatsen, maar voor jouw kookplaat 2 fase gebruiken.
Bij aanschaf 3 fase kookplaat hoef je dan alleen in de meterkast de grijze van N naar de 3e L te plaatsen.

[ Voor 37% gewijzigd door DJMaze op 06-10-2024 15:22 ]