Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • e.gluhotorenko
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 22-10-2024
Hallo.

Ik heb een Nefit Proline met Honeywell Lyric T6 thermostaat geïnstalleerd. Ik heb niet gevonden dat waterdruk en staatscode worden gerapporteerd op de thermostaat, het lijkt erop dat Honeywell T6 dit niet ondersteunt. Maar mijn vraag is: rapporteert de Nefit Proline zelf deze statistieken via OpenTherm of een ander protocol? Zo ja, welke thermostaat zou u aanbevelen om deze statistieken te zien?


Alvast bedankt!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbvo
  • Registratie: November 2002
  • Nu online
In het verleden is de Proline verkocht zonder opentherm, deze was voorzien van Nefit's eigen EMS bus. Bij deze ketels werken de thermostaten van Nefit zelf het beste, bijvoorbeeld de Moduline 300.
Later is de Proline nxt gekomen, deze ondersteund opentherm. Hier zou zover ik weet een opentherm thermostaat van Honeywell prima moeten werken.

Dus de vraag is, welk type ketel heb je?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • e.gluhotorenko
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 22-10-2024
@jbvo bedankt voor het antwoord, Mijne is “Nefit ProLine NxT HRC 30/CW5” en ondersteunt OpenTherm. Maar hoe weet ik dat hij waterdruk en statuscode doorgeeft via OpenTherm?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xyrr
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 13:47
Ik heb een Nefit ProLine NxT HRC 24/CW3, wat het kleine broertje is van de 30/CW5 (zo hebben deze twee modellen o.a. dezelfde handleiding (https://www.gebruikershan...w-handleiding-943781.html) Deze heb ik aangesloten op een Plugwise Anna en daar kan ik prima de druk uitlezen via Opentherm. De statuscode zie ik nergens staan, maar het zou kunnen dat dat aan de thermostaat te wijten is en niet aan Opentherm.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • e.gluhotorenko
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 22-10-2024
@Xyrr Geweldig nieuws. Mag ik je ook vragen hoe ze verbonden zijn? Rechtstreeks?
Het lijkt er ook op dat dit de handmatige https://www.hollandwarmte...ing-Nefit-Proline-NxT.pdf is. Degene die je hebt gestuurd ziet er anders uit.

[ Voor 51% gewijzigd door e.gluhotorenko op 30-09-2024 08:26 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Xyrr
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 13:47
Nou, ik weet niet of hier gesproken kan worden van een directe verbinding, want de Plugwise Anna bestaat uit twee units. Eén daarvan verbind je met de CV en hang je ernaast. De thermostaat in de woonkamer is daar dan ook bedraad op aangesloten.

Laat ik overigens even verduidelijken dat de Anna de waterdruk niet op het display van de thermostaat toont. Daarvoor acht de fabrikant het waarschijnlijk gewoon een te onbelangrijk gegeven. In de app en web UI staat de waterdruk wel weergegeven. Het wordt dus in ieder geval wel doorgegeven via Opentherm, maar ik weet niet of een Anna dan wel is wat je wil.

https://imgur.com/a/V79EWDK
Pagina: 1