Ik ben bezig mijn lage temperatuur verdelers opnieuw in te regelen na verbouwing. Vergelijkbare verdelers zoals hieronder. Maar wat is nu de juiste manier om in te regelen?

De rode knop op de aanvoer afstellen, of juist de blauwe retourknop zodat het warme cv water zo lang mogelijk in de vloer blijft?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h6SAcrIHdFX1DlypoB1EYTZtWuw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ERlKqf06Nmovq4uukmZ7WAMh.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DexterDee
  • Registratie: November 2004
  • Laatst online: 17:57

DexterDee

I doubt, therefore I might be

De rode knoppen zijn flowmeters. Die stel je in zodat je op al je groepen een evenwichtige liter / minuut flow realiseert. De blauwe knoppen moet je eigenlijk alleen maar gebruiken om een groep helemaal open of dicht te zetten. Als je alle groepen te veel knijpt, dan springt je warmtepomp of CV in storing omdat de pomp te veel weerstand krijgt om het water rond te pompen. Tenzij je ergens in je CV circuit een drukverschilregelaar hebt uiteraard.

Klik hier om mij een DM te sturen • 3245 WP op ZW