LED TL-lamp werkt niet

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • michielherm
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 27-09-2024
Hey allen,

Bij het bouwen van mijn carport had ik wat goede TL- armaturen kunnen recupereren. Deze waren geen LED, maar heb ze simpel kunnen aanpassen door de balast en starter te verwijderen. Even LED lamp (noem ik verder LED1 voor duidelijkheid) uit een andere armatuur1 in de kelder gehaald om te testen, en voila, succes.

So far so good, maar nu komt het.

Bij het terug monteren van de LED1 in de kelder, werkte deze niet meer.

Terug met LED1 naar net aangepaste armatuur: werkt wel.

Andere LED2 uit andere armatuur in de kelder gehaald, om te checken of de armatuur misschien stuk was, maar nee, deze LED2 brand gewoon.

Nu LED1 getest in de vrij gekomen armatuur: werkt niet.

Zo alle 4 de armaturen in de kelder af gegaan, en alles LEDs werken, buiten LED 1, die nu plots niet meer werkt in LED armaturen maar wel in een aangepaste armatuur...

Ik snap er niks van. Ben gaan zoeken naar verschillen, en ik vond dat de omgebouwde lampen slechts voeding kregen langs 1 kant, terwijl de armaturen in de kelder voeding krijgen langs 2 kanten. Dit zou niet verklaren waarom LED1 eerder wel werkte, maar ik had verder geen ideeën meer.

Koppig dat ik ben, heb ik vervolgens een armatuur uit de kelder uit elkaar gehaald en omgebouwd zodat de voeding slechts langs 1 kant komt. Geen succes. LED1 werkt nog steeds niet.

Een nieuwe plot-twist: ik ga in de winkel een nieuwe LED3 kopen. Ik test deze in mijn omgebouwde TL armaturen: werkt. Ik test deze in zowel de omgebouwde als niet omgebouwde LED armaturen in de kelder: werkt niet.

Om zeker te zijn dat ik mijn huis niet af brand, en om verder geen geld uit te geven aan TL lampen die niet werken, zou ik graag leren hoe dit komt. Online valt nergens iets te vinden over een dergelijk verschil tussen TL lampen, en in de winkel kunnen ze me ook niet helpen.

Iemand een idee?

Alle reacties


  • OverTheTop
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 23:07
Normaal gesproken heeft een led-TL aan een kant beide voedingspunten, en aan de andere zijde een kortsluiting tussen de pennen. In een normale TL-armatuur kan deze dan zonder ombouw gebruikt worden, als de starter vervangen wordt door de ledstarter (wat niet meer is dan een kortsluiting of een 1 ampere zekering)

Ik kan me voorstellen dat LED1 in jouw geval een aansluiting op beide uiteinden gebruikt voor de spanningstoevoer. Die werk dan alleen in een armatuur waar nog de 'oude' tl bedrading inzit.
code:
1
2
3
4
normale ledlamp:
F +---------------------+ x
  |                     |
N +---------------------+ x

Dus aansluiting Fase en Neutraal aan een zijde; en een kortsluiting tussen de x-en
code:
1
2
3
4
LED1
x +---------------------+ x
  |                     |
F +---------------------+ N

Fase en Neutraal aan beide zijdes van de TL. Die werkt dus afhankelijk van de rotatie van de TL wel of niet in het armatuur.