Hallo allemaal,
Ik ben bezig met een grote dakrenovatie waarbij zowel de binnenzijde als de buitenzijde opnieuw gedaan worden. Ik moet toch al nieuwe dakpannen en panlatten dus de dakdekker heeft aangegeven dat hij een isolatiefolie onder de pannen voor dezelfde prijs kan aanbrengen als een normale folie, dus daar wil ik zeker gebruik van maken. Verder zit mijn slaapkamer onder dit schuine dak, dus is fatsoenlijke geluidsisolatie ook belangrijk. Ik heb gordingen van 16 cm diep, die ik voor 4 cm zichtbaar wil houden, dus een totale ruimte van 12 cm te gebruiken voor isolatie en gipsplaat.
Aanvankelijk wilde ik superfoil SF19BB (45 mm) aan de buitenzijde (Rd 1,54), en 10 cm PIR aan de binnenzijde, aangebracht in 2 lagen van 5 cm, met de laatste laag dan tussen een frame van metal studs (5 cm). Ik wilde met metal studs werken omdat het me erg makkelijk lijkt, en lekker licht (ik hang graag zo min mogelijk gewicht aan mijn jaren '30 dak, waar ook al zonnepanelen op komen). Maar bij nader inzien lijkt dat plan om meerdere redenen niet verstandig, ten eerste omdat PIR verschrikkelijk slechte geluidsisolatie vormt, en ten tweede omdat alle isolatie die wordt aangebracht tussen de metal studs bijna geen toegevoegde waarde schijnt te hebben omdat de metal studs zelf een enorm efficiënte warmtegeleider zijn en dus een enorme koudebrug vormen. (Dat laatste lees ik op Amerikaanse fora waar er erg veel wordt gewerkt met metal studs en er ook onderzoeken naar zijn gedaan, schijnbaar gaat tot wel 85% van de isolatiewaarde verloren van het materiaal dat ertussen wordt aangebracht - voor deze discussie accepteer ik dat maar even, het zekere voor het onzekere).
Ik zit nu met een aantal vragen:
1. Heeft iemand enig idee of gevoel voor de geluidsisolerende werking van 45 mm superfoil SF19BB? (opgemaakt uit 4 lagen polyester wattering, afgewisseld met 3 lagen geperformeerde aluminium gecoate reflecterende PET folie, en 1 laag spinvliesfolie)
2. Als ik nog steeds met metal studs wil werken, welke dikte zou dan nodig zijn om gipsplaten van 12,5 mm te dragen in een hellingshoek van ongeveer 55 graden en overspanningen tussen de gordingen van 1,2 a 1,4 meter? Ik zie dat de meeste metal stud profielen 50 mm diep zijn, maar zie ze ook van bijvoorbeeld 27 mm, en alles er tussenin. Hoe dunner hoe beter voor mij dus.
3. Ik begrijp dat de regel is om van meest-dampdicht naar meest-dampopen te werken in je dak (van binnen naar buiten gezien), en er was iets van een regel die zei dat de Rd-waarde van het meer-dampopen materiaal aan de binnenzijde maximaal een derde (of de helft?) van de Rd van de rest van de isolatie mag hebben? Zoiets ... Stel dat ik af kan met een metal stud van 40 mm, dan zou ik nog ruimte hebben voor 6 cm PIR. Dan zou ik waarschijnlijk net niet veilig zitten, maar ... als het klopt dat de metal studs de isolatiewaarde (van het materiaal ertussen) fors naar beneden haalt, dan zou het weer wel kunnen. Iemand hier een mening over?
Ik heb de volgende situatie even uitgetekend in Ubakus:
- 45 mm isolatiefolie (in Ubakus ATI Pro genoemd, maar min of meer dezelfde waarden als superfoil SF19BB)
- 20 mm dakbeschot
- 60 mm PIR
- 40 mm glaswol ("minerale wol 035?")
- 12,5 mm gipsplaat
Zoals valt te zien komt er inderdaad vocht in de constructie als ik 40 mm glaswol invoer, en helemaal niets als ik het glaswol aanpas naar 10 mm (om te compenseren voor mogelijk sterk verminderde isolatiewaarde in verband met de metal studs). Maar zelfs dat beetje vocht dat in de constructie komt bij 40 mm glaswol VOOR 60 mm PIR is heel minimaal, en ik neem aan geen probleem met een dampopen folie onder de pannen?
/f/image/zLTSind7I9BuE6Rtoa1zUsxs.png?f=fotoalbum_large)
Alvast bedankt!
Ik ben bezig met een grote dakrenovatie waarbij zowel de binnenzijde als de buitenzijde opnieuw gedaan worden. Ik moet toch al nieuwe dakpannen en panlatten dus de dakdekker heeft aangegeven dat hij een isolatiefolie onder de pannen voor dezelfde prijs kan aanbrengen als een normale folie, dus daar wil ik zeker gebruik van maken. Verder zit mijn slaapkamer onder dit schuine dak, dus is fatsoenlijke geluidsisolatie ook belangrijk. Ik heb gordingen van 16 cm diep, die ik voor 4 cm zichtbaar wil houden, dus een totale ruimte van 12 cm te gebruiken voor isolatie en gipsplaat.
Aanvankelijk wilde ik superfoil SF19BB (45 mm) aan de buitenzijde (Rd 1,54), en 10 cm PIR aan de binnenzijde, aangebracht in 2 lagen van 5 cm, met de laatste laag dan tussen een frame van metal studs (5 cm). Ik wilde met metal studs werken omdat het me erg makkelijk lijkt, en lekker licht (ik hang graag zo min mogelijk gewicht aan mijn jaren '30 dak, waar ook al zonnepanelen op komen). Maar bij nader inzien lijkt dat plan om meerdere redenen niet verstandig, ten eerste omdat PIR verschrikkelijk slechte geluidsisolatie vormt, en ten tweede omdat alle isolatie die wordt aangebracht tussen de metal studs bijna geen toegevoegde waarde schijnt te hebben omdat de metal studs zelf een enorm efficiënte warmtegeleider zijn en dus een enorme koudebrug vormen. (Dat laatste lees ik op Amerikaanse fora waar er erg veel wordt gewerkt met metal studs en er ook onderzoeken naar zijn gedaan, schijnbaar gaat tot wel 85% van de isolatiewaarde verloren van het materiaal dat ertussen wordt aangebracht - voor deze discussie accepteer ik dat maar even, het zekere voor het onzekere).
Ik zit nu met een aantal vragen:
1. Heeft iemand enig idee of gevoel voor de geluidsisolerende werking van 45 mm superfoil SF19BB? (opgemaakt uit 4 lagen polyester wattering, afgewisseld met 3 lagen geperformeerde aluminium gecoate reflecterende PET folie, en 1 laag spinvliesfolie)
2. Als ik nog steeds met metal studs wil werken, welke dikte zou dan nodig zijn om gipsplaten van 12,5 mm te dragen in een hellingshoek van ongeveer 55 graden en overspanningen tussen de gordingen van 1,2 a 1,4 meter? Ik zie dat de meeste metal stud profielen 50 mm diep zijn, maar zie ze ook van bijvoorbeeld 27 mm, en alles er tussenin. Hoe dunner hoe beter voor mij dus.
3. Ik begrijp dat de regel is om van meest-dampdicht naar meest-dampopen te werken in je dak (van binnen naar buiten gezien), en er was iets van een regel die zei dat de Rd-waarde van het meer-dampopen materiaal aan de binnenzijde maximaal een derde (of de helft?) van de Rd van de rest van de isolatie mag hebben? Zoiets ... Stel dat ik af kan met een metal stud van 40 mm, dan zou ik nog ruimte hebben voor 6 cm PIR. Dan zou ik waarschijnlijk net niet veilig zitten, maar ... als het klopt dat de metal studs de isolatiewaarde (van het materiaal ertussen) fors naar beneden haalt, dan zou het weer wel kunnen. Iemand hier een mening over?
Ik heb de volgende situatie even uitgetekend in Ubakus:
- 45 mm isolatiefolie (in Ubakus ATI Pro genoemd, maar min of meer dezelfde waarden als superfoil SF19BB)
- 20 mm dakbeschot
- 60 mm PIR
- 40 mm glaswol ("minerale wol 035?")
- 12,5 mm gipsplaat
Zoals valt te zien komt er inderdaad vocht in de constructie als ik 40 mm glaswol invoer, en helemaal niets als ik het glaswol aanpas naar 10 mm (om te compenseren voor mogelijk sterk verminderde isolatiewaarde in verband met de metal studs). Maar zelfs dat beetje vocht dat in de constructie komt bij 40 mm glaswol VOOR 60 mm PIR is heel minimaal, en ik neem aan geen probleem met een dampopen folie onder de pannen?
/f/image/zLTSind7I9BuE6Rtoa1zUsxs.png?f=fotoalbum_large)
Alvast bedankt!