Hoeveel accuvermogen heb ik nodig om verzwaring van mijn netaansluiting te voorkomen?
We hebben een 3 x 25A aansluiting.
Met warmtepomp, hybride auto (laden op 1 fase) en wat zware machines in de werkplaats hebben we best wel een aardig vermogen.
Als ik een en ander op een rij zet kom ik tot de volgende theoretische aansluitwaarden:
En dat op 3 x 25A.
De warmtepomp is een NIBE S2125 met intern een 9KW spiraal. De NIBE kan de meterkast meten en kan terugschakelen / uitschakelen als er overbelasting dreigt.
De WTW zal zelden het verwarmingselement gebruiken. Maar dan is het wel koud en zal de warmtepomp wellicht ook op vol vermogen willen draaien.
De auto kan ik instellen dat deze niet op 16A, maar bijvoorbeeld op 12A gaat laden.
Maar daarnaast kan ik weinig beïnvloeden, al zullen we natuurlijk niet altijd alles tegelijk op vol vermogen hebben draaien.
De grote machines in de garage draaien niet vaak, en normaal gesproken ook niet lang, maar je, er zijn uitzonderingen dat ik een vol uur sta te zagen met die grote afzuiging ook aan.
Toch... het blijft nogal veel voor 3 x 25A en ik zou dan ook graag willen kijken of ik een tijdelijke piekbelasting kan oplossen door een 3-fase accu te plaatsen. Als dat de oplossing is om niet te hoeven verzwaren, dan is dat denk ik snel terugverdiend. Maar de grote vraag is, hoeveel vermogen zou ik dan nodig hebben?
We hebben een 3 x 25A aansluiting.
Met warmtepomp, hybride auto (laden op 1 fase) en wat zware machines in de werkplaats hebben we best wel een aardig vermogen.
Als ik een en ander op een rij zet kom ik tot de volgende theoretische aansluitwaarden:
L1 Auto 16A Overig garage en werkkamer 1A Afkortzaag 7A Filtersysteem Garage 2A Droger 3A Magnetron 16A Vriezer 1A Warmtepomp buiten 7A Warmtepomp binnen 13A | L2 Zaagtafel 13A Receiver 3A TV 1A Verlichting 1A Wasmachine 10A Waterkoker 10A Koelkast 1A Wijnkoelkast 1A Warmtepomp buiten 7A Warmtepomp binnen 13A | L3 Vaatwasmachine / Keukenboiler 10A Oven 16A WTW met ERV 11A Afzuiging garage 10A Koffiezetapparaat Lor Barista 6A Warmtepomp buiten 7A Warmtepomp binnen 13A |
Totaal L1: 66A | Totaal L2: 59A | Totaal L3: 73A |
En dat op 3 x 25A.
De warmtepomp is een NIBE S2125 met intern een 9KW spiraal. De NIBE kan de meterkast meten en kan terugschakelen / uitschakelen als er overbelasting dreigt.
De WTW zal zelden het verwarmingselement gebruiken. Maar dan is het wel koud en zal de warmtepomp wellicht ook op vol vermogen willen draaien.
De auto kan ik instellen dat deze niet op 16A, maar bijvoorbeeld op 12A gaat laden.
Maar daarnaast kan ik weinig beïnvloeden, al zullen we natuurlijk niet altijd alles tegelijk op vol vermogen hebben draaien.
De grote machines in de garage draaien niet vaak, en normaal gesproken ook niet lang, maar je, er zijn uitzonderingen dat ik een vol uur sta te zagen met die grote afzuiging ook aan.
Toch... het blijft nogal veel voor 3 x 25A en ik zou dan ook graag willen kijken of ik een tijdelijke piekbelasting kan oplossen door een 3-fase accu te plaatsen. Als dat de oplossing is om niet te hoeven verzwaren, dan is dat denk ik snel terugverdiend. Maar de grote vraag is, hoeveel vermogen zou ik dan nodig hebben?