Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kram E
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 05-10-2024
Mijn vraag:
Thuis op het 230V net heb ik een dubbele schakelaar.
Als beide schakelaars uit staan verwacht ik 0V op de uitgang. Maar ik meet bij één van de uitgangen 6V, bij de andere 31V.
Als ik de 1e schakelaar aan zet wordt de "lekspanning" bij de andere kant 64V.
Is dit normaal en acceptabel of is die schakelaar aan vervanging toe?

...

Alle reacties


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 22:10

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Dit kan prima door inductieve of capacitieve koppeling komen. Dit kan je daarom ook alleen echt meten met een meter die relatief laagohmig is zoals een Duspol. Met een gewone DMM zal je echt elke inkoppeling meten.