Hallo,
Ik twijfel over de aankoop van een Shelly voor mijn verlichting. Mijn verlichting zit achter zekeringen van 16A. Als ik bijvoorbeeld de specs van een Shelly Plus 2PM bekijk, dan kan er maximum 10A per kanaal. Of een Shelly One Gen3 is maximum 8A.
Betekent dat dat ik dat achter zo'n zekering van 16A niet kan gebruiken? Want in het slechtste scenario kan er +/- 3500W door dat circuit gaan?
Of moet ik enkel kijken naar de lamp achter de Shelly? En zit ik dan erg safe met die ledlampjes?
Alvast bedankt!