Gat in betonbak maken tbv leegpompen kruipruimte?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Clock
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 01:15
Goedenavond,

In het kader van woningverduurzaming wil ik vloerisolatie (gesloten cellen HFO Nestaan, Rd= 3,60) toepassen in het huis van mijn moeder. Complicatie: de kruipruimte staat al zolang ik me kan herinneren onder water, afhankelijk van het seizoen tussen de 15 en 40 cm. Logischerwijs wil de isolatieboer alleen aan de slag als de kelder droog is (max een paar mm water).

Ik heb in alle 6 de compartimenten een vaste dompelpomp neergezet die het naar het volgende vak en uiteindelijk het riool pompt. Werkt perfect om periodiek de grootste hoeveelheid af te voeren, maar er blijft altijd 5 cm water staan doordat het geen vlakzuigpomp is. Idealiter zou ik de pomp in een gat zetten zodat ie alles wegpompt, echter is er circa 5 cm beton op de zandbodem gestort waardoor een gaatje graven geen optie is.

Kan het kwaad als ik in elk van de compartimenten een gat van 40 cm in de vloerplaat maak (sloophamer) om de pomp in te zetten? Of leidt dat tot verzakkingsrisico oid? Waterdicht is ie toch al niet.. :) Graag jullie advies.

Alternatief is met vlakzuigpompen aan de gang, maar ik zoek liever een structurele oplossing waarbij ik niet elke keer dat ik onder de vloer moet zit te prutsen met een losse pomp

Sfeerimpressie: YouTube: Kruipruimte OdW2

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fs1VMyfe6kg-y6eFBJbqyMgFHkc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tad3vMzf2Aolj087A9dbipYI.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 3% gewijzigd door Clock op 08-09-2024 20:57 ]

Beste antwoord (via Clock op 09-09-2024 11:57)


  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:03
Die 5cm beton is denk ik slechts een https://www.joostdevree.nl/shtmls/bodemafsluiter.shtml . Daar mag je gerust een gaatje in maken.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • skate master
  • Registratie: September 2004
  • Laatst online: 18-06 11:13

skate master

Autodesk Educator Expert

Een gat in de vloer lijkt me geen probleem, de vloer zorgt niet voor veel draagkracht tenzij deze van dik gewapend beton zal zijn.
Grote kans dat het maar een dun beton laagje is, gebruikt bij de bouw als werkvloer om vlak te kunnen werken.

Acties:
  • Beste antwoord
  • +2 Henk 'm!

  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:03
Die 5cm beton is denk ik slechts een https://www.joostdevree.nl/shtmls/bodemafsluiter.shtml . Daar mag je gerust een gaatje in maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • naftebakje
  • Registratie: Februari 2002
  • Laatst online: 15:07
Hoe staat het met het grondwater in de buurt? Het kan 2 kanten op, ofwel vult het bij, of het loopt leeg door de gaten die je maakt... Wellicht zit je er ook niet op te wachten om nog meer te moeten pompen

Als de boer zijn koeien kust, zijn ze jarig wees gerust. Varkens op een landingsbaan, leiden nooit een lang bestaan. Als de boer zich met stront wast, zijn zijn hersens aangetast. Als het hooi is in de schuur, zit het wijf bij den gebuur.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Puch-Maxi
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 00:20
@Clock
Weet je ook waar het water vandaan komt? Is het grondwater of hemelwater, of zit ergens een lek.

My favorite programming language is solder.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BlietZ
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 17:32
In mijn kelder heb ik een zelfde constructie: dompel pomp die ~50cm dieper staat dan de vloer van de kelder, zodat deze vloer altijd droog blijft.
De zijkanten van het gat zijn echter ook van beton/steen, daar ontkom je denk ik niet aan. Je krijgt anders een erosie effect onder die betonnen vloer. Gevolg daarvan is gruis/zand/grond in je pomp wat natuurlijk niet al te best is voor de levensduur.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • whatyoudoing
  • Registratie: Mei 2024
  • Laatst online: 21:39
BlietZ schreef op maandag 9 september 2024 @ 13:57:
In mijn kelder heb ik een zelfde constructie: dompel pomp die ~50cm dieper staat dan de vloer van de kelder, zodat deze vloer altijd droog blijft.
De zijkanten van het gat zijn echter ook van beton/steen, daar ontkom je denk ik niet aan. Je krijgt anders een erosie effect onder die betonnen vloer. Gevolg daarvan is gruis/zand/grond in je pomp wat natuurlijk niet al te best is voor de levensduur.
True, maar als het maar voor even is volstaat het wellicht om er een paar planken in te duwen, of een plastic kratje oid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AtomicShockwave
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14-06 17:41

AtomicShockwave

Hadde maar een vak moette lere

Ik ben ook geen bodemspecialist, maar dit is wel echt absurd hoog water als het tot 40cm onder je vloer komt.

Zou je dat niet eerst moeten tackelen voordat je hier isolatie in gaat stoppen? Is dit echt grondwaterpeil?

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • JukeboxBill
  • Registratie: Juni 2003
  • Laatst online: 23:25
whatyoudoing schreef op maandag 9 september 2024 @ 14:02:
[...]

True, maar als het maar voor even is volstaat het wellicht om er een paar planken in te duwen, of een plastic kratje oid.
Of een PVC pijp die ruim genoeg is voor de dompelpomp.

Soms ben ik bijna gelukkig


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BlietZ
  • Registratie: Februari 2009
  • Laatst online: 17:32
whatyoudoing schreef op maandag 9 september 2024 @ 14:02:
[...]

True, maar als het maar voor even is volstaat het wellicht om er een paar planken in te duwen, of een plastic kratje oid.
Als het maar voor even is en het water dus later weer terug op hetzelfde niveau komt, zou ik er voor opteren om het achteraf weer netjes dicht te smeren. Het water beweegt toch/het blijft staan en gaat zorgen voor erosie onder die bodemafsluiter.

[ Voor 21% gewijzigd door BlietZ op 10-09-2024 08:45 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Clock
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 01:15
Puch-Maxi schreef op maandag 9 september 2024 @ 12:49:
@Clock
Weet je ook waar het water vandaan komt? Is het grondwater of hemelwater, of zit ergens een lek.
Dit is grondwater - staat hoog in de hele buurt al sinds mensenheugenis. Kruipruimte buren staat ook vol. Water is ook schoon en ruikt niet.
BlietZ schreef op maandag 9 september 2024 @ 13:57:
In mijn kelder heb ik een zelfde constructie: dompel pomp die ~50cm dieper staat dan de vloer van de kelder, zodat deze vloer altijd droog blijft.
De zijkanten van het gat zijn echter ook van beton/steen, daar ontkom je denk ik niet aan. Je krijgt anders een erosie effect onder die betonnen vloer. Gevolg daarvan is gruis/zand/grond in je pomp wat natuurlijk niet al te best is voor de levensduur.
Fair punt. Zal morgen even langs de bouwmarkt voor een stuk rioolpijp (indien dat past) of anders een bouwemmer die ik in het gat kan zetten.
AtomicShockwave schreef op maandag 9 september 2024 @ 19:07:
Ik ben ook geen bodemspecialist, maar dit is wel echt absurd hoog water als het tot 40cm onder je vloer komt.

Zou je dat niet eerst moeten tackelen voordat je hier isolatie in gaat stoppen? Is dit echt grondwaterpeil?
Is echt grondwaterpeil, max 40 cm diep vanaf de grond. Als ik het niet 1x per jaar wegpomp komt het hoger in de natte maanden en dan worden ook de bakstenen nat. Dat vind ik risicovol ivm optrekkend vocht, daarom pomp ik het jaarlijks even leeg.

Ik ga morgen aan de slag en zal een paar foto's maken!

  • robotomizer
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 19-05 13:40
Ik zit met een vergelijkbaar probleem, vroeger stond er soms een plasje in de kelder maar met de huidige grondwaterstanden staat er nu 10cm...

Liefst zou ik op het laagste punt een vlakzuiger zetten, maar uit ervaring weet ik dat die dingen vaak wat gevoeliger zijn voor vuil.

Ik weet niet hoe schoon je kelder is maar deze pompen kunnen vuildeeltjes aan tot 5mm en zuigen in principe(!!) af tot 5mm:
Einhell GC-SP2275 en Vonroc SP501AC (beide zijn aan de low-budget kant, betere en duurdere pompen zijn er zeker :))

Let wel: deze zuigen enkel tot 5mm in handmatige stand, als je het automatisch wil zal je toch een gat van minstens 5cm diep en 40x40 breed moeten maken.

Mijn keldervloer ligt sowieso niet bepaald vlak (gebouwd voor de waterpas populair werd ;) ) dus ga proberen de pomp op het laagste punt te zetten

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Clock
  • Registratie: Maart 2005
  • Laatst online: 01:15
Gisteren onder de vloer geweest en een paar gaten geprobeert te maken. Viel nog niet mee, beton is harder en dikker dan gedacht en 6 gaten van 40 x 40 maken is meer dan een dag werk.

Heb daarom besloten een andere pomp te halen die kan aanzuigen via een zuigslang zodat een gat van 5 x 5 cm volstaat. Heb veelal twee gaten nodig gehad: eentje voorin om de bulk van het water weg te krijgen en eentje op het diepste punt (die je dan pas kunt locaten).

Is een prima oplossing die zijn doel dient om het eenmalig helemaal leeg te pompen voor het isoleren, maar geen oplossing voor een permanente oplossing. Heb besloten de reeds geïnstalleerde dompelpomp gewoon te laten staan die het periodiek leegpompen tot op 5cm.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/C8waWxD63of1RTYJpZiRASjBUvU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/7YNBmkcOpp24ZcJBVZIEn7NN.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yk-VfA_5Ts7BKR9biDTn7jtJcOY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BVhIWRbN5yZQRlgELTVWvffa.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/29XD9TMs7cQ7XEOry-l1dXYpxDw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fQ9o3uPup9HJ4NA00iyMF0GX.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x6izQVmycBKfIbdyMzQyvIimKZM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/X0XNq2uORVruS1qgT4DVpFJO.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 20:03
Je kunt ook overwegen om permanente zuigleidingen te monteren in de gaten op het diepste punt. Gewoon verlijmd PVC. Dan kun je het in vervolg van afstand oplossen.
Pagina: 1