Beste Tweakers,
ik heb een vraag over zonnepanelen.
Wij hebben sinds afgelopen jaar augustus 15x 405wp zonnepanelen laten installeren met een 3-fase Omvormer.
In de eerste 2 maanden hadden wij al een productie van 500-580 kWh per maand. Sinds Maart/ April dit jaar zien wij vaker dat de omvormer 2-3x per dag uit valt en wij tussen 6-11 kWh opwekken. (Augustus September afgelopen jaar hadden wij tussen 25-30 kWh opgewekt).
Vooral op zonnige dagen zijn de opbrengsten tussen de 8-10 kWh.
Ik heb de installatiebedrijf hierover aangeschreven in Mei. Volgens hun is te zien dat de omvormer last heeft van de hoge netspanning (vooral Fase 2 en 3). Ik heb ook een netspanningsrapport van hun ontvangen waar dit te zien is.
Stedin ook aangeschreven en volgend bericht ontvangen:
U maakte een melding van spanningsproblemen. Hierna zijn wij een meting gestart naar de kwaliteit van de stroomvoorziening op uw adres. Hieronder leest u de uitslag van het onderzoek.
Resultaat onderzoek kwaliteit stroomvoorziening: hoger dan de normering toestaat.
Uit ons onderzoek blijkt dat de gemeten spanning veel hoger is dan volgens de landelijke normen is toegestaan. Hierdoor kunt u problemen met uw stroomvoorziening ervaren. Wij doen daarom aanvullend onderzoek en nemen daarna persoonlijk contact met u op als dit nodig is.
Elektriciteit moet voldoen aan een bepaalde kwaliteit, ook wel bekend als ‘spanningskwaliteit’. Een goede spanningskwaliteit is belangrijk om ervoor te zorgen dat apparatuur goed blijft werken en niet versneld veroudert of kapot gaat. Om uitval van of beschadiging aan apparatuur te voorkomen, zijn er landelijke normen die grenzen stellen aan de maximale afwijking van de spanning. Voor het laagspanningsnet is bepaald dat de spanning op een aansluitpunt tussen de 207 en 253 volt moet liggen.
Wat doet Stedin hier nog meer aan?
De energietransitie is in volle gang. Hierdoor raakt het energienet vol. Wij werken hard aan het uitbreiden en verzwaren van ons net. Buurt voor buurt pakken we dit aan. Dit doen we door het aanleggen van meer en dikkere elektriciteitskabels en het plaatsen van extra distributiestations. Zo kunnen we de stroom beter verdelen over de buurt en meer stroom vervoeren. U leest meer over onze buurtaanpak op onze website.
Nu komen mijn vragen (excuses dat er misschien paar stomme vragen bijzitten, ben met panelen etc niet echt goed bekend)
- Van sommige mensen krijg ik te horen dat de kans groot is, dat de energieleverancier de terugleverings stopt, zodat hun niet hoeven te betalen voor de teruglevering ?
- Kan ik de omvormer op een andere fase aansluiten ? Is een 3-Fase Omvormer, denk dat het niet kan, maar vragen kost niks.
- Moet ik wachten tot Stedin in de toekomst de net verzwaard ?
- wij proberen juist op zonnige dagen meer te wassen of de airco te gebruiken, maar ik zie er steeds nog een dip. Bij het opladen van ons auto ook soms.
Hierbij paar informaties over ons ZP Systeem:
- 15x 405 wp panelen
- 3 fase omvormer SAJ R5-6K-T2-15 (van Zonneplan)
- 6075 wp vermogen panelen
- 3 fasen
Alvast bedankt
ik heb een vraag over zonnepanelen.
Wij hebben sinds afgelopen jaar augustus 15x 405wp zonnepanelen laten installeren met een 3-fase Omvormer.
In de eerste 2 maanden hadden wij al een productie van 500-580 kWh per maand. Sinds Maart/ April dit jaar zien wij vaker dat de omvormer 2-3x per dag uit valt en wij tussen 6-11 kWh opwekken. (Augustus September afgelopen jaar hadden wij tussen 25-30 kWh opgewekt).
Vooral op zonnige dagen zijn de opbrengsten tussen de 8-10 kWh.
Ik heb de installatiebedrijf hierover aangeschreven in Mei. Volgens hun is te zien dat de omvormer last heeft van de hoge netspanning (vooral Fase 2 en 3). Ik heb ook een netspanningsrapport van hun ontvangen waar dit te zien is.
Stedin ook aangeschreven en volgend bericht ontvangen:
U maakte een melding van spanningsproblemen. Hierna zijn wij een meting gestart naar de kwaliteit van de stroomvoorziening op uw adres. Hieronder leest u de uitslag van het onderzoek.
Resultaat onderzoek kwaliteit stroomvoorziening: hoger dan de normering toestaat.
Uit ons onderzoek blijkt dat de gemeten spanning veel hoger is dan volgens de landelijke normen is toegestaan. Hierdoor kunt u problemen met uw stroomvoorziening ervaren. Wij doen daarom aanvullend onderzoek en nemen daarna persoonlijk contact met u op als dit nodig is.
Elektriciteit moet voldoen aan een bepaalde kwaliteit, ook wel bekend als ‘spanningskwaliteit’. Een goede spanningskwaliteit is belangrijk om ervoor te zorgen dat apparatuur goed blijft werken en niet versneld veroudert of kapot gaat. Om uitval van of beschadiging aan apparatuur te voorkomen, zijn er landelijke normen die grenzen stellen aan de maximale afwijking van de spanning. Voor het laagspanningsnet is bepaald dat de spanning op een aansluitpunt tussen de 207 en 253 volt moet liggen.
Wat doet Stedin hier nog meer aan?
De energietransitie is in volle gang. Hierdoor raakt het energienet vol. Wij werken hard aan het uitbreiden en verzwaren van ons net. Buurt voor buurt pakken we dit aan. Dit doen we door het aanleggen van meer en dikkere elektriciteitskabels en het plaatsen van extra distributiestations. Zo kunnen we de stroom beter verdelen over de buurt en meer stroom vervoeren. U leest meer over onze buurtaanpak op onze website.
Nu komen mijn vragen (excuses dat er misschien paar stomme vragen bijzitten, ben met panelen etc niet echt goed bekend)
- Van sommige mensen krijg ik te horen dat de kans groot is, dat de energieleverancier de terugleverings stopt, zodat hun niet hoeven te betalen voor de teruglevering ?
- Kan ik de omvormer op een andere fase aansluiten ? Is een 3-Fase Omvormer, denk dat het niet kan, maar vragen kost niks.
- Moet ik wachten tot Stedin in de toekomst de net verzwaard ?
- wij proberen juist op zonnige dagen meer te wassen of de airco te gebruiken, maar ik zie er steeds nog een dip. Bij het opladen van ons auto ook soms.
Hierbij paar informaties over ons ZP Systeem:
- 15x 405 wp panelen
- 3 fase omvormer SAJ R5-6K-T2-15 (van Zonneplan)
- 6075 wp vermogen panelen
- 3 fasen
Alvast bedankt