Situatie:
Nieuwbouwwoning (net opgeleverd) van kennissen.
Woonkamer en Slaapkamer voorzien van leidingen voor airco.
Woonkamer heeft 1/4 + 1/2
Slaapkamer heeft 1/4 + 3/8
Woonkamer is open richting de keuken, enkele ramen op het zuiden/zuidwesten waar het raam op zuiden een rolluik heeft.
Slaapkamer raam op zuiden met rolluik.
Woonkamer is 4 op 10 met 2.5 plafond
Keuken is 4 op 4 met 2.5 plafond
Leidingen in de woonkamer zitten op de muur van 4m en kan dus een airco huisvesten die de hele woonkamer kan bestrijken met lucht omdat hij "op de kop" van de woonkamer zit. Dus de keuken zit als het ware "achter" de uitblaasmond en zal dus weinig van de lucht kunnen opnemen die in de woonkamer geblazen wordt. Dat is nu eenmaal zo gezet/bepaald.
Volgens mijn calculaties kom ik uit op een benodigd koelvermogen voor de woonkamer van 4kW, neem ik de keuken er bij dan zou het tot 5.6kW moeten gaan.
Ik heb zelf een 4 poorts unit MXM68N met daar op 5+2+2+2 en bij het verwarmen met de 5kW vind ik die niet bepaald "zuinig". Ik zag cijfers voorbijkomen bij andere Tweakers waarvan ik dacht "dat scheelt toch wat". Achteraf bekeken is blijkbaar de 68 die ik heb hangen buiten niet zo zuinig en had ik beter de buitenunit kleiner gehouden al dan niet in combinatie met een extra buitenunit want de 5kW variant van mijn 6.8 zou substantieel zuiniger zijn?
Daarnaast heb ik ook onthouden dat het meest efficiente/zuinige altijd single splits zijn.
Kennissen hebben ook geen probleem met 2 kleine buitenunits, we zijn dus niet strikt gebonden aan 1 buitenunit.
Mijn vragen:
Is het mogelijk om een 5kW + 2kW te combineren met een 2 poorts 50 unit te combineren?
Ik denk van niet, maar ik heb moeite om de model nummers van Daikin te ontcijferen (ik zie bv (C)/FTXA-AW/S/T maar ik zie daar niet de FTXA50BB staan die we op het oog hadden/hebben)
Wat wil de de M of de N op het einde zeggen van de lijst met buitenunits?
:fill(white):strip_exif()/f/image/OdoaUz7UOuuxEliBABcF5zv0.png?f=user_large)
Is het nuttig om een 5kW FTXA aan te houden voor de woonkamer, of is dat weinig zinvol en kan je ook weg geraken met een 4kW binnen unit waarvan ik begrepen heb dat deze ook wat compacter zijn?
Als we overstappen naar een 4kW unit, dan begrijp ik volgens de tabel dat deze wel te combineren is met een 2 poorts MXM50? Is dat zinvol?
/f/image/Ai0mro4A5tiW7aLyAixte8Fq.png?f=fotoalbum_large)
Wanneer is het zinvol om met multisplits aan de slag te gaan in plaats van met singlesplits? Buiten het feit dat je minder "bakken" aan je gevel hebt hangen zie ik in prijs niet bijster veel verschil mits je wat overdimensioneert? Is dat gepermitteerd?
Hou ik te strak vast aan overdimensioneren? Zoals je eerder las heb ik thuis 11kW aan binnenvermogen op een unit van 6.8 buiten hangen en we krijgen het hier prima gekoeld, alleen in de woonkamer+keuken bij ons is het "koudebeeld" niet gelijk omdat de unit centraal hangt. Het was fijner geweest als we 2 units gespreid over de kamers hadden kunnen hangen maar dat doet niet ter zake over het overdimensioneren. Verwarmen is daardoor ook niet zo aangenaam als de vloerverwarming omdat de warmte heel lokaal is.
Ik heb voorlopig geen merkbare last van overdimensioneren maar ik kan ook niet vergelijken met een huis wat 1 op 1 het correcte vermogen heeft hangen.
Naamgeving bronnen:
https://www.daikinac.com/content/assets/Uploads/PM-DCRG.pdf
Nieuwbouwwoning (net opgeleverd) van kennissen.
Woonkamer en Slaapkamer voorzien van leidingen voor airco.
Woonkamer heeft 1/4 + 1/2
Slaapkamer heeft 1/4 + 3/8
Woonkamer is open richting de keuken, enkele ramen op het zuiden/zuidwesten waar het raam op zuiden een rolluik heeft.
Slaapkamer raam op zuiden met rolluik.
Woonkamer is 4 op 10 met 2.5 plafond
Keuken is 4 op 4 met 2.5 plafond
Leidingen in de woonkamer zitten op de muur van 4m en kan dus een airco huisvesten die de hele woonkamer kan bestrijken met lucht omdat hij "op de kop" van de woonkamer zit. Dus de keuken zit als het ware "achter" de uitblaasmond en zal dus weinig van de lucht kunnen opnemen die in de woonkamer geblazen wordt. Dat is nu eenmaal zo gezet/bepaald.
Volgens mijn calculaties kom ik uit op een benodigd koelvermogen voor de woonkamer van 4kW, neem ik de keuken er bij dan zou het tot 5.6kW moeten gaan.
Ik heb zelf een 4 poorts unit MXM68N met daar op 5+2+2+2 en bij het verwarmen met de 5kW vind ik die niet bepaald "zuinig". Ik zag cijfers voorbijkomen bij andere Tweakers waarvan ik dacht "dat scheelt toch wat". Achteraf bekeken is blijkbaar de 68 die ik heb hangen buiten niet zo zuinig en had ik beter de buitenunit kleiner gehouden al dan niet in combinatie met een extra buitenunit want de 5kW variant van mijn 6.8 zou substantieel zuiniger zijn?
Daarnaast heb ik ook onthouden dat het meest efficiente/zuinige altijd single splits zijn.
Kennissen hebben ook geen probleem met 2 kleine buitenunits, we zijn dus niet strikt gebonden aan 1 buitenunit.
Mijn vragen:
Is het mogelijk om een 5kW + 2kW te combineren met een 2 poorts 50 unit te combineren?
Ik denk van niet, maar ik heb moeite om de model nummers van Daikin te ontcijferen (ik zie bv (C)/FTXA-AW/S/T maar ik zie daar niet de FTXA50BB staan die we op het oog hadden/hebben)
Wat wil de de M of de N op het einde zeggen van de lijst met buitenunits?
:fill(white):strip_exif()/f/image/OdoaUz7UOuuxEliBABcF5zv0.png?f=user_large)
Is het nuttig om een 5kW FTXA aan te houden voor de woonkamer, of is dat weinig zinvol en kan je ook weg geraken met een 4kW binnen unit waarvan ik begrepen heb dat deze ook wat compacter zijn?
Als we overstappen naar een 4kW unit, dan begrijp ik volgens de tabel dat deze wel te combineren is met een 2 poorts MXM50? Is dat zinvol?
/f/image/Ai0mro4A5tiW7aLyAixte8Fq.png?f=fotoalbum_large)
Wanneer is het zinvol om met multisplits aan de slag te gaan in plaats van met singlesplits? Buiten het feit dat je minder "bakken" aan je gevel hebt hangen zie ik in prijs niet bijster veel verschil mits je wat overdimensioneert? Is dat gepermitteerd?
Hou ik te strak vast aan overdimensioneren? Zoals je eerder las heb ik thuis 11kW aan binnenvermogen op een unit van 6.8 buiten hangen en we krijgen het hier prima gekoeld, alleen in de woonkamer+keuken bij ons is het "koudebeeld" niet gelijk omdat de unit centraal hangt. Het was fijner geweest als we 2 units gespreid over de kamers hadden kunnen hangen maar dat doet niet ter zake over het overdimensioneren. Verwarmen is daardoor ook niet zo aangenaam als de vloerverwarming omdat de warmte heel lokaal is.
Ik heb voorlopig geen merkbare last van overdimensioneren maar ik kan ook niet vergelijken met een huis wat 1 op 1 het correcte vermogen heeft hangen.
Naamgeving bronnen:
https://www.daikinac.com/content/assets/Uploads/PM-DCRG.pdf
[ Voor 17% gewijzigd door HyperBart op 04-09-2024 13:37 ]