Airco condensslang schimmel

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miitjohn
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14-05 01:36
Ik heb een aantal split units in huis (op de 1ste verdieping) telkens met condenswaterpompjes. De pompjes heb ik centraal op de zolder gezet. Dat maakt dat de condensafvoer soms wel 15m is. Voor de duidelijkheid, betreft 0.5m verticaal: van de binnen unit aan het plafond 1ste verdiep, door het plafond en zo op de zolder verdieping en dan en 15m horizontaal tot aan het pompje. Van daar dan naar buiten/beneden gaat om via de regenafvoer weg te lopen. Werkt prima.

Recent heb ik vastgesteld dat er bij een condensslang aan het begin zwarte afzetting is. Vermoedelijk schimnel? Lijkt mij misschien wel logisch, in de condensslang blijft het hele jaar water in staan. Het is wel vreemd dat dit enkel na enkele m´s is en de rest van de slang gewoon transparant blijft.

Enig idee hoe normaal dit is en vooral hoe ga je zoiets reinigen? Eventueel een product laten opzuigen? Betreft sauermann pompjes met sauermann transparante pvc slang als afvoerslang tussen de binnen unit en het pompje.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Scheurbuik
  • Registratie: Juni 2023
  • Laatst online: 20:32
Worden de slangen overal blootgesteld aan licht? Schimmels hebben het liefst weinig licht, maar helemaal zonder licht zal er ook niets groeien.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BlueKeenan
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Ik vermoed dat het probleem voornamelijk zit in het feit dat je een lange condensslang hebt waar altijd water in blijft staan.
Condenswater van een airco bevat namelijk ook vaak andere verontreinigingen.

De condensslang moet normaliter altijd leeg kunnen lopen en moet kunnen drogen bij geen gebruik.
Een pompje plaats je dan ook eigenlijk altijd zo dicht mogelijk bij de unit.

Ik snap dat het mogelijk niet 1-2-3 aan te passen is, dus je kunt het beste aan de slag met desinfectie van het systeem.

Laat je de airco's jaarlijks reinigen en desinfecteren?

Verder kun je met een knijpflesje een verdunde oplossing van water en natriumhypochloriet (bijvoorbeeld) door het condenssysteem laten lopen. Dat zou al moeten helpen.
Er zijn ook specialistische reinigingsmiddelen verkrijgbaar, maar vaak alleen aan installateurs.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miitjohn
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14-05 01:36
Scheurbuik schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 08:20:
Worden de slangen overal blootgesteld aan licht? Schimmels hebben het liefst weinig licht, maar helemaal zonder licht zal er ook niets groeien.
Het zwarte stuk zat inderdaad direct onder het dak waar quasi geen licht komt, het nog transparante stuk loopt langs de binnekant van de zolder waar dus wel licht is. Dat zou dan een verklaring kunnen zijn

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miitjohn
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14-05 01:36
BlueKeenan schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 08:33:
De condensslang moet normaliter altijd leeg kunnen lopen en moet kunnen drogen bij geen gebruik.
Een pompje plaats je dan ook eigenlijk altijd zo dicht mogelijk bij de unit.
Snap ik, maar ook al staat het pompje maar 2meter van de unit, krijg je toch ook schimmel in die 2meter? Het pompje direct achter de unit zelf stoppen lijkt mij in de meeste gevallen onmogelijk ivm plaats en ook het geluid. Verder is in mijn geval de leiding 15m horizontaal, ik denk als het pompje direct boven de airco unit zou staan (op zolder), die 15m ook niet zomaar zou leeglopen. In dat geval had het pompje wel niet meer toegankelijk geweest tenzij ik een pleister wand op zolder zou afbreken als deze kapot gaat (langs de binnenkant van de wand zou dan weer geluidsoverlast betekenen voor de ruimte op zolder dan)
BlueKeenan schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 08:33:
Laat je de airco's jaarlijks reinigen en desinfecteren?
Het is een vrij nieuwe installatie (2 a 3 jaar) en is vorig jaar gereinigd
BlueKeenan schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 08:33:
Verder kun je met een knijpflesje een verdunde oplossing van water en natriumhypochloriet (bijvoorbeeld) door het condenssysteem laten lopen. Dat zou al moeten helpen.
Er zijn ook specialistische reinigingsmiddelen verkrijgbaar, maar vaak alleen aan installateurs.
Natriumhypochloriet, aka chloor? Is dat veilig dan voor een pvc leiding?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BlueKeenan
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
Chloor is zeker veilig voor PVC, waar denk je dat zwembad leidingen van gemaakt zijn ;)

Het probleem zit hem gewoon in de hoeveelheid troep die met het condenswater meegaat. En hoe ouder de installatie is hoe meer troep blijft hangen in de leiding. Flink doorspuiten kan ook helpen om het allemaal los te maken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • miitjohn
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 14-05 01:36
BlueKeenan schreef op dinsdag 3 september 2024 @ 10:42:
[...]
Chloor is zeker veilig voor PVC, waar denk je dat zwembad leidingen van gemaakt zijn ;)
Het gaat over een zachte PVC slang (dus geen harde plastic) maar ok, eens doorspoelen met chloor zal vermoedelijk wel ok zijn. Enig idee hoe je zo´n slang van 6mm kan doorspuiten met iets?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BlueKeenan
  • Registratie: September 2004
  • Niet online
In principe kun je gewoon vanuit je airco de oplossing in de condensbak gieten, moet je waarschijnlijk wel de kap eraf halen. Je moet er wel zorg voor dragen dat je het niet over de condensor laat lopen, of anders zeer goed naspoelen. Een knijpfles is erg handig hiervoor.

Je zou ook zoiets kunnen proberen:
https://www.aircogroothan...rreiniger-250-ml-s010106b