Kan een aardlekautomaat als tussenbeveiliging dienen?

Ik wil 4 16A B-kar 3-fasengroepen via 1 16A C-kar aardlekautomaat laten lopen in plaats van een aardlekschakelaar (Laadpaal (gelimiteerd op 10 A), kookplaat, doorstroomboiler, 1 groep vrij). Mijn gedachte hierachter is dat als 2 groepen te veel trekken alleen de 3-fasen aardlekautomaat eruit gaat zonder dat de hoofdautomaten en dus de rest uitvalt. Ik verwacht dat bij normaal gebruik dit niet zal gebeuren omdat de groepen op verschillende tijden gebruikt worden, maar als het gebeurt, dan vallen dus niet belangrijke groepen uit.

Zou dit nog problemen geven op andere vlakken?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Dat kan prima. Je zou ook je netbeheerder kunnen vragen om je hoofdzekeringen te vervangen door automaten. Dan heb je hetzelfde effect alleen meer vermogen beschikbaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • uaT
  • Registratie: September 2024
  • Laatst online: 17:58

uaT

Je zou ook een zware verbruiker(groep) naar een minder belaste fase kunnen verplaatsen.