Nieuwe ABB Aardlekautomaat gaat niet uit als ik op test knop

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Remco Stoks
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 12-06 10:18
Ik heb een nieuwe ABB aardlekautomaat 3P+N B20 DS 203NC B20 0,03 voor mijn laadpaal geïnstalleerd 4 draden vanaf mijn hoofdschakelaar getrokken, laadpaal werkt, maar de test knop niet. Heb ik iets gemist? of is het product DOA. Er zit nog een andere Alamat naast voor toekomstige uitbreiding, deze is niet aangesloten.

Ik hoor het graag.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0C5k4uroKzl7Uf52UqcOtOhPUcs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/huj6ghHrbT29jn5yJLQKbWMi.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17:50
De aardlekautomaat lijkt zijn aangesloten (onderzijde) op de homewizard KWH meter (bovenzijde)? en die meter heeft afgaande kabel naar wat?

Edit: ik weet bijna zeker dat de aardlekautomaat verkeerd om is aangesloten, dus bedrading bovenzijde en onderzijde verkeerd om.. (mooie scherpe foto!)

[ Voor 37% gewijzigd door natural colour op 31-08-2024 17:08 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • djpeterl1
  • Registratie: Augustus 2015
  • Laatst online: 07-05 21:29
Klopt @natural colour, bij een installatie automaat is beneden in boven uit, bij een ALA is het andersom; boven in onder uit

Heb geen idee of dit invloed heeft op de werking, even testen dus

[ Voor 21% gewijzigd door djpeterl1 op 31-08-2024 17:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Remco Stoks
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 12-06 10:18
Bij ABB staat dat beide mogelijk is. Hij is nu vanaf de bovenkant aangesloten dan door gelust naar de bovenkant van de homewizard (dat moet) en loopt dan door naar de laadpaal.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/etSomyDjKPBwpF1xCcVfS5_vPyc=/x800/filters:strip_exif()/f/image/VQQ0Jfntm8YXa1pmQucvPJSl.png?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gameboy
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 20:40
djpeterl1 schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 17:23:
Klopt @natural colour, bij een installatie automaat is beneden in boven uit, bij een ALA is het andersom; boven in onder uit

Heb geen idee of dit invloed heeft op de werking, even testen dus
Dit is zeker geen algemene stelregel. Bij veel merken kan en mag je de voeding naar de componenten zowel van boven als van onderen aansluiten. Als er wel een voorkeur is, dan is dat per merk vastgelegd en moet het duidelijk op het component zijn vermeld.

Enige richtingsgevoeligheid vind ik alleen bij bepaalde merken en alleen bij Type B aardlekschakelaars. Bij andere merken kan ook dat dus verschillen vermoed ik.

Maar goed: het punt wat ik probeer te maken, is dat het per merk en component kan verschillen, maar doorgaans maakt het niet uit hoe je het aansluit...

6x 405 Wp Oost, 6x 405 Wp West | Zonneplan Day-Ahead | 1x Sessy


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:52
Meet je tussen alle fasen (dus 1-2, 1-3, en 2-3) wel overal 400 volt?

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Remco Stoks
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 12-06 10:18
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CdHZrVqZXffMq8bxRif9dVILplw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iAorHbyxnYOW6FbNsZlcBM4C.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • OnTracK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 18:58
Ik neem aan dat je je alamat test op het moment dat er spanning op staat? De test heeft dat nodig om daarmee de stroom te laten lopen.

Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17:50
En ten opzichte van de N/ nul?, zonder N werkte de test knop niet, laadpaal zou mss zonder N kunnen werken..
Anders de voeding-draden even de andere aardlekautomaat zetten.

[ Voor 6% gewijzigd door natural colour op 31-08-2024 19:02 ]

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • svenk91
  • Registratie: Maart 2007
  • Laatst online: 17-06 21:51
OnTracK schreef op zaterdag 31 augustus 2024 @ 18:45:
Ik neem aan dat je je alamat test op het moment dat er spanning op staat? De test heeft dat nodig om daarmee de stroom te laten lopen.
Deze alamat test ook specifiek met stroom die die van de L3 aftapt. Er moet dus stroom op de L3 ingang staan. Dat valt af te lezen van het schema dat op de alamat zelf geprint is, naast de test knop.


De invoer en uitvoer kunnen beiden zowel van boven als onder, dat maakt niet uit.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Remco Stoks
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 12-06 10:18
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JtG7dorJI3CX72Q41xq3fV_aQcU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ZjygmAnCfrQUJleDdZlmvwJK.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hesselbeertje
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:52
Nul is ook aanwezig? Dan lijkt het idd een DOA.

[ Voor 78% gewijzigd door hesselbeertje op 31-08-2024 19:32 ]

28 x AUO SunBravo + Fronius Symo 10.0 + Mitsubishi Zubadan 8kw om de stroom weer op te maken...

Pagina: 1