Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doeka
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 10-10-2024
Beste Tweakers,

Wilde graag een bestaande 35 jarige hager 3fase 8x groepen verdeeld over 2x 4P aardlekschakelaars. meterkast vervangen ivm 3fase uitbreidings groep voor gas/oven combinatie.

Hierdoor heb ik een ABB kast besteld met daarin 1x 4P SD204 Hoofdschakelaar 3x 2P F202 A aardlekschakelaars met daarachter 12x SN201L B16 automaten.
Apart een 1x 4P F204 A aardlekschakelaar met daarachter 2x 4P SC203-NA-B16 krachtgroepen.

Heeft iemand een idee wat de aandraaimoment gegevens moeten zijn per ABB component?

Kan deze gegevens nergens vinden.

Alvast bedankt,

Doeka

Beste antwoord (via doeka op 01-09-2024 09:32)


  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 22:09
doeka schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:23:
Kast is compleet geleverd zonder iets.
Staat allemaal op de ABB site. Welke zoek je nog? Je hebt niet de volledige typenummers genoemd dus je moet zelf even dubbelchecken, maar bv voor de F204 A-40/0.03 staat het in de bedieningshandleiding:

https://new.abb.com/produ...04101R1400/f204-a-40-0-03
https://search.abb.com/li...mentPartId=&Action=Launch

/edit: Voor die SC203 zie ik het idd zo niet staan.
https://new.abb.com/products/nl/2CDS253120R0165/sc203-b16na

[ Voor 9% gewijzigd door Nielson op 30-08-2024 15:47 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wilke
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 23:06

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 22:09
doeka schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:42:
Heeft iemand een idee wat de aandraaimoment gegevens moeten zijn per ABB component? Kan deze gegevens nergens vinden.
Staat dat er niet opgedrukt aan de zijkant?

/edit: Blijkbaar toch niet, in de war met een ander merk denk ik. In de bedieningshandleiding staat het iig wel.

[ Voor 20% gewijzigd door Nielson op 30-08-2024 14:57 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doeka
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 10-10-2024
Ja begrijp dat het daar staat 2Nm maar als ik per onderdeel kijk zie ik bij de Hoofdschakelaar al 2.8Nm en bij de SN201L automaat 1.2 Nm maar voor de rest van de componenten niks.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doeka
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 10-10-2024
Nielson schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 14:46:
[...]
Staat dat er niet opgedrukt aan de zijkant?

/edit: Blijkbaar toch niet, in de war met een ander merk denk ik. In de bedieningshandleiding staat het iig wel.
Kast is compleet geleverd zonder iets.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • timovd
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 20:27

timovd

Voorsprong door techniek

Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 22:09
doeka schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:23:
Kast is compleet geleverd zonder iets.
Staat allemaal op de ABB site. Welke zoek je nog? Je hebt niet de volledige typenummers genoemd dus je moet zelf even dubbelchecken, maar bv voor de F204 A-40/0.03 staat het in de bedieningshandleiding:

https://new.abb.com/produ...04101R1400/f204-a-40-0-03
https://search.abb.com/li...mentPartId=&Action=Launch

/edit: Voor die SC203 zie ik het idd zo niet staan.
https://new.abb.com/products/nl/2CDS253120R0165/sc203-b16na

[ Voor 9% gewijzigd door Nielson op 30-08-2024 15:47 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • doeka
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 10-10-2024
Nielson schreef op vrijdag 30 augustus 2024 @ 15:36:
[...]
Staat allemaal op de ABB site. Welke zoek je nog? Je hebt niet de volledige typenummers genoemd dus je moet zelf even dubbelchecken, maar bv voor de F204 A-40/0.03 staat het in de bedieningshandleiding:

https://new.abb.com/produ...04101R1400/f204-a-40-0-03
https://search.abb.com/li...mentPartId=&Action=Launch

/edit: Voor die SC203 zie ik het idd zo niet staan.
https://new.abb.com/products/nl/2CDS253120R0165/sc203-b16na
Thanks Ik kijk er dus waarschijnlijk echt over heen daardoor maar zie alleen dat voor 80A - 125A en daardoor denk dat het niet de goede waarde is of mag ik daar ook de 40A versie en de 2P 40 voor rekenen ?

Maar die van de kracht goep zie ik allemaal gegevens maar geen torque.

SC203-NA B16

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Technician-
  • Registratie: November 2017
  • Laatst online: 19:33
Gewoon aandraaien en nog eens nadraaien goed stevig maar niet overdrijven