Zonnepanelen op plat dak Noord - Zuid met inductielus

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • emiellagarde
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-08-2024
Goedenavond,

Ik heb al meerdere topics voorbij zien komen over dit onderwerp maar ze komen niet helemaal overeen met mijn situatie vandaar dit nieuwe topic. Vorige week zijn er 40 zonnepanelen geplaatst op het platte dak van onze bungalow. We hebben zelf de constructie geplaatst en de zonnepanelen door gelust volgens onderstaande afbeelding.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/aSE6T2nD2wh7StJmHTUVDZ6m8CE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Ol2nwCoOq4Egxr2A7tr2qY0e.jpg?f=fotoalbum_large

Vorige week woensdag zijn twee elektriciens geweest om ze aan te sluiten. Eentje deed het binnenwerk, de ander het werk en de bekabeling afmaken op het dak. Nu ben mezelf de afgelopen dagen verder aan het verdiepen en twijfel ik toch over de aansluiting door de heren. Hieronder mijn vragen

1. Volgens mij heb ik twee inductielussen gecreëerd op deze manier. Zowel voor string 1 als voor string 2. Klopt dit? En moet dit aangepast worden? De man van de buitenbekabeling heeft dit inmiddels toegegeven dat het eigenlijk anders hoort....

2. Niet elke ligger is afzonderlijk geaard. Eentje rechtsboven op het frame bij de groen "-" en diagonaal een klem bij het paneel linksonder. Is dit voldoende? In principe zitten alle panelen en frames als één massa aan elkaar.

3. Is twee strings verstandig in deze of zijn vier strings eigenlijk verstandiger? Van mijn leverancier kreeg ik een pdf met daarin onderstaande schematische tekening als advies. Volgens mij staat dit voor 2 strings van 20 panelen.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6qVzyYn7HKGxUvoMJQjAF3Ww9VU=/800x/filters:strip_exif()/f/image/f0v4uIxzWg6c5eY0bk9w7bZR.png?f=fotoalbum_large

Er zitten genoeg experts op dit forum heb ik gezien dus ben heel erg benieuwd naar jullie antwoorden. Hieronder nog een korte samenvatting van de installatie setup.

- Valk Pro+ Dakconstructie voor EPDM
- Huawei SUN2000-12KTL-M2 omvormer (12KW)
- Jinko Solar JKM405M-54HL4-V zwart frame (40 stuks)
- Solar bekabeling 6mm2
- Kabel naar meterkast 5 x 6mm2

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/entkMceNvMIwGZT_M_k_UJZw_-Q=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MEwycaEw8XLMF7Kp5pxlcFsK.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zGZTBDQOk0om290VU29FSioIj7Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qDiDPgmAqh3SiNNc9pLickZt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/M_PF2CDe2u9skVom23t_M4tlZqE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cfDU0jZi8EstVEiNmXMvzI0P.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hjrenAEedFnyJ452CeHNRKQPWe4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tBjIhUtMzrOPpUv5SXiRqBrT.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zeKxtMP8CkX8SYY86WrM0skLQew=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8uEO10hkp6YoTTczpZ9T4v95.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DThitAq_csHRUVVHiE6884L6Xe4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WuV1S5si6mZYw8jExzhAJ1B9.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lseJAf3HcNDh0wgsZrahCpt2dfM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/UFb13N1o2VxDMRYLrrv9uMCE.jpg?f=fotoalbum_large

  • RobertV70
  • Registratie: November 2018
  • Laatst online: 28-09 20:11
Zoek op het net even naar een vereffenings schema voor zonnepanelen, dan weet je wat je fout hebt gedaan en kun je dit corrigeren.

De werkschakelaar had wel iets netter geplaatst kunnen worden, iets lager, dan kan de AC wat netter afgewerkt worden, maar dat is een detail.

Wat mij wel bevreemd is de aarding tussen omvormer en werkschakelaar, daar lijkt een lasklem op te zitten, dat is niet wenselijk. Graag vervangen met een ononderbroken aardedraad, en nu je toch de aarding op de panelen moet aanpassen, neem dit gelijk mee.

Het had wel beter geweest als de monteur je gelijk had gemeld dat de vereffening niet goed was, dan had je dat direct kunnen aanpassen en was het klaar geweest.

  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 13:03
emiellagarde schreef op woensdag 14 augustus 2024 @ 20:31:
Goedenavond,

Ik heb al meerdere topics voorbij zien komen over dit onderwerp maar ze komen niet helemaal overeen met mijn situatie vandaar dit nieuwe topic. Vorige week zijn er 40 zonnepanelen geplaatst op het platte dak van onze bungalow. We hebben zelf de constructie geplaatst en de zonnepanelen door gelust volgens onderstaande afbeelding.

[Afbeelding]

Vorige week woensdag zijn twee elektriciens geweest om ze aan te sluiten. Eentje deed het binnenwerk, de ander het werk en de bekabeling afmaken op het dak. Nu ben mezelf de afgelopen dagen verder aan het verdiepen en twijfel ik toch over de aansluiting door de heren. Hieronder mijn vragen

1. Volgens mij heb ik twee inductielussen gecreëerd op deze manier. Zowel voor string 1 als voor string 2. Klopt dit? En moet dit aangepast worden? De man van de buitenbekabeling heeft dit inmiddels toegegeven dat het eigenlijk anders hoort....

2. Niet elke ligger is afzonderlijk geaard. Eentje rechtsboven op het frame bij de groen "-" en diagonaal een klem bij het paneel linksonder. Is dit voldoende? In principe zitten alle panelen en frames als één massa aan elkaar.

3. Is twee strings verstandig in deze of zijn vier strings eigenlijk verstandiger? Van mijn leverancier kreeg ik een pdf met daarin onderstaande schematische tekening als advies. Volgens mij staat dit voor 2 strings van 20 panelen.

[Afbeelding]

Er zitten genoeg experts op dit forum heb ik gezien dus ben heel erg benieuwd naar jullie antwoorden. Hieronder nog een korte samenvatting van de installatie setup.

- Valk Pro+ Dakconstructie voor EPDM
- Huawei SUN2000-12KTL-M2 omvormer (12KW)
- Jinko Solar JKM405M-54HL4-V zwart frame (40 stuks)
- Solar bekabeling 6mm2
- Kabel naar meterkast 5 x 6mm2

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]
1: Zoals je zelf aangeeft heb je inderdaad 2 inductie lussen gecreert en dit is niet goed, je kan hierdoor radiografische storing creeren of van allemaal vreemde andere problemen. buiten dat kan deze straling ook zorgen voor versnelde degradatie van de panelen. je kan dit wel vrij makkelijk oplossen om een extra 6mm2 aan de + of - te doen en deze helemaal terugleiden langs de route van de kabel, probeer de kabel tegen elkaar aan te doen of zelfs om elkaar heen te twisten / tie-wrappen is het beste.

2: Waarschijnlijk is dit voldoende, in de valkpro klemmen zitten aard pinnetjes welke met het vast klemmen van de panelen hierin vast bijten. als je twijfelt kan je sowieso even met een multimeter doorpiepen of er verbinding is. dat zou ik overigens altijd doen ter controle!

3: MPPT bereik van jouw omvormer is 160V-950V bij 20 panelen (+-35VDC) zit je dus op 700VDC per string. dus 2 stringen van 20 panelen is dikke prima! 4 stringen is absoluut niet nodig. er zitten op jouw omvormer ook maar 2 tracks dus het maakt niets uit. ik weet het niet helemaal zeker maar volgens mij zitten de trackers van jou op port 1,2 tracker 1 en 3,4 tracker 2. dubbelcheck dit wel. het is beter om de strings beide op een aparte tracker te hebben ik gok dat ze nu op dezelfde tracker zitten.

Kritische vraag, ligt er wel genoeg ballast onder de panelen, kan het slecht zien maar lijkt maar 1 a 2 tegels per paneel.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • emiellagarde
  • Registratie: November 2023
  • Laatst online: 20-08-2024
Beste @RobertV70 en @Chrisverst,

Hartelijk dank voor jullie reactie! Ben ik enorm mee geholpen. Hieronder mijn reactie weer :-)

1. Dit ga ik oplossen door zelf inderdaad een kabel terug erlangs op te leggen. Dan laat ik de electricien nog even terugkomen voor de connectoren eraan te zetten en alles weer aan te sluiten.

2. Met een multimeter gaan we even controleren of er het frame inderdaad één massa is geworden.

3. Het schema heb ik bijgevoegd van de MPP Trackers binnen de omvormer. @Chrisverst Kan jij zo zien of ik P2 inderdaad moet verplaatsen naar P3?

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hgXfswdb6FzfcTk9QHqUWSxSXT0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qoNBEOlQvdRPCVef9h05c6kI.jpg?f=fotoalbum_large

4. Het balastplan is gemaakt in de Valkplanner en aangeleverd door de leverancier van de zonnepanelen. Deze hebben we lettertijk overgenomen. Zie hieronder een tekening met de huidige verdeling van balast.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/N1nlPMAt3TYSN8LKySCeZSMRZKg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/pRWRZCT36mp8tVgLzb7PevtD.jpg?f=fotoalbum_large

5. Ik vind de aarde nog een beetje vreemd zitten bij de omvormer met slechts die Waco's. Hier een aarderail plaatsen misschien beter?

Hoor het graag weer!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Chrisverst
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 13:03
emiellagarde schreef op maandag 19 augustus 2024 @ 10:53:
Beste @RobertV70 en @Chrisverst,

Hartelijk dank voor jullie reactie! Ben ik enorm mee geholpen. Hieronder mijn reactie weer :-)

1. Dit ga ik oplossen door zelf inderdaad een kabel terug erlangs op te leggen. Dan laat ik de electricien nog even terugkomen voor de connectoren eraan te zetten en alles weer aan te sluiten.

2. Met een multimeter gaan we even controleren of er het frame inderdaad één massa is geworden.

3. Het schema heb ik bijgevoegd van de MPP Trackers binnen de omvormer. @Chrisverst Kan jij zo zien of ik P2 inderdaad moet verplaatsen naar P3?

[Afbeelding]

4. Het balastplan is gemaakt in de Valkplanner en aangeleverd door de leverancier van de zonnepanelen. Deze hebben we lettertijk overgenomen. Zie hieronder een tekening met de huidige verdeling van balast.

[Afbeelding]

5. Ik vind de aarde nog een beetje vreemd zitten bij de omvormer met slechts die Waco's. Hier een aarderail plaatsen misschien beter?

Hoor het graag weer!
Het schema is nogal verwarrend, ik gok dat poort 1 en 4 de verschillende mppt zijn.

Kan je de wago er niet afhalen en een nieuw oogje knijpen?