Beste luitjes,
Dit probleem heb ik denk ik enkele keren bij het L/L warmtepomp topic aangehaald, maar ik denk dat dit probleem bizar/eigenaardig genoeg is dat het langzamerhand wel eens zijn eigen topic verdient. De reden dat ik dit hier post en niet zomaar bij een installateur kan aankloppen is omdat het een eigen installatie betreft, die in bedrijf was gesteld door een zeer aardige HVAC/R monteur destijds.
Om het probleem maar zo kort en simpel te omschrijven: vooral op dagen dat het vochtig is, is het net alsof er dermate zoveel condens vrijkomt dat de binnenunit niet meer voldoende airflow door de luchtwisselaar kan trekken en daardoor begint te 'snakken' naar lucht. Het klinkt dan net alsof er een storm gaande is en als je je arm over de gehele lengte van de klep houdt, voel je dat de luchstroom niet consistent is. E.d, sterker aan de linkerkant, zwakker aan de rechterkant en dat blijft zo op en neer gaan. Het bijzondere is, dit gebeurt alleen maar tijdens het koelen en lijkt vooral te zijn gepaard wanneer de luchtvochtigheid >50% is in huis, en/of de compressor hoog in toeren zit. Draait de compressor op 16 a 20 Hz, manifesteert dit probleem zich minder snel. Om het wat makkelijker te illustreren, zie YouTube video:
In de eerste minuut loopt de unit rustig, vanaf circa 1:05 is te horen hoe de unit begint te hyperventileren.
Dit probleem kan ik tijdelijk op de volgende manieren tijdelijk oplossen / verminderen:
* Binnenunit op fan only zetten en de coil laten drogen en weer terug in koelen tot het probleem zich voorkomt in nog geen uur tijd.
* Kap eraf halen, filters verwijderen. Soms werkt dat wel, meestal niet.
* Ventilatorsnelheid verhogen wanneer hij begint te hyperventileren. Meestal overkomt hij dan de statische weerstand die kennelijk gaande is, wat vooral manifesteert op silence t/m 2. Soms is het echter zo erg dat ik hem niet eens rustig krijg op 3 of 5.
Wat vaak wel effect positief effect heeft en dit fenomeen aanzienlijk vermindert voor een paar dagen is als ik de verdamper schoonmaak met Dasty ontvetter. Hoewel, dat heb ik nu deze avond ook gedaan maar dat lijkt ook geen effect meer te hebben.
Tot nu toe al een aantal zaken gecheckt:
* Binnenunit hangt gewoon netjes in het lood en is waterpas
* Afstand tussen plafond en unit is 75mm, meer dan de minimale 60mm.
* Verdamper ziet er verder schoon uit, licht komt er ook moeiteloos doorheen. (mag je ook hopen gezien ik dit ding nu tweemaal per week schoonmaak met deze warmte de laatste tijd)
* Condensafvoer loopt ook gewoon door
* Spanning van zowel binnenunit als blower gemeten, geen fluctuaties gemeten
* Buitenunit maakt geen gekke geluiden of iets dergelijks
Ik hoor graag of jullie eventueel tips hebben hoe dit hopelijk te kunnen tackelen. Ik zou eeuwig dankbaar zijn!
Dit probleem heb ik denk ik enkele keren bij het L/L warmtepomp topic aangehaald, maar ik denk dat dit probleem bizar/eigenaardig genoeg is dat het langzamerhand wel eens zijn eigen topic verdient. De reden dat ik dit hier post en niet zomaar bij een installateur kan aankloppen is omdat het een eigen installatie betreft, die in bedrijf was gesteld door een zeer aardige HVAC/R monteur destijds.
Om het probleem maar zo kort en simpel te omschrijven: vooral op dagen dat het vochtig is, is het net alsof er dermate zoveel condens vrijkomt dat de binnenunit niet meer voldoende airflow door de luchtwisselaar kan trekken en daardoor begint te 'snakken' naar lucht. Het klinkt dan net alsof er een storm gaande is en als je je arm over de gehele lengte van de klep houdt, voel je dat de luchstroom niet consistent is. E.d, sterker aan de linkerkant, zwakker aan de rechterkant en dat blijft zo op en neer gaan. Het bijzondere is, dit gebeurt alleen maar tijdens het koelen en lijkt vooral te zijn gepaard wanneer de luchtvochtigheid >50% is in huis, en/of de compressor hoog in toeren zit. Draait de compressor op 16 a 20 Hz, manifesteert dit probleem zich minder snel. Om het wat makkelijker te illustreren, zie YouTube video:
In de eerste minuut loopt de unit rustig, vanaf circa 1:05 is te horen hoe de unit begint te hyperventileren.
Dit probleem kan ik tijdelijk op de volgende manieren tijdelijk oplossen / verminderen:
* Binnenunit op fan only zetten en de coil laten drogen en weer terug in koelen tot het probleem zich voorkomt in nog geen uur tijd.
* Kap eraf halen, filters verwijderen. Soms werkt dat wel, meestal niet.
* Ventilatorsnelheid verhogen wanneer hij begint te hyperventileren. Meestal overkomt hij dan de statische weerstand die kennelijk gaande is, wat vooral manifesteert op silence t/m 2. Soms is het echter zo erg dat ik hem niet eens rustig krijg op 3 of 5.
Wat vaak wel effect positief effect heeft en dit fenomeen aanzienlijk vermindert voor een paar dagen is als ik de verdamper schoonmaak met Dasty ontvetter. Hoewel, dat heb ik nu deze avond ook gedaan maar dat lijkt ook geen effect meer te hebben.
Tot nu toe al een aantal zaken gecheckt:
* Binnenunit hangt gewoon netjes in het lood en is waterpas
* Afstand tussen plafond en unit is 75mm, meer dan de minimale 60mm.
* Verdamper ziet er verder schoon uit, licht komt er ook moeiteloos doorheen. (mag je ook hopen gezien ik dit ding nu tweemaal per week schoonmaak met deze warmte de laatste tijd)
* Condensafvoer loopt ook gewoon door
* Spanning van zowel binnenunit als blower gemeten, geen fluctuaties gemeten
* Buitenunit maakt geen gekke geluiden of iets dergelijks
Ik hoor graag of jullie eventueel tips hebben hoe dit hopelijk te kunnen tackelen. Ik zou eeuwig dankbaar zijn!