We zitten met een probleem dat blijkbaar zeer moeilijk op te lossen en dat is een te hoge luchtvochtigheid in onze kelder tijdens de zomermaanden.
We hebben momenteel een vochtigheid in huis van +-55% en in de kelder is dit +- 70% tot soms 75%.
Het gevolg is dat we in de kelder een muffe geur hebben en dat we regelmatig zaken tegenkomen die we moeten weggooien omwille van de schimmel.(schoenen, rugzakken enz)
De betonnen kelder zelf is kurkdroog en heeft een oppervlakte van +- 150m² of 345m³ en bestaat uit 6 ruimten die allemaal met elkaar in verbinding staan. Ook zijn er 12 verluchtingsgaten voorzien die we soms openmaken of dichtmaken maar dit maakt blijkbaar allemaal niets uit. Ook hebben we al eens een ventilator in één van de gaten gestopt die constant lucht uit de kelder trok maar ook zonder resultaat.
Enkele jaren geleden hebben we ook een wp-boiler in de kelder geplaatst en we hoopten dat deze de lucht voor een stuk droger zou maken maar ook dit maakt geen verschil.
We hebben ook al gedacht om een luchtontvochtiger in de zomermaanden in de kelder te plaatsen maar dat verbruikt blijkbaar enorm veel energie. Misschien als je dergelijk toestel op bv 60-65% kan instellen en deze moet maar een uurtje of twee draaien per dag het nog wel haalbaar zou zijn.
Andere optie waar we aan dachten is van een soort ventilatiesysteem die de buitenlucht eerst ontvochtigd vooraleer deze wordt binnen geblazen.
Het is een probleem dat zich al vele jaren voordoet maar we zouden dit nu toch eens definitief willen oplossen. De kelder wordt deels gebruikt als extra woon, ontspanningsruimte.
Het betreft dus een woning van 2002. Ligging is net buiten het centrum in een open bebouwing.
Kelder bestaat uit 30cm dikke betonmuren. Binnenmuren bestaan uit betonblokken.
In het midden staat er een wp-boiler.
Op bijgevoegd plannetje zie je de gele lijnen.
In de betonnen buitenmuren zijn dit verluchtingsgaten van 160mm en in de binnenmuren zijn dit steeds openingen van 190x190mm.
Ik dacht van daar al eens twee ventilatoren gaan in te stoppen als test.
We hebben momenteel een vochtigheid in huis van +-55% en in de kelder is dit +- 70% tot soms 75%.
Het gevolg is dat we in de kelder een muffe geur hebben en dat we regelmatig zaken tegenkomen die we moeten weggooien omwille van de schimmel.(schoenen, rugzakken enz)
De betonnen kelder zelf is kurkdroog en heeft een oppervlakte van +- 150m² of 345m³ en bestaat uit 6 ruimten die allemaal met elkaar in verbinding staan. Ook zijn er 12 verluchtingsgaten voorzien die we soms openmaken of dichtmaken maar dit maakt blijkbaar allemaal niets uit. Ook hebben we al eens een ventilator in één van de gaten gestopt die constant lucht uit de kelder trok maar ook zonder resultaat.
Enkele jaren geleden hebben we ook een wp-boiler in de kelder geplaatst en we hoopten dat deze de lucht voor een stuk droger zou maken maar ook dit maakt geen verschil.
We hebben ook al gedacht om een luchtontvochtiger in de zomermaanden in de kelder te plaatsen maar dat verbruikt blijkbaar enorm veel energie. Misschien als je dergelijk toestel op bv 60-65% kan instellen en deze moet maar een uurtje of twee draaien per dag het nog wel haalbaar zou zijn.
Andere optie waar we aan dachten is van een soort ventilatiesysteem die de buitenlucht eerst ontvochtigd vooraleer deze wordt binnen geblazen.
Het is een probleem dat zich al vele jaren voordoet maar we zouden dit nu toch eens definitief willen oplossen. De kelder wordt deels gebruikt als extra woon, ontspanningsruimte.
Het betreft dus een woning van 2002. Ligging is net buiten het centrum in een open bebouwing.
Kelder bestaat uit 30cm dikke betonmuren. Binnenmuren bestaan uit betonblokken.
In het midden staat er een wp-boiler.
Op bijgevoegd plannetje zie je de gele lijnen.
In de betonnen buitenmuren zijn dit verluchtingsgaten van 160mm en in de binnenmuren zijn dit steeds openingen van 190x190mm.
Ik dacht van daar al eens twee ventilatoren gaan in te stoppen als test.
:strip_exif()/f/image/81a1WWr6XXqHn8tMOYUvs8g0.jpg?f=fotoalbum_large)