Vochtigheid kelder verlagen ?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • karine1
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 09-10 16:16
We zitten met een probleem dat blijkbaar zeer moeilijk op te lossen en dat is een te hoge luchtvochtigheid in onze kelder tijdens de zomermaanden.

We hebben momenteel een vochtigheid in huis van +-55% en in de kelder is dit +- 70% tot soms 75%.

Het gevolg is dat we in de kelder een muffe geur hebben en dat we regelmatig zaken tegenkomen die we moeten weggooien omwille van de schimmel.(schoenen, rugzakken enz)

De betonnen kelder zelf is kurkdroog en heeft een oppervlakte van +- 150m² of 345m³ en bestaat uit 6 ruimten die allemaal met elkaar in verbinding staan. Ook zijn er 12 verluchtingsgaten voorzien die we soms openmaken of dichtmaken maar dit maakt blijkbaar allemaal niets uit. Ook hebben we al eens een ventilator in één van de gaten gestopt die constant lucht uit de kelder trok maar ook zonder resultaat.

Enkele jaren geleden hebben we ook een wp-boiler in de kelder geplaatst en we hoopten dat deze de lucht voor een stuk droger zou maken maar ook dit maakt geen verschil.

We hebben ook al gedacht om een luchtontvochtiger in de zomermaanden in de kelder te plaatsen maar dat verbruikt blijkbaar enorm veel energie. Misschien als je dergelijk toestel op bv 60-65% kan instellen en deze moet maar een uurtje of twee draaien per dag het nog wel haalbaar zou zijn.

Andere optie waar we aan dachten is van een soort ventilatiesysteem die de buitenlucht eerst ontvochtigd vooraleer deze wordt binnen geblazen.

Het is een probleem dat zich al vele jaren voordoet maar we zouden dit nu toch eens definitief willen oplossen. De kelder wordt deels gebruikt als extra woon, ontspanningsruimte.

Het betreft dus een woning van 2002. Ligging is net buiten het centrum in een open bebouwing.
Kelder bestaat uit 30cm dikke betonmuren. Binnenmuren bestaan uit betonblokken.
In het midden staat er een wp-boiler.
Op bijgevoegd plannetje zie je de gele lijnen.
In de betonnen buitenmuren zijn dit verluchtingsgaten van 160mm en in de binnenmuren zijn dit steeds openingen van 190x190mm.
Ik dacht van daar al eens twee ventilatoren gaan in te stoppen als test.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CGUKVXP7OUzCaJge5-mcyrK0PyQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/81a1WWr6XXqHn8tMOYUvs8g0.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


  • nightgold
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 21:28
Warme lucht van buiten komt via ventilatieopeningen je kelder binnen.
Warme lucht koelt af, maar koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme lucht.
Gevolg, luchtvochtigheid gaat omhoog.
Met verwarmen zal de luchtvochtigheid dus omlaag gaan.

Ik weet niet hoe de kelder gebruikt word maar als dit maar sporadisch is, kan je de ventilatie tijdelijk (deels) dichtmaken in de zomer.
Of je zorgt dat je drogere lucht van binnen de woning aanzuigt naar de kelder en blaast deze daar dan ergens uit. (mechanische ventilatie ipv natuurlijke ventilatie dus).

Toch ook vocht niet volledig uitsluiten ondanks dat je kelder "droog" is.
Afhankelijk van waar je woont en de opbouw van je kelder, is het niet onmogelijk dat er grondwater aanwezig is die tegen je vloer of wanden drukt en toch een vochtige omgeving veroorzaakt.


Los hiervan, ik vind het wel verbazend dat jij momenteel 55% rlv haalt in je woning. Geen idee waar je woont maar met het vochtige zomerweer gaat het hier makkelijk > 65% momenteel.

  • kemberley
  • Registratie: Oktober 2026
  • Laatst online: 06-10 23:40
karine1 schreef op dinsdag 13 augustus 2024 @ 16:36:
We zitten met een probleem dat blijkbaar zeer moeilijk op te lossen en dat is een te hoge luchtvochtigheid in onze kelder tijdens de zomermaanden.

We hebben momenteel een vochtigheid in huis van +-55% en in de kelder is dit +- 70% tot soms 75%.

Het gevolg is dat we in de kelder een muffe geur hebben en dat we regelmatig zaken tegenkomen die we moeten weggooien omwille van de schimmel.(schoenen, rugzakken enz)

De betonnen kelder zelf is kurkdroog en heeft een oppervlakte van +- 150m² of 345m³ en bestaat uit 6 ruimten die allemaal met elkaar in verbinding staan. Ook zijn er 12 verluchtingsgaten voorzien die we soms openmaken of dichtmaken maar dit maakt blijkbaar allemaal niets uit. Ook hebben we al eens een ventilator in één van de gaten gestopt die constant lucht uit de kelder trok maar ook zonder resultaat.

Enkele jaren geleden hebben we ook een wp-boiler in de kelder geplaatst en we hoopten dat deze de lucht voor een stuk droger zou maken maar ook dit maakt geen verschil.

We hebben ook al gedacht om een luchtontvochtiger in de zomermaanden in de kelder te plaatsen maar dat verbruikt blijkbaar enorm veel energie. Misschien als je dergelijk toestel op bv 60-65% kan instellen en deze moet maar een uurtje of twee draaien per dag het nog wel haalbaar zou zijn.

Andere optie waar we aan dachten is van een soort ventilatiesysteem die de buitenlucht eerst ontvochtigd vooraleer deze wordt binnen geblazen.

Het is een probleem dat zich al vele jaren voordoet maar we zouden dit nu toch eens definitief willen oplossen. De kelder wordt deels gebruikt als extra woon, ontspanningsruimte.

Het betreft dus een woning van 2002. Ligging is net buiten het centrum in een open bebouwing.
Kelder bestaat uit 30cm dikke betonmuren. Binnenmuren bestaan uit betonblokken.
In het midden staat er een wp-boiler.
Op bijgevoegd plannetje zie je de gele lijnen.
In de betonnen buitenmuren zijn dit verluchtingsgaten van 160mm en in de binnenmuren zijn dit steeds openingen van 190x190mm.
Ik dacht van daar al eens twee ventilatoren gaan in te stoppen als test.

[Afbeelding]
Dag Karine

Hebben jullie ondertussen een oplossing gevonden? Onze kelder is 163m², 30 cm volle betonmuren, 14 ventilatiegaten, ... en ook hier het probleem van een hoge vochtigheid (RV 70a75%). Momenteel hebben we 2 ontvochtigers staan maar dit is toch een enorm hoog verbruik. Zijn heel wat aan het uitzoeken.

Met vriendelijke groeten

Kemberley

  • karine1
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 09-10 16:16
Kemberley,

Vochtigheid is sinds een jaar volledig onder controle door het gebruik van één deftige ontvochtiger. Wij houden de vochtigheid (345m3) nu rond de 50 a 55%.

Ontvochtiger draait op deze moment (temperatuur is buiten al een stuk lager) 1 a 2x week een 2 à 3tal uren aan een verbruik van 500watt. Ontvochtiger is enkel nodig in de zomermaanden, door de zonnepanelen is er dan ook een nul verbruik. (tegenwoordig heb je in september oktober ook nog stevige zomerdagen)

Denk dat het wel belangrijk is dat je een flow in de kelder krijgt zodat je steeds verse lucht van buiten krijgt. Onze ontvochtiger staat centraal in de kelder en al de 7 ruimtes staan in verbinding met elkaar.

Met de ventilatiegaten moet je zelf wat uitzoeken. Wij doen bv de helft ervan dicht. Anders gaat de ontvochtiger veel te veel vochtige lucht binnentrekken wat toch geen zin heeft. Ik heb in al onze open gaten wel een dampkap filter zitten. Deze zal ook wel een deel verse lucht tegenhouden maar je gaat versteld staan hoe vuil de filters na enkele maanden eruit zien. Allemaal vuiligheid die anders gewoon in de kelder terecht komt.

In de echt hete zomermaanden halen we toch 20 liter water per week uit de kelder. Op deze moment is dat nog een tiental liter op twee tot drie weken. Binnenkort kan de ontvochtiger weer weg tot april, mei.

Succes.