Hallo,
De situatie is als volgt. Teller en omvormer staan beneden in de kelder. De zekeringskast staat een verdiep hoger op het gelijkvloers.
Bij de installatie van de laadpaal zou men de laadpaal aansluiten in de zekeringskast op het gelijkvloers. Echter was er geen ruimte meer om de kabels naar boven te krijgen, wachtbuizen zaten vol.
Nu heeft men dan in de kelder een aftakking gemaakt met extra zekeringskastje. Deze aftakking gebeurde net achter de teller. Dus tussen teller en de omvormer van de zonnepanelen.
Moet deze aftakking niet gebeuren ná de omvormer? Op deze manier hebben wij geen zicht van het verbruik via zonnepanelen van de laadpaal. Is er zelfs verbruik van de zonnepanelen naar de laadpaal? Ook de batterij zal op deze manier niet gebruikt worden door de laadpaal?
Installateur blijft volhouden dat dit correct is en de enige mogelijke manier. Ze mogen reglementair niet aftakken na de omvormer volgens hun. Hoewel ze dat wel zouden gedaan hebben indien hun kabels wel tot het gelijkvloers konden gebracht worden...
Of zie ik het verkeerd?
De situatie is als volgt. Teller en omvormer staan beneden in de kelder. De zekeringskast staat een verdiep hoger op het gelijkvloers.
Bij de installatie van de laadpaal zou men de laadpaal aansluiten in de zekeringskast op het gelijkvloers. Echter was er geen ruimte meer om de kabels naar boven te krijgen, wachtbuizen zaten vol.
Nu heeft men dan in de kelder een aftakking gemaakt met extra zekeringskastje. Deze aftakking gebeurde net achter de teller. Dus tussen teller en de omvormer van de zonnepanelen.
Moet deze aftakking niet gebeuren ná de omvormer? Op deze manier hebben wij geen zicht van het verbruik via zonnepanelen van de laadpaal. Is er zelfs verbruik van de zonnepanelen naar de laadpaal? Ook de batterij zal op deze manier niet gebruikt worden door de laadpaal?
Installateur blijft volhouden dat dit correct is en de enige mogelijke manier. Ze mogen reglementair niet aftakken na de omvormer volgens hun. Hoewel ze dat wel zouden gedaan hebben indien hun kabels wel tot het gelijkvloers konden gebracht worden...
Of zie ik het verkeerd?