Wij hebben op locatie een Wellea monobloc van 14kW staan
en deze verzorgt verwarmen, koelen en warm tapwater.
De stooklijn voor koelen is verticaal, ofwel vanaf 20gr buiten
water brengen naar 17gr (in verband met condens).
De stooklijn voor verwarmen is traditioneel -10 tot 18gr een
watertemperatuur van 45gr naar 25gr.
De zone's staan op 0 dus de wp bepaalt of hij, op basis van
de stooklijnen op verwarmen of koelen staat. Ofwel we werken
zonder thermostaat.
In de parameters staan de schakeldifferenties op respectievelijk
1 en 2 bij koelen. De inschakelvertraging staat op een half uur.
Er wordt met het bedieningspaneel (bp) bepaalt of er gekoeld of verwarmd
wordt. Als het bp op koelen wordt gezet en de temperatuur op 17gr dan
koelt de wp naar 17gr en stopt bij (grofweg ruim 22gr)
En nu komt het, de wp wacht net zo lang totdat de in en uittrede boven
de 22gr komt alvorens deze weer in bedrijf komt en meestal zit daar
2 uur tussen.
Dus ik wil de schakeldifferentie (hysterese) van delta-T ruim 5 naar het
liefst 2gr krijgen.
Voor de volledigheid heb ik een buffervat parallel staan zonder sensors
dus de wp moet het doen met zijn eigen sensors in de wp zelf.
Wie heeft hier ervaring mee?
Een tweede vraag is de volgende. Nu hangt er een Insmart aan de modbus
om de wp uit te lezen. Echter (te) veel parameters worden nog niet uitgelezen
en dat is nog in ontwikkeling.
unixguru heeft een modbus-controller gemaakt en die lijkt mij véél completer
dan de Insmart module.
Is het mogelijk om 2 controllers op dezelfde modbus parallel te hangen?
en deze verzorgt verwarmen, koelen en warm tapwater.
De stooklijn voor koelen is verticaal, ofwel vanaf 20gr buiten
water brengen naar 17gr (in verband met condens).
De stooklijn voor verwarmen is traditioneel -10 tot 18gr een
watertemperatuur van 45gr naar 25gr.
De zone's staan op 0 dus de wp bepaalt of hij, op basis van
de stooklijnen op verwarmen of koelen staat. Ofwel we werken
zonder thermostaat.
In de parameters staan de schakeldifferenties op respectievelijk
1 en 2 bij koelen. De inschakelvertraging staat op een half uur.
Er wordt met het bedieningspaneel (bp) bepaalt of er gekoeld of verwarmd
wordt. Als het bp op koelen wordt gezet en de temperatuur op 17gr dan
koelt de wp naar 17gr en stopt bij (grofweg ruim 22gr)
En nu komt het, de wp wacht net zo lang totdat de in en uittrede boven
de 22gr komt alvorens deze weer in bedrijf komt en meestal zit daar
2 uur tussen.
Dus ik wil de schakeldifferentie (hysterese) van delta-T ruim 5 naar het
liefst 2gr krijgen.
Voor de volledigheid heb ik een buffervat parallel staan zonder sensors
dus de wp moet het doen met zijn eigen sensors in de wp zelf.
Wie heeft hier ervaring mee?
Een tweede vraag is de volgende. Nu hangt er een Insmart aan de modbus
om de wp uit te lezen. Echter (te) veel parameters worden nog niet uitgelezen
en dat is nog in ontwikkeling.
unixguru heeft een modbus-controller gemaakt en die lijkt mij véél completer
dan de Insmart module.
Is het mogelijk om 2 controllers op dezelfde modbus parallel te hangen?
[ Voor 1% gewijzigd door con1 op 03-08-2024 15:46 . Reden: Inschakelvertraging toegevoegd. ]