120 m2 vrijstaand huis 1970 | enkele Quatt | 12 radiatoren t22 | Hr++ glas, spouwmuurisolatie | 12000 Wp zonnepanelen | Honeywell T6 |
Vraag
Alle reacties
Het is oost/west, kun je met een 3.0 kW omvormer ook uit te voeten?
Maar panelen zeggen me net zoveel als kinderen of druppels water.
Zonder specifieker te zijn kan je hier geen advies op geven.
[ Voor 33% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-07-2024 08:53 ]
Hoeveel WP zijn de panelen?Dirkde schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 08:46:
Goedemiddag,
Ik heb al 20 panelen op zuid op een 7,5 kw 3 fase omvormer.
Nu wil ik ook 18 panelen oost west op een 3.6 kw omvormer. Kan deze op een 1 fase omvormer?
Ik heb een 3x25 meterkast.
Zelf berekend:
7500:3 = 2500 +3600= 6100 op 1 fase
Ik weet niet of dit de goede berekening is, maar dit zou in principe teveel zijn voor 1 fase of niet?
Nergens schaduw op de panelen?
Oh sorry ik dacht dat alleen de omvormer van belang was.AUijtdehaag schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 08:48:
Gezien je 5750 mag terugleveren op 1 fase, is dat teveel.
Het is oost/west, kun je met een 3.0 kW omvormer ook uit te voeten?
Maar panelen zeggen me net zoveel als kinderen of druppels water.
Zonder specifieker te zijn kan je hier geen advies op geven.
Ik heb 20 panelen op zuid van in totaal 8500 WP (7,5 Kw omvormer, 3fase)
Ik wil 18 panelen oost/west van in totaal 7830 Wp (3,6 Kw omvormer 1 fase)
Oost west ligt op 45 graden zonder schaduw in piekuren.
In principe zou een 3.0 kW ook kunnen ja maar dan top ik alleen veel meer af. Wat ik op zich niet erg vind, aangezien het me vooral om de ochtend en avonduren gaat.
Maar ik weet niet hoe het met die kleine omvormers zit, maar de grote omvormer die ik heb levert 500 meer op dan gespecificeerd.
120 m2 vrijstaand huis 1970 | enkele Quatt | 12 radiatoren t22 | Hr++ glas, spouwmuurisolatie | 12000 Wp zonnepanelen | Honeywell T6 |
https://www.thomasberger....&temp_coeff2=-0.48&max2=0
[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-07-2024 09:17 . Reden: typo ]
Voorkomt ook dat je terugleverproblemen gaat krijgen op 1 fase omdat je daar het voltage te ver opstuwt.
Maar 3f omvormers stoppen al als op 1 fase er overvoltage is.sebastiaan89 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 09:18:
Qua stabiliteit en voorkomen van fase instabiliteit is sowieso het advies om in een driefasesysteem een 3fase omvormer te gebruiken, hoe groot dan ook.
Voorkomt ook dat je terugleverproblemen gaat krijgen op 1 fase omdat je daar het voltage te ver opstuwt.
5670PV op OzOOO, 5640PV op WnWWW, 3150PV op muur op ZZZW, vloerisolatie, HR++,dakisolatie, PANA 9Jmonoblock WP, Ioniq EV 2017
Aftoppen heb ik geen moeite mee omdat die 20 panelen op de andere omvormer toch op zuid liggen. Dus een 3k omvormer zou moeten kunnen op 1 fase?AUijtdehaag schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 09:14:
Als je niet wil aftoppen dien je er een kleine 3-fase omvormer naast te hangen
https://www.thomasberger....&temp_coeff2=-0.48&max2=0
120 m2 vrijstaand huis 1970 | enkele Quatt | 12 radiatoren t22 | Hr++ glas, spouwmuurisolatie | 12000 Wp zonnepanelen | Honeywell T6 |
Ik dacht als ik hem nou op L3 aansluit dat het wel zou moeten kunnen.sebastiaan89 schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 09:18:
Qua stabiliteit en voorkomen van fase instabiliteit is sowieso het advies om in een driefasesysteem een 3fase omvormer te gebruiken, hoe groot dan ook.
Voorkomt ook dat je terugleverproblemen gaat krijgen op 1 fase omdat je daar het voltage te ver opstuwt.
/f/image/ENlqH8jzjFxtPMYOiuG1QKmm.png?f=fotoalbum_large)
120 m2 vrijstaand huis 1970 | enkele Quatt | 12 radiatoren t22 | Hr++ glas, spouwmuurisolatie | 12000 Wp zonnepanelen | Honeywell T6 |
De 7,5kW op Zuid is in de toekomst wellicht te veel, omdat die 7,5 alleen behaald wordt op momenten dat de stroom niet veel meer waard is (of zelfs een negatieve prijs heeft).
Gasloos huis 9kW Panasonic WH-MDC09J3E5 | Atlantic Explorer V4 270L | 8715Wp @ SMA Tripower 6.0-3AV-40 (4150Wp NO, 4565Wp ZW)
(niks vrouw onvriendelijks, het is maar beeld spraak. disclaimer.)Dirkde schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 09:05:
[...]
Oh sorry ik dacht dat alleen de omvormer van belang was.
Ik heb 20 panelen op zuid van in totaal 8500 WP (7,5 Kw omvormer, 3fase)
Ik wil 18 panelen oost/west van in totaal 7830 Wp (3,6 Kw omvormer 1 fase)
Oost west ligt op 45 graden zonder schaduw in piekuren.
In principe zou een 3.0 kW ook kunnen ja maar dan top ik alleen veel meer af. Wat ik op zich niet erg vind, aangezien het me vooral om de ochtend en avonduren gaat.
Maar ik weet niet hoe het met die kleine omvormers zit, maar de grote omvormer die ik heb levert 500 meer op dan gespecificeerd.
oost-west van mijn dak:
:strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large)
je krijgt niet echt een parabool lijn zo als op zuid, maar meer een tiet vorm.
als je daar van de tepel afhaalt dan heb je nog steeds een groot gedeelte over.
dus verlies is niet heel groot.
ik zou zelf er niet zoveel problemen mee hebben om het op een 3kW 1 fase omvormer te hangen.
snap dat aftoppen niet leuk is, maar is dat rampzalig, nop het valt wel mee.
ander ding waar je even over na kunt denken.
parallel stringen, misschien kun je deze voor elkaar kunt krijgen is het ook een oplossing. (ik kan dit niet overzien.)
je huidige omvormer, kan ook: 2x2x20x???Wp aan.
dan sluit je per mpp 2 stringen parallel aan.
2 parallel stringen kunnen ook verschillende richtingen op kijken.
maar moeten wel grofweg de zelfde Vmpp hebben. (dus meestal zelfde aantal panelen serieel per parallel string.)
dan heb je grofweg een 15kWp op een 7,5kW omvormer.
jep dat topt ook af, maar dan koop je toch over een paar jaar een 15kW hybride omvormer met een accu er bij, probleem opgelost.
denk er even creatief over na, misschien een oplossing.
(2 panelen op zuid op micro omvormer, dan 2x2x9x???Wp op 3fase omvormer.
of te wel creatief denken.)
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)
Geen slecht idee, maar ik hou het graag simpel.migjes schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 09:58:
[...]
(niks vrouw onvriendelijks, het is maar beeld spraak. disclaimer.)
oost-west van mijn dak:
[Afbeelding]
je krijgt niet echt een parabool lijn zo als op zuid, maar meer een tiet vorm.
als je daar van de tepel afhaalt dan heb je nog steeds een groot gedeelte over.
dus verlies is niet heel groot.
ik zou zelf er niet zoveel problemen mee hebben om het op een 3kW 1 fase omvormer te hangen.
snap dat aftoppen niet leuk is, maar is dat rampzalig, nop het valt wel mee.
ander ding waar je even over na kunt denken.
parallel stringen, misschien kun je deze voor elkaar kunt krijgen is het ook een oplossing. (ik kan dit niet overzien.)
je huidige omvormer, kan ook: 2x2x20x???Wp aan.
dan sluit je per mpp 2 stringen parallel aan.
2 parallel stringen kunnen ook verschillende richtingen op kijken.
maar moeten wel grofweg de zelfde Vmpp hebben. (dus meestal zelfde aantal panelen serieel per parallel string.)
dan heb je grofweg een 15kWp op een 7,5kW omvormer.![]()
jep dat topt ook af, maar dan koop je toch over een paar jaar een 15kW hybride omvormer met een accu er bij, probleem opgelost.
denk er even creatief over na, misschien een oplossing.
(2 panelen op zuid op micro omvormer, dan 2x2x9x???Wp op 3fase omvormer.
of te wel creatief denken.)
3k omvormer kan ik al voor 300e op de kop tikken.
In principe zou het dan probleemloos moeten werken.
20 panelen zuid met 7.5K omvormer (3fase)
16 panelen oost-west 3k omvormer op L3 (1fase)
Dan zit ik op 5500 op die fase. Of zit je dan teveel op het randje?
120 m2 vrijstaand huis 1970 | enkele Quatt | 12 radiatoren t22 | Hr++ glas, spouwmuurisolatie | 12000 Wp zonnepanelen | Honeywell T6 |
onbalans bij terugleveren?
Ik reken met 25A x 230 V =5750 (tegenwoordig is de spanning al snel 240 V)
Denk dat stroom een betere "grens" waarde is? Omdat de zekering daarmee poef zegt?
En het is kWh he?
https://www.zonnighuren.n...chtlijnenzonnepanelen.pdf
17 kVA / 3 != 5 kVA per fase toch?
[ Voor 42% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-07-2024 17:42 ]
ach ik vond mijn idee simpeler als wat je nu zegt.Dirkde schreef op vrijdag 26 juli 2024 @ 15:54:
[...]
Geen slecht idee, maar ik hou het graag simpel.
3k omvormer kan ik al voor 300e op de kop tikken.
In principe zou het dan probleemloos moeten werken.
20 panelen zuid met 7.5K omvormer (3fase)
16 panelen oost-west 3k omvormer op L3 (1fase)
Dan zit ik op 5500 op die fase. Of zit je dan teveel op het randje?
maar, ik zie niet wat jij ziet, ik weet niet wat jij weet.
of te wel, je locatie verteld ook wat, en die weet ik niet.
het is eigenlijk 5kW als max per fase aan onbalans, dus je zit er 500W boven.
maar eigenlijk is het ook 5750W als maximum, dus je zit er nog 250W onder.
(check even goed welke fase je de meeste sluipverbruik hebt zitten, dat is dan vaak de handigste fase.
of de fase waar je de minste V op krijgt in de meter.)
je bent dus niet over het randje, nog ben je onder het randje.
maar het randje het is, ga er lekker voor.
edit:
dat @Septillion en @AUijtdehaag daar een discussie over hebben, die snap ik wel.
en ben ik het ook mee eens.
situatie is zo, begrijp dat, is belangrijk.
maar doe het gewoon is mijn mening.
sommige grenzen zijn niet 5001W en oeps een probleem, het probleem ontstaat ergens tussen de 3000-6000W, waar precies is van zoveel dingen afhankelijk. maak je daar niet te druk over.
[ Voor 15% gewijzigd door migjes op 26-07-2024 18:07 ]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)

[ Voor 95% gewijzigd door migjes op 27-07-2024 13:31 ]
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)