Hallo allen,
Ik heb een ABB 3P werkschakelaar voor in de meterkast geplaatst zodat de airco installateur de airco kan installeren. Hij/zij mag niet in de groepenkast en als ik het goed begrijp is een automaat geen werkschakelaar en mag deze niet worden gebruikt als werkschakelaar.
Het wordt een Daikin 230 V aansluiting, dus bruin P, blauw N en geel/groen PE. In de werkschakelaar blijft de N en de PE doorverbonden, alleen de fases worden gescheiden. In dit geval dus 1 fase.
Kortom, wat is de juiste manier van aansluiten. De N ook een oo een fase zetten bijvoorbeeld L2 zodat deze ook gescheiden wordt of is het goed zo.
Richard
Ik heb een ABB 3P werkschakelaar voor in de meterkast geplaatst zodat de airco installateur de airco kan installeren. Hij/zij mag niet in de groepenkast en als ik het goed begrijp is een automaat geen werkschakelaar en mag deze niet worden gebruikt als werkschakelaar.
Het wordt een Daikin 230 V aansluiting, dus bruin P, blauw N en geel/groen PE. In de werkschakelaar blijft de N en de PE doorverbonden, alleen de fases worden gescheiden. In dit geval dus 1 fase.
Kortom, wat is de juiste manier van aansluiten. De N ook een oo een fase zetten bijvoorbeeld L2 zodat deze ook gescheiden wordt of is het goed zo.
Richard