Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wedge23
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-04 04:34
Hoi,

Ik ga mijn hele huis overhoop gooien en daarbij wil ik op elke verdieping (BG/verdieping/zolder) vloerverwarming leggen i.c.m. een 12kW NIBE warmtepomp.

Dit ook om te gaan koelen in de zomer, het verwarmen is een leuke bijkomst.

Ik lees hier en daar wat over vloerkoeling, dat het de temperatuur van de woning naar 24 graden brengt als het buiten 35 graden is, dat is voor mij prima genoeg. Dit is te bereiken met vloerkoeling alleen.

Nu is mijn vraag of er iemand ervaring heeft met "plafondkoeling" met de vloerkoeling van de verdieping er boven. Bij breedplaten schijnt dit best goed te werken, uiteraard duurt het lang voordat de hele massa is afgekoeld, maar dan krijg je het terug tot een aangename 18 graden.

Echter liggen er bij mij 20cm dikke kanaalplaten. Effect zal minder zijn verwacht ik, maar heeft iemand ervaring met hoeveel minder? Opvullen van kanaalplaten een optie? Ik weet niet of een licht materiaal is wat zeer goed warmte geleid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paul C
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09-04 12:20
Breedplaat of kanaalplaat zal niet veel uitmaken lijkt me. Tenzij je het over een geïsoleerde kanaalplaatvloer hebt natuurlijk. Wij hebben vloerkoeling en dat bevalt prima. Het blijft prima koel. Op een dag als vandaag voel ik duidelijk verschil als ik van buiten naar binnen loop zeg maar. 18C is niet realistisch, omdat je dan met het dauwpunt in de knel komt. Je vloeren worden nat en spekglad.

Het effect van vloerkoeling op de ruimte eronder is in mijn beleving groot. Ik heb in de zomer alle groepen in BG vloer uit staan, omdat de verkoeling die door de verdiepingsvloer komt van de 1e verdieping prima voldoende is. De thermostaat hangt op de BG, dus door daar de groepen uit te zetten blijft hij langer koelen. Anders is meestal het setpoint al heel snel bereikt, terwijl het op zolder nog relatief warm is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wedge23
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-04 04:34
Paul C schreef op maandag 15 juli 2024 @ 16:34:
18C is niet realistisch, omdat je dan met het dauwpunt in de knel komt. Je vloeren worden nat en spekglad.

Het effect van vloerkoeling op de ruimte eronder is in mijn beleving groot.
18 graden is inderdaad onder het dauwpunt. Kanaalplaat is overigens niet geisoleerd, maar lucht is ook een vrij goede isolator.

Wat voor vloer (plafond) heb je zelf?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Paul C
  • Registratie: Juni 2002
  • Laatst online: 09-04 12:20
In het werk gestort beton.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Wedge23
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 01-04 04:34
Dan is het vrij logisch imo dat je topkoeling goed werkt - veel massa die uiteindelijk koud word. Kanaalplaten zijn goed geisoleerd, de warmtegeleidbaarheid van lucht is niet die van isolatie, maar in verhouding geleid beton veel beter.

Opvullen met carbonfiber is wellicht te duur, convectie een optie?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Parg56
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 26-07-2024
Heeft iemand ooit geprobeerd te ventileren via de kanaalplaten? Centraal lucht koelen en via de kanaalplaten minimaal leiding werk en wat plafond roosters. Geen idee of dit haalbaar is maar de helleruimtes zijn er en kunnen zo eventueel benut worden.