Goedemiddag,

We hebben dus een f1255-6pc in combinatie met een watts vision thermostaatsysteem.
Vorig jaar heeft het bij ons perfect gewerkt, maar nu koelt het ding gewoon niet. Ook na 5 dagen niet. Nu word het warmer buurten en Binnen wordt het ondertussen zo'n 24 graden
Al heel lang mee aan het prutsen geweest, maar het lukt niet. Wat er gecheckt is:

- er staat 18 graden als aanvoertemperatuur ingesteld.
- koeling staat op handmatig automatisch programma koelen bij buiten 20 graden


- op de watts verdelers brandt een groene lamp (koelbedrijf actief)
- op de watts module bij de warmtepomp brandt een blauwe lamp (koelbedrijf actief)
- op de thermostaten staat allemaal een sterretje (koeling actief)
- de aanvoertemperatuur bij de verdelers is zo'n 28 graden
- de brontemperatuur is ongeveer 18 graden

Er wordt niet gekoeld (nee, ook niet een beetje, ik weet dat het lang kan duren voordat het is afgekoeld). Iemand enig idee wat er mis kan zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 08:39
Waarschijnlijk zit de 3weg klep vast.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Warmtepomp2
  • Registratie: Juli 2024
  • Laatst online: 15-07-2024
Welke driewegklep ? Zit die in de machine ?

In de installatie zit alleen een tweeweg klep vanaf de bron

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • TheMystery
  • Registratie: Februari 2004
  • Laatst online: 08:39
Warmtepomp2 schreef op maandag 15 juli 2024 @ 18:36:
Welke driewegklep ? Zit die in de machine ?

In de installatie zit alleen een tweeweg klep vanaf de bron
Als goed is zit ie idd ergens in de machine, mijn vader heeft dit bijna elk jaar.
Dit jaar heeft ie de tip gekregen om in de winter een paar keer de machine handmatig in koel modus te zetten zodat de klep niet vast gaat zitten. Jammer dat de software dit niet zelf doet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ErnstvV
  • Registratie: Februari 2023
  • Niet online
Je bedoeld waarschijnlijk de 4 weg klep, die zit in het koelcircuit van je warmtepomp. Niet iets dat je even met de hand gangbaar maakt.