Ik heb een 2de hands Goodwe aangesloten.
Echter deze wil niet automatisch stroom gaan leveren, blijft in de 'waiting' mode.
Pas als ik in de SEMS app bij configuratie de beveiligingsinstelling van bv NL-A naar NL-B switch gaat de omvormer stroom leveren.
Maar om dit nu elke ochtend handmatig te moeten doen is niet handig.
Enig idee wat de oorzaak kan zijn?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Ecodan


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-05 12:03
Dat heeft het inderdaad denk ik, dank je.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Eddie_
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 14:06
Plaats anders een foto van de onderzijde van je omvormer. Niet elke 2000XS had zo'n remote shutdown aansluiting

Gecertificeerd Enphase/Solaredge/Goodwe installateur


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • raven22
  • Registratie: Januari 2004
  • Laatst online: 12-05 12:03
na het insteken van de externe verbindingsunit, waar als je goed kijkt dat groene verbindingskabeltje inzit, werkt de omvormer zoals het hoort.

Het verwarrende is dat de handleiding die externe verbindingsunit als optioneel aanduidt. maar zonder werkt het niet (in NL).