Hoi,
Voor een aankomende volledige renovatie van een oud huis (1915) ben ik me aan het verdiepen in een airco systeem. Het doel is om het huis gasloos te maken door middel van lage temperatuur vloerverwarming op de begane grond en badkamer(s) icm een warmte pomp. De slaapkamers wil ik bijverwarming met een lucht/lucht warmtepomp (airco). Voordeel is dat we het huis dan ook kunnen koelen.
Omdat het een oud huis is wil ik geen opbouw airco systeem, dus een kanaal systeem. Uitgangspunt is zo min mogelijk verlaagde plafonds en zichtbare leidingschachten.
Tot nu toe is het plan als volgt, met onderstaande zones:
1. Woonkamer Voor/Midden (ca 120m3), kanaalunit in kamer en suite wegwerken;
2. Slaapkamer 1e verd Voor/Midden (ca 120m3), kanaalunit in (woon)kamer en suite wegwerken;
3. Woonkeuken en Slaapkamer 1e verd Achter (ca 150m3), kanaalunit bovenin gangkast wegwerken;
4. (toekomst) Zolder (ca 120m3)
Dus circa 120m3 per zone (plafonds 3,5m), met een factor 40 kom ik op ca 5kW per zone
daarvoor wil ik deze kanaalunits gebruiken: Panasonic CS-Z50UD3EAW
De buitenunit dan deze: Panasonic CU-5Z90TBE
Nu heb ik de volgende vragen:
1. Binnenunit 3x5kW = 15kW, buitenunit 9kW (max 11,5kW). Nu staan de binnenunits niet gelijktijdig aan, want woonkamer koelen, dan hoef je de slaapkamer niet te koelen. Gaat dit werken? Wat als alles gelijk aan staat, dus 15kW (of in de toekomst 20kW), dan is het systeem toch begrenst op 9kW door de buitenunit? Of gaat er dan wat stuk?
2. Volgens de Panasonic documentatie zouden deze binnenunit's geschikt moeten zijn voor de buitenunit. Maar de binnenunit hebben een 1/2" aansluiting, en de buitenunit een 3/8" aansluiting. Gaat dit goed? Zo ja wat voor leiding neem je dan 1/2" of 3/8"?
alvast bedankt!
Voor een aankomende volledige renovatie van een oud huis (1915) ben ik me aan het verdiepen in een airco systeem. Het doel is om het huis gasloos te maken door middel van lage temperatuur vloerverwarming op de begane grond en badkamer(s) icm een warmte pomp. De slaapkamers wil ik bijverwarming met een lucht/lucht warmtepomp (airco). Voordeel is dat we het huis dan ook kunnen koelen.
Omdat het een oud huis is wil ik geen opbouw airco systeem, dus een kanaal systeem. Uitgangspunt is zo min mogelijk verlaagde plafonds en zichtbare leidingschachten.
Tot nu toe is het plan als volgt, met onderstaande zones:
1. Woonkamer Voor/Midden (ca 120m3), kanaalunit in kamer en suite wegwerken;
2. Slaapkamer 1e verd Voor/Midden (ca 120m3), kanaalunit in (woon)kamer en suite wegwerken;
3. Woonkeuken en Slaapkamer 1e verd Achter (ca 150m3), kanaalunit bovenin gangkast wegwerken;
4. (toekomst) Zolder (ca 120m3)
Dus circa 120m3 per zone (plafonds 3,5m), met een factor 40 kom ik op ca 5kW per zone
daarvoor wil ik deze kanaalunits gebruiken: Panasonic CS-Z50UD3EAW
De buitenunit dan deze: Panasonic CU-5Z90TBE
Nu heb ik de volgende vragen:
1. Binnenunit 3x5kW = 15kW, buitenunit 9kW (max 11,5kW). Nu staan de binnenunits niet gelijktijdig aan, want woonkamer koelen, dan hoef je de slaapkamer niet te koelen. Gaat dit werken? Wat als alles gelijk aan staat, dus 15kW (of in de toekomst 20kW), dan is het systeem toch begrenst op 9kW door de buitenunit? Of gaat er dan wat stuk?
2. Volgens de Panasonic documentatie zouden deze binnenunit's geschikt moeten zijn voor de buitenunit. Maar de binnenunit hebben een 1/2" aansluiting, en de buitenunit een 3/8" aansluiting. Gaat dit goed? Zo ja wat voor leiding neem je dan 1/2" of 3/8"?
alvast bedankt!