Beste klussers, voor het volgende issue wil ik graag jullie advies vragen. Hoge douchebak ben ik aan het vervangen voor een lage (3 cm) bak. Bij de bak zit een afvoer van 40mm met een diepste inbouw hoogte van 58mm.

Hoe kan ik deze het beste aansluiten op de bestaande 75mm buis. Mijn idee is om de omliggende zandcement vloer uit te bikken tot de gewenste diepte, de 75mm buis nog wat lager afzagen en daar een pp inzet verloopring 75x40 in te plaatsen, hier dan d.m.v. 40mm spul de aansluiting op.

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tOQK7CFtMa1QufcKtlyt9s6A1zA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/63JGmf7QTV5FA7XeAaouR9Ab.png?f=user_large

Probleem is dat de afvoer in een bocht gaat. Heb nu zo'n 10cm lengte, komt nog een cm egaline bij, dus 11 cm, dan blijft er een cm of 6 over voor de inzetring. Gaat dat lukken? Ander issue is dat de afvoer nagenoeg direct de pijp ingaat. Lijkt me geen probleem met een 90* bocht op deze afstand? Graag jullie advies!

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BlG2U4n-VHbKjmt03TrJDkIy2Tc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tubkF1jR2hld3mQp1zoVpvp1.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iYTpC61u611OA34oSJVGvWrwK8Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TSCHlAilgwArx2o4JivY19Ms.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wvPgYUL8iZdHN8rP6HhH8jtPUms=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/t24SYcovqHHINErpdWWf74TJ.jpg?f=fotoalbum_large

* andere optie is de bak draaien, dan heb ik iets meer lengte.

Gr Leon

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Krijnemans
  • Registratie: Januari 2012
  • Laatst online: 27-06 15:54
Naar mijn weten pakt pvc-lijm niet op PP.
Je kunt toch gewoon een normaal verloop erin lijmen https://www.hornbach.nl/p...-lijm-o-40x75-mm/4106040/).

Bocht van 90gr lijkt me geen probleem.

Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Pp kan je niet lijmen.
De gelinkte verloop van @Krijnemans moet in een fitting en past niet in de buis.
Wat moet je wel hebben?
Verloop rubber van 75 naar 50 https://www.warmteservice...75%29-69-x-50-mm/p/L33165
Bocht 50 mof-spie https://www.warmteservice...raden%2C-50-mm/p/57251435
Verloop 50 - 40 https://www.warmteservice...%2C-50-x-32-mm/p/57255315

Rubber verloop in de buis monteren met behulp van afwasmiddel/glijmiddel, de spie van de bocht 50 in het rubber plaatsen, ook met glijmiddel, de verloop in de bocht lijmen en buis 40 pas maken voor aansluiting sifon.

Please state the nature of the technical emergency


Acties:
  • +2 Henk 'm!

  • Kinapak87
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 16-07-2024
Helemaal top Ed, lijkt mij een geschikt plan. Ik zal nog een fotootje plaatsen wanneer (of) het gelukt is! Thx

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 17:48
Binnenkant van de 75mm buis wél even goed schoonmaken.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kinapak87
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 16-07-2024
Helaas past het verloop rubber niet, de afvoer buis heeft de buitenmaat 75mm, gaat er met geen mogelijkheid normaal in.

Als ik de wand dikte meet kom ik op 4mm. Dan zou ik 75-8=67 mm verloop rubber nodig hebben? Op die maat, en omliggende maten kan ik zo snel niets vinden. Is dit zo'n oncourante afvoer? 🤷

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rLGpZXjHh6drsGB-Y5QA8KkyM9k=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RaaQqvODt3lIgZhyu8ZONXVm.jpg?f=fotoalbum_large

[ Voor 82% gewijzigd door Kinapak87 op 15-07-2024 17:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • edsandje
  • Registratie: December 2018
  • Niet online

edsandje

Geen vragen via pm

Heb je wel het goede rubber?
Die ik gelinkt heb bij warmteservice moet het zijn voor inwendig 69 mm.
Pvc 75 heeft een wanddikte van 3mm.
Hebben ze de verkeerde meegegeven?