Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 03-10 21:08
Mijn vraag
Hoe voorkom ik sww cyclus tijdens koelen wp.
Wat zijn er nog meer voor opties?

Relevante software en hardware die ik gebruik
Nibe l/w warmtepomp met boilervat en mechanische ventilatie zonnepanelen p1 van homewizard.

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
In de zomer als de warmtepomp lekker aan het koelen is, vind ik het heel vervelend als de koeling onderbroken wordt als er warm water gemaakt wordt.
De mechanische ventilatie vervangen door een ventilatie warmtepomp is niet heel handig. Airco bijplaatsen vind ik ook niet heel fraai. Elektrisch bijverwarmen als er voldoende pv is, heeft een slecht rendement.

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Oilman
  • Registratie: December 2012
  • Laatst online: 11:36
Wat is het probleem? Je vindt het vervelend? Na een half uurtje SWW, gaat het koelen toch weer gewoon verder en is het huis echt niet op eens 3 graden warmer.

Maar goed als je het wilt voorkomen moet je de ondergrens van je boilervat ruimer zetten. Of op een ander moment pro-actief een SWW run triggeren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 03-10 21:08
Als dochter heeft gedouchet dan duurrt het nog langer, maar ik zou wat kunnen spelen met de grenzen. Kijken of ik de watertemp kan boosten voordat de zon de woonkamer inkomt is ook wel een goed idee.

Zou een zonnecollector erbij eigenlijk ook kunnen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 03-10 21:08
Tijdens een week vakantie gespot dat er zo ongeveer om de 32 uur bijverwarmd moet worden om de boiler op temperatuur te houden, en de run zo'n 1.5 uur lijkt te duren, met het hoogste vermogen aan het eind van de run. De SMO40 staat op zuinig ingesteld voor sww.

Ik denk dat ik dan 2° verlaag van 11:15 tot 9:45u en de periode 9:45 tot 11:15 de huidige temperatuur houdt.

Dan draai ik 's zomers hoofdzakelijk op pv stroom, en is de run klaar voordat de zon door de ramen van de woonkamer komt. Met deze tijd zit ik ook ruim voor de Legionella run van zondag 14u (max pv en altijd laagtarief).

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 03-10 21:08
Hmm, bij de verschillende tijdsblokken kan ik geen temperaturen instellen op de SMO 40, ik probeer nu of 9:45 tot 11:15 op 'normaal' en de rest van de dag op 'zuinig' het effect heeft wat ik wil bereiken.

Mocht iemand een andere manier weten, hoor ik het graag.