Ik wil graag nog een zonnepaneelsysteem erbij leggen en ik vroeg me af ik dan een nieuwe meterkast moet aanschaffen.
De aardlekautomaat voor zonnepanelen die je op de foto ziet is al in gebruik.
Er is nog wel 1 groep vrij.
Magoed in de toekomst wellicht ook een laadpaal die aangesloten moet worden.
Wat denken jullie?


Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sfKhbDxs6DF14zFDVapoWB6b7WY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MuczJndYVJkLCY4OXrjEuaNa.jpg?f=fotoalbum_large

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ikke_niet
  • Registratie: November 2002
  • Laatst online: 04-10 17:33
Ik zou ze gewoon bijprikken achter de zonnepanelen groep die er al zit. Tenzij je een zonnepark aan het aanleggen bent en de 16 Ampere niet genoeg is.

De zekering die voor de autolader past wel naast de hoofdschakelaar.

[ Voor 19% gewijzigd door Ikke_niet op 11-07-2024 10:07 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:45

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
Ik mis de detail, wat heb je nu liggen en wat ben je van plan?

En dan NIET alleen Wp maar werkelijk vermogen van de omvormers :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diederikkes
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-05 06:08
Septillion schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 10:32:
Ik mis de detail, wat heb je nu liggen en wat ben je van plan?

En dan NIET alleen Wp maar werkelijk vermogen van de omvormers :)
Heb nu 9000 Wp liggen op zuid met een 8k omvormer. Wat ik er bij wil plaatsen is een oost west opstelling 45 graden met aan elke kant 5 panelen. 4300 Wp. Hierbij gaat het om micro omvormers.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:45

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
En weer, Wp boeit niet voor de meterkast... Dus vermogens van de micro's is wat nog mist.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diederikkes
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-05 06:08
Septillion schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 11:00:
En weer, Wp boeit niet voor de meterkast... Dus vermogens van de micro's is wat nog mist.
Het gaat om de Enphase IQ8AC micro-omvormer die heeft een vermogen van 360 watt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:45

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
2x 5 panelen => 2 fases met 1080W (4.7A), 1 fase met 1440W (6.3A)
Je hebt nu 8kW = 2666W per fase = 11.6A per fase.

Dus die fase met 4 panelen is dus wel krap... Zou er dus een extra aardlekautomaat voor plaatsen. Het geluk is dat de rest van je kast al voorzien is van aardlekautomaten en je dus niet te maken krijgt met een REM automaat. Eventueel zou je een extra kast kunnen plaatsen maar lijkt daar dus wel krap. Dan zou je op een onderverdeler over kunnen gaan.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Noutie
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 03-10 14:53
Septillion schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 11:28:
2x 5 panelen => 2 fases met 1080W (4.7A), 1 fase met 1440W (6.3A)
Je hebt nu 8kW = 2666W per fase = 11.6A per fase.

Dus die fase met 4 panelen is dus wel krap... Zou er dus een extra aardlekautomaat voor plaatsen. Het geluk is dat de rest van je kast al voorzien is van aardlekautomaten en je dus niet te maken krijgt met een REM automaat. Eventueel zou je een extra kast kunnen plaatsen maar lijkt daar dus wel krap. Dan zou je op een onderverdeler over kunnen gaan.
Of met 250 volt gaan rekenen, dan ken het net niet. In de praktijk wel.

Panasonic 7kW J-Series Split op radiatoren. SWW: Remeha Tzerra CW4. PV: 6.3 kWp op Growatt 5000TL3-X en 1500TL-X


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • diederikkes
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 29-05 06:08
Septillion schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 11:28:
2x 5 panelen => 2 fases met 1080W (4.7A), 1 fase met 1440W (6.3A)
Je hebt nu 8kW = 2666W per fase = 11.6A per fase.

Dus die fase met 4 panelen is dus wel krap... Zou er dus een extra aardlekautomaat voor plaatsen. Het geluk is dat de rest van je kast al voorzien is van aardlekautomaten en je dus niet te maken krijgt met een REM automaat. Eventueel zou je een extra kast kunnen plaatsen maar lijkt daar dus wel krap. Dan zou je op een onderverdeler over kunnen gaan.
Hmm oké bedankt. Dan ga ik voor de zekerheid voor een extra aardlekautomaat. Ik neem aan dat die gewoon naast de hoofdschakelaar nog kan?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 04-10 19:39
Septillion schreef op donderdag 11 juli 2024 @ 11:28:
Het geluk is dat de rest van je kast al voorzien is van aardlekautomaten en je dus niet te maken krijgt met een REM automaat.
Ik zie geen aardlekautomaten hoor (behalve de pv groep). De overige 6 groepen zijn gewoon verdeeld over 2 40A aardlekschakelaars.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Septillion
  • Registratie: Januari 2009
  • Laatst online: 10:45

Septillion

Moderator Wonen & Mobiliteit
@G-addict Je hebt gelijk, ik keek scheel

Maar goed, dan is de verdeling over de fases nu wat raar. En zou je dus met extra groep wel aan een remautomaat moeten denken...

Alles achter 1 is dus wel wat krap :/