Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • phann
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 11-08-2024
Beste Tweakers,

Ik zit al een aantal weken met het volgende probleem:
Vrijwel elke dag komt er een "vreemd" geluid vanuit ik vermoed mijn vloerverwarmingsinstallatie dan wel een waterleiding die ermee verbonden is. (dit gebeurt voor zover ik weet 1x per dag)
Dit begon dagelijks ergens tussen 00:00u en 00:15u, de precieze tijd weet ik niet. Wel weet ik dat de dag erop het geluid zich altijd exact 2 minuten later voor doet.
Vannacht was dit rond 01:20u.

Inmiddels heb ik een recording gemaakt van het geluid, deze is hier te vinden:
https://whyp.it/tracks/190398/vloerverwarming?token=r50RA

Wat ik reeds geprobeerd heb:
- Vloerverwarmingspomp/systeem uitgezet
- Ontluchten installatie
- Afzonderlijke groepen dicht en open gezet

Kleine context:
Ik woon in een appartement op de 4e (en hoogste) verdieping welke gebruik maakt van stadsverwarming, een WTW installatie en vloerverwarming. De thermostaat staat op de laagst mogelijke stand in verband met de warmte.

Mijn vraag is dan ook of iemand dit geluid bekend voorkomt of er ervaring mee heeft. Kan dit te maken hebben met de laagste stand van de thermostaat?
Ik ga de komende tijd bij de buren informeren of zij dit toevallig ook hebben maar ik verwacht van niet.

Alvast bedankt voor jullie meedenken en reacties!

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:45
Dichtlopende bypass?

Toevallig een na-regeling geïnstalleerd en alles dicht staan?

Kan zomaar dat je pomp iedere 24h even draait om vastzitten te voorkomen en alle flow door een bypass wordt gedrukt.

(Bypass is een veerbelaste klep)

2050vandaag, waarom wachten?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • phann
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 11-08-2024
BjornHero schreef op dinsdag 9 juli 2024 @ 22:58:
Dichtlopende bypass?

Toevallig een na-regeling geïnstalleerd en alles dicht staan?

Kan zomaar dat je pomp iedere 24h even draait om vastzitten te voorkomen en alle flow door een bypass wordt gedrukt.

(Bypass is een veerbelaste klep)
Aangezien ik een leek ben op gebied van deze installaties zou ik niet durven zeggen of er een na-regeling of een bypass is geïnstalleerd. Is dit iets wat ik makkelijk kan checken?

Wat je zegt zou zeker kunnen maar ik was wat huiverig omdat het geluid relatief gehorig is. Het zou betekenen dat het een relatief onschuldig iets is.

Dank voor je reactie!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BjornHero
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 22:45
Doordat je thermostaat laag staat is er waarschijnlijk een klep dicht. ( Je thermostaat is in deze een na-regeling).

Dat zou inderdaad betekenen dat het relatief onschuldig is... Eventueel kan die bypass worden bijgesteld om het geluid te voorkomen of verminderen.

Heb je fotos van de installatie?

2050vandaag, waarom wachten?


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • phann
  • Registratie: Juli 2012
  • Laatst online: 11-08-2024
Jouw redenering klinkt logisch.

Hierbij de foto's:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ly-VWqXiJY6-TGkYns64N2bqeZo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nYbiWrMfoanUP7bqnOFolwqp.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kYYNOkPXSx-FOp6RHu3ppd6Mj0E=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/AIfSKG2JqLZrqxRwUPgS5DbV.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XMnEvVr_kt11O4sX90rfg1gLkxw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/BvC1Um3P5iJyucIcvpbljAu1.jpg?f=fotoalbum_tile