Sinds enkele maanden heb ik een pulse energiemeter geïnstalleerd in mijn meterkast.
Ik heb een 3 fase aansluiting (3 x 25 A) en ik heb zonnepanelen (3 fasen), ik heb geen elektrische auto die opgeladen wordt
Soms zie ik zeer hoge stroompieken in de app van Tibber op 1 of soms op 2 fasen.
Laatst zelfs 140A en 114A op resp L2 en L3. Op L1 op hetzelfde moment slechts 1 A.
De totale hoge stroomsterkte duurde slechts 10 seconden.
Op het moment dat dit plaatsvond was er niemand thuis en stond er geen enkele noemenswaardige verbruiker aan.
In de Tibber app heb ik aangegeven om een push melding te krijgen bij hoge stroomsterkte. Ik heb echter nog nooit een pushmelding over hoge stroomsterkte gehad.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wrrVZlL32NayYE07Nj_ayQ5nwQA=/x800/filters:strip_exif()/f/image/J2c9GdUyZhBwqk8e9Wvnf0Pv.png?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via Hans1954 op 25-09-2024 09:50)


  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:57
Dat lijkt me een bug in de app.
140A voor 10 seconden, daar reageert je groep wel op door uit te schakelen.
Overigens, 140A op 230V is 32kW
Dat is zo bizar hoog.... geen enkel apparaat in een consumentenhuis verbruikt 32kW

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 09:57
Dat lijkt me een bug in de app.
140A voor 10 seconden, daar reageert je groep wel op door uit te schakelen.
Overigens, 140A op 230V is 32kW
Dat is zo bizar hoog.... geen enkel apparaat in een consumentenhuis verbruikt 32kW

Ryzen9 5900X; 16GB DDR4-3200 ; RTX-4080S ; 7TB SSD


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FrankHe
  • Registratie: November 2008
  • Laatst online: 16-09 23:04
Mee eens, dat moet een meetfout zijn, anders had je nu met gesprongen zekeringen gezeten.