Hallo,

Ik heb momenteel een Unifi setup die volledig gebruik maakt van POE, aangedreven door een US-16-150W
Voor mijn tuin heb ik een switch nodig om een tweede outdoor AP aan te sluiten.
Ik had mijn oog laten vallen op de USW-Flex maar het is me niet duidelijk of die compatibel is met mijn US-16-150W omdat er bij de Flex gesproken word van voeding door middel van POE++ en de US-16-150W enkel POE+ heeft.

Kan ik de Flex gewoon gebruiken met POE+ aangezien dat een lager voltage is?

Beste antwoord (via Homewrecker op 05-07-2024 10:15)


  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Homewrecker schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:06:
[...]


Die had ik gezien maar heb bracht me in de war doordat er enkel bij POE++ staat "input port for power". Dus ik weet het nog altijd niet zeker :s
Je komt ,mogelijk een + (en dus capaciteit) tekort. Dus nee, tenzij je aan 20W genoeg hebt (beide APs en de switch).

De switch heeft een wattage van 5W, elke AP 8.5, dan kom je op 22W.

[ Voor 19% gewijzigd door pagani op 05-07-2024 10:14 ]

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Misschien beter om even de 'specs' bij Ubiquiti zelf te gaan bekijken in plaats van hier op Tweakers.Net :P

https://eu.store.ui.com/e...itching/products/usw-flex

spoiler:
Flexible 5-port, Layer 2 PoE switch for indoor and outdoor use, that can be powered with PoE++.

(4) GbE PoE+ ports


(1) GbE PoE++ input port for power


— 46W PoE availability* PoE++ input
— 20W PoE availability PoE+ input
— 8W PoE availability PoE input


Indoor/Outdoor

*When powered with a PoE++ switch or a 60W PoE adapter (sold separately).

[ Voor 53% gewijzigd door Will_M op 05-07-2024 10:03 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Homewrecker
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-02 09:22
Will_M schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:00:
Misschien beter om even de 'specs' bij Ubiquiti zelf te gaan bekijken in plaats van hier op Tweakers.Net :P

https://eu.store.ui.com/e...itching/products/usw-flex

spoiler:
Flexible 5-port, Layer 2 PoE switch for indoor and outdoor use, that can be powered with PoE++.

(4) GbE PoE+ ports


(1) GbE PoE++ input port for power


— 46W PoE availability* PoE++ input
— 20W PoE availability PoE+ input
— 8W PoE availability PoE input


Indoor/Outdoor

*When powered with a PoE++ switch or a 60W PoE adapter (sold separately).
Die had ik gezien maar heb bracht me in de war doordat er enkel bij POE++ staat "input port for power". Dus ik weet het nog altijd niet zeker :s

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • nelizmastr
  • Registratie: Maart 2010
  • Laatst online: 21:59

nelizmastr

Goed wies kapot

De USW Flex kan zonder POE++ maar maximaal 20W budgetteren, als je AP’s dus meer dan 10W nodig hebben dan kom je niet uit.

De 46W haal je alleen met een 60W injector of Poe++ switch. Als je hem via een andere switch wil voeden moet je dus een POE++ switch hebben en anders dus een POE injector van 60W kopen.

I reject your reality and substitute my own


Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Homewrecker schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:06:
[...]


Die had ik gezien maar heb bracht me in de war doordat er enkel bij POE++ staat "input port for power". Dus ik weet het nog altijd niet zeker :s
Je komt ,mogelijk een + (en dus capaciteit) tekort. Dus nee, tenzij je aan 20W genoeg hebt (beide APs en de switch).

De switch heeft een wattage van 5W, elke AP 8.5, dan kom je op 22W.

[ Voor 19% gewijzigd door pagani op 05-07-2024 10:14 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Homewrecker schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:06:
[...]


Die had ik gezien maar heb bracht me in de war doordat er enkel bij POE++ staat "input port for power". Dus ik weet het nog altijd niet zeker :s
Dankzij dat éérste regeltje is het inderdaad een beetje cryptisch maar: Je kunt het ding zelfs met PoE voeden, dan heb je echter maar 8W aan output beschikbaar., met PoE+ kom je aan 20W, en met PoE++ haal je 46W

Ik heb hier ook één zo'n FLEX liggen, met daarachter een AP + een Camera, welke ik met een USW-8-150 voedt middels PoE+

[ Voor 13% gewijzigd door Will_M op 05-07-2024 10:16 ]

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:55

DukeBox

loves wheat smoothies

Ik gebruik hem zelf met een AP en een VoIP telefoon er aan gevoed vanaf een UniFi USW Lite 16 (PoE+), werkt perfect en nog budget over voor evt. een 2e AP.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Homewrecker
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-02 09:22
Bedankt voor de antwoorden, ik moet dus op zoek naar een andere outdoor switch :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Will_M
  • Registratie: Maart 2004
  • Niet online

Will_M

Intentionally Left Blank

Homewrecker schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:16:
Bedankt voor de antwoorden, ik moet dus op zoek naar een andere outdoor switch :)
WAAROM??? :o

Wát wil je er allemaal achter gaan hangen dat je méér dan 20W aan PoE-budget gaat verstoken?

Boldly going forward, 'cause we can't find reverse


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Homewrecker
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-02 09:22
Will_M schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:17:
[...]


WAAROM??? :o

Wát wil je er allemaal achter gaan hangen dat je méér dan 20W aan PoE-budget gaat verstoken?
Check het antwoord van @pagani

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
Will_M schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:17:
[...]


WAAROM??? :o

Wát wil je er allemaal achter gaan hangen dat je méér dan 20W aan PoE-budget gaat verstoken?
Net even hier gekeken, maar een AP gebruikt hier ook 8W. Met twee APs en de benodigde voeding voor de switch zelf gaat het net wel/niet lukken met de Flex.#

@Homewrecker , heb je er geen stroom? Er is een hele mooie oplossing te krijgen met een waterdichte kast voor de Flex inclusief POE adapter.

[ Voor 15% gewijzigd door pagani op 05-07-2024 10:23 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Homewrecker
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-02 09:22
pagani schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:21:
[...]

Net even hier gekeken, maar een AP gebruikt hier ook 8W. Met twee APs en de benodigde voeding voor de switch zelf gaat het net wel/niet lukken met de Flex.#

@Homewrecker , heb je er geen stroom? Er is een hele mooie oplossing te krijgen met een waterdichte kast voor de Flex inclusief POE adapter.
Ik heb er stroom maar dat is bedoeld voor tuingereedschap. Ik heb geen zin om telkens mijn netwerk uit te trekken als ik in de tuin werk :) Maar als blijkt dat het alternatief te prijzig is, dan maak ik er een dubbel stopcontact van en zal ik het zo moeten doen vrees ik.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:55

DukeBox

loves wheat smoothies

Leuk maar dat klopt dus niet helemaal.
pagani schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:09:
De switch heeft een wattage van 5W, elke AP 8.5, dan kom je op 22W.
In de praktijk is het wel wat iets minder,

Met 5 poorten UP trekt die bij mij 3.78W, met 2 poorten UP 2.36W
Een UAP AC Pro trekt 2.08W
Yealink T42g 1.31W (idle) / 2.89W in gebruik
En een Pi2 (geen hoge load) met PoE splitter 3.42W

Zou dus gewoon moeten werken, als de switch herstart gaan de poorten overigens staggered online.
Mocht je echt meer nodig hebben kan je altijd nog een injector gebruiken.

[ Voor 25% gewijzigd door DukeBox op 05-07-2024 10:29 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pagani
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online
DukeBox schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:25:
[...]

Leuk maar dat klopt dus niet helemaal.


[...]

In de praktijk is het wel wat iets minder,

Met 5 poorten UP trekt die bij mij 3.78W, met 2 poorten UP 2.36W
Een UAP AC Pro trekt 2.08W
Yealink T42g 1.31W (idle) / 2.89W in gebruik
En een Pi2 (geen hoge load) met PoE splitter 3.42W

Zou dus gewoon moeten werken, als de switch herstart gaan de poorten overigens staggered online.
Mocht je echt meer nodig hebben kan je altijd nog een injector gebruiken.
Tja, mijn praktijk is dat de Unifi 6 Pro's hier elk schommelen rond de 8.1-8.2W. Dat weet je pas als de boel draait.

Ik zou in dit geval ook gewoon voor zekerheid gaan en een injector voor POE++ achter de switch binnen hangen.

[ Voor 7% gewijzigd door pagani op 05-07-2024 10:37 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 22:55

DukeBox

loves wheat smoothies

pagani schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:36:
Tja, mijn praktijk is dat de Unifi 6 Pro's hier elk schommelen rond de 8.1-8.2W. Dat weet je pas als de boel draait.
Met de 6 Pro kan het inderdaad krap worden maar TS heeft de Ubiquiti UniFi AC en die heeft zelfs een lager verbruik dan de UAC Pro die ik nu gebruik en als voorbeeld gaf.

Kabellengte en kwaliteit kan natuurlijk ook iets uitmaken (weerstand), ik heb thuis nergens meer dan 10 meter tussen PoE clients en de switches.

[ Voor 15% gewijzigd door DukeBox op 05-07-2024 11:02 ]

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Homewrecker
  • Registratie: Oktober 2009
  • Laatst online: 06-02 09:22
pagani schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 10:36:
[...]

Tja, mijn praktijk is dat de Unifi 6 Pro's hier elk schommelen rond de 8.1-8.2W. Dat weet je pas als de boel draait.

Ik zou in dit geval ook gewoon voor zekerheid gaan en een injector voor POE++ achter de switch binnen hangen.
Ik heb zonet de Flex besteld met POE++ injector.
Ik hang de injector dan aan de kant van mijn US-16-150W, dan blijft mijn stopcontact buiten vrij.

Allemaal bedankt voor de info!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Damic
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 22:25

Damic

Tijd voor Jasmijn thee

Homewrecker schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 11:29:
[...]


Ik heb zonet de Flex besteld met POE++ injector.
Ik hang de injector dan aan de kant van mijn US-16-150W, dan blijft mijn stopcontact buiten vrij.

Allemaal bedankt voor de info!
Ik was hetzelfde aan't denken, gebruik een poe injector aan de hoofd switch kant. ja den ben je daar een stopcontact kwijt, maar heb je wel voldoende poe budget aan het uiteinde.

Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag