Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Reflow
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 08-08 22:21
Beste Specialisten

Korte vraag, ik wil een onderverdeler plaatsen in mijn schuur. Puur voor het gemak om groepen uit te kunnen zetten in de winter als ze overbodig zijn.

Selectiviteit is niet haalbaar, daar ben ik mij van bewust, gaat puur om de veiligheid en handigheid.

Wat komt op de onderverdeler?
- koelkast
- grondwaterpomp
- vijverpomp
- best veel tuinverlichting
- verder wat klusgereedschap

Ik heb de onderverdeler toevallig liggen, bestaande uit hoofdschakelaar, 2x aardlekschakelaar en wat 16a automaten.

De vraag is, ik wil rechtsboven uit de meterkast waar nog een aardlekschakelaar over is. De stopcontact weghalen en een 16a of 20a automaat plaatsen. Dan met een 10m 2,5m2 naar de onderverdeler aansluiten.

Welke kan ik het beste pakken? 16 of 20a? (Heb beide liggen)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/UD6GQRoCBti4_N9-Nkc5_xOsSeA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/hfXPdy7gyapvYOVODYC2vZlt.jpg?f=fotoalbum_large

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wgYSTWdYzfyIVN4CRbVjNT5Uies=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bpueIoBiZwMDuh7Z5YDn12wi.jpg?f=fotoalbum_large

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Gijsch2
  • Registratie: Oktober 2023
  • Laatst online: 21-09 16:27
20A

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 04-10 18:11
Het is wel wijs om de aardlekschakelaar in je (hoofd)groepenkast te vervangen voor een 300mA versie, en het liefst ook een S.
Zomaar weglaten zonder metingen mag overigens niet.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 04-10 19:39
Jim423 schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 13:01:
Het is wel wijs om de aardlekschakelaar in je (hoofd)groepenkast te vervangen voor een 300mA versie, en het liefst ook een S.
Zomaar weglaten zonder metingen mag overigens niet.
Welke aardlek vervangen door een selectieve 300mA? De nieuw te plaatsen groep wordt een distributiegroep, die komt dus niet achter een aardlekschakelaar.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 04-10 18:11
De vraag is, ik wil rechtsboven uit de meterkast waar nog een aardlekschakelaar over is. De stopcontact weghalen en een 16a of 20a automaat plaatsen.
Je antwoord vermoedde ik al, vandaar dus dat ik zei dat zomaar weglaten niet toegestaan is.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Reflow
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 08-08 22:21
Bedankt voor de antwoorden! Ik heb inmiddels de 20a geplaatst, en de onderverdeler erop aangesloten.

Dus heb nu:
[Meterkast huis]
Hoofdzekering 40a -> Aardlekschakelaar 40a -> 20a groep -> 10m 2,5m2 -> Onderverdeler


Lijkt vooralsnog goed te werken allemaal!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 04-10 19:39
Jim423 schreef op vrijdag 5 juli 2024 @ 21:17:
[...]


Je antwoord vermoedde ik al, vandaar dus dat ik zei dat zomaar weglaten niet toegestaan is.
Ik lees het als, wcd verwijderen naast de vrije aardlekschakelaar en op de plek van de wcd een nieuwe groep plaatsen waar de onderverdeler op aangesloten wordt. Het is dus een distributiegroep, en die hoeft niet achter een aardlekschakelaar.

Ik kan het niet goed beoordelen, maar waarschijnlijk is de aardlek naast de wcd in de een aardlekautomaat en hoogstwaarschijnlijk B16/0,03A. Als de 20A automaat daarachter is aangesloten heeft 'ie natuurlijk helemaal geen functie

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 04-10 18:11
Reflow schreef op zaterdag 6 juli 2024 @ 15:45:
Bedankt voor de antwoorden! Ik heb inmiddels de 20a geplaatst, en de onderverdeler erop aangesloten.

Dus heb nu:
[Meterkast huis]
Hoofdzekering 40a -> Aardlekschakelaar 40a -> 20a groep -> 10m 2,5m2 -> Onderverdeler


Lijkt vooralsnog goed te werken allemaal!
Dat is prima. Wel zijn de hoofd en onderverdeler niet (volledig) selectief op elkaar, maar dat is toch vrijwel niet haalbaar.
@G-addict Ook bij een distributiegroep mag je niet zomaar de aardlekschakelaar weglaten. Je wilt natuurlijk niet dat als iemand de grondkabel doorsteekt iemand geprikkeld raakt die staat te douchen. Hier staat er wat over geschreven vanaf pagina 4: https://ingeniumbedrijfsa...atiesnen3140-ingenium.pdf

[ Voor 6% gewijzigd door Jim423 op 08-07-2024 23:00 ]

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • G-addict
  • Registratie: November 2021
  • Laatst online: 04-10 19:39
Jim423 schreef op maandag 8 juli 2024 @ 22:58:
@G-addict Ook bij een distributiegroep mag je niet zomaar de aardlekschakelaar weglaten. Je wilt natuurlijk niet dat als iemand de grondkabel doorsteekt iemand geprikkeld raakt die staat te douchen. Hier staat er wat over geschreven vanaf pagina 4: https://ingeniumbedrijfsa...atiesnen3140-ingenium.pdf
Dat is een mooi stukje tekst met uitleg over metingen welke worden uitgevoerd tijdens een NEN3140 inspectie, maar het heeft geen relatie met ons discussiepunt.

Natuurlijk wil je niet dat iemand begint te breakdancen onder de douche, en dat gebeurt ook niet als iemand de kabel van de distributiegroep doorsteekt. In de badkamer zijn alle vreemd geleidende delen plaatselijk vereffend. Dus als er om wat voor reden dan ook ergens spanning op komt te staan dan is het potentiaalverschil 0.

En zo te zien zitten alle overige groepen in beide verdeelinrichtingen netjes achter aardlekschakelaars.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 04-10 18:11
In alle woningen in mijn wijk is er niets vereffend in de badkamers. Dat is dus al een aanname die je doet.
Alle andere groepen heb je niets mee te maken, de metingen slaan op de 20A groep welke je zonder aardlekschakelaar wilt uitvoeren. Zonder deze metingen kun je niet zomaar de aardlekschakelaar verwijderen cq weglaten die er nu dus wel zit. Het heeft dus juist alle relatie met ons discussiepunt, waar eigenlijk geen discussie over hoort te zijn want deze norm is gewoon voor je eigen veiligheid. Gelukkig heeft TS de grondkabel achter een aardlekschakelaar uitgevoerd dus dit moet goed komen.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning

Pagina: 1