Contactgeluid probleem verergerd ipv verbeterd

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woodynederl
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-09 09:06
Beste Tweakers,

April 2023 hebben mijn vriendin en ik een bovenwoning (1949) gekocht welke we zelf volledig renoveren. Onze woonkamervloer bestond uit een betonnen draagvloer waarop houten regels waren geplaatst met daarop de ouderwetse houten vloerdelen. Dit was door de jaren heen allemaal verzakt, kraakte en trilde bij lopen. Ook zeiden de onderburen dat ze een krakend geluid hoorden bij lopen.

Een maand geleden zijn mijn vriendin en ik aan de slag gegaan met de vloer. We hebben de oude vloerdelen en regels verwijderd en vervangen met 70mm PIR verlijmd met 18mm OSB (met later nog verdere vloerafwerking). Ik dacht dat we meerdere problemen zouden oplossen: Geen trillende vloer meer, geen verzakkingen, een beetje thermische isolatie (ondanks niet perse nodig) en geen krakend geluid. Alles waarop we gehoopt hadden was gelukt, alleen een nieuw probleem deed zich voor: de buren horen nu bij elke stap doffe klappen. Mijn vriendin en ik hebben zelf ook bij de onderburen geluisterd en het is erg storend contactgeluid. Ik was in de (blijkbaar onterechte) veronderstelling dat PIR 'dempend' zou werken mbt contactgeluid.

Ik zie nu dat ik beter PIR + Fermacell verlijmd had kunnen gebruiken. Kost ook nog nagenoeg even veel, ik dacht echter dat dit overkill zou zijn. Weet iemand wat ik nu kan doen om dit contactgeluid te verminderen (behalve alles eruit en opnieuw)? Uiteraard komt er nog een (dempende) ondervloer boven op het OSB, maar ik vraag me af of dat genoeg reductie zal opleveren.

Benieuwd naar de reacties.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Molem1
  • Registratie: Januari 2024
  • Laatst online: 25-09 16:23
pir is een hard materiaal en zal niet dempen, eerder inderdaad verergeren zoals je hebt gemerkt.

helemaal zwevende vloer maken, met dempende materialen. Maar ik zou dan wel deze pir constructie verwijderen ivm je opbouwhoogte.

ik zou naar zoiets kijken; https://4heat.nl/nl/%C3%96KO-blanco-plaat-1000x500x30mm icm met rand isolatie

Acties:
  • +4 Henk 'm!

  • TwingyTwingy
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 22:20
Hier had je inderdaad absoluut geen PIR moeten toepassen. Fermacell vloer elementen met minerale wol eronder is wat je zoekt. Dat dempt het contactgeluid.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • CyBeRSPiN
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 21:54

CyBeRSPiN

sinds 2001

PIR is idd zeer hard en alles behalve dempend. Het zit ook in het dak van mijn nieuwe dakkapel. Als het regent lijkt het alsof ik onder een tent zit want je hoort elke druppel vallen nu.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • natural colour
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 18:40
Fermacell vloeren idd: https://www.isolatiemater...1P5Q9zEAQYASABEgJQnvD_BwE
Maar dan kun je opnieuw beginnen..en de beurs opentrekken.

20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic 7H Mono; Atlantic Explorer V4; https://www.astrobin.com/users/naturalcolor/


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stereohead
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 20:39
Zit er ook nog wel een dempende ondervloer bovenop de osb?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Met je ondervloer kun je wellicht nog eea winnen. Hoeveel ruimte heb je daar voor? Dan kun je wellicht 20mm aan ondervloer kwijt?
Beton+pir+osb+ondervloer+afwerkvloer is een stuk meer dan wat je in veel huizen hebt. Alwaar je vaak alleen beton+ondervloer+afwerkvloer hebt.

Alleen heeft de PIR weinig meerwaarde qua geluidsisolatie. Dus als het teveel hoogte kost, zou ik die er uit trekken.

Liggen die platen ook nog verlijmd? Ik kan mij zo voorstellen dat als ze niet helemaal vlak liggen, het ook een vervelend gedreun kan geven.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woodynederl
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-09 09:06
_ferry_ schreef op maandag 24 juni 2024 @ 20:20:
Met je ondervloer kun je wellicht nog eea winnen. Hoeveel ruimte heb je daar voor? Dan kun je wellicht 20mm aan ondervloer kwijt?
Beton+pir+osb+ondervloer+afwerkvloer is een stuk meer dan wat je in veel huizen hebt. Alwaar je vaak alleen beton+ondervloer+afwerkvloer hebt.

Alleen heeft de PIR weinig meerwaarde qua geluidsisolatie. Dus als het teveel hoogte kost, zou ik die er uit trekken.

Liggen die platen ook nog verlijmd? Ik kan mij zo voorstellen dat als ze niet helemaal vlak liggen, het ook een vervelend gedreun kan geven.
20mm aan ondervloer zou best kunnen, deurkozijn en deur zijn nog niet geplaatst. Ben alleen benieuwd hoe veel reductie dat zou opleveren. Weet je natuurlijk pas als je het doet. Heb je een suggestie mbt welk type ondervloer? De meesten typen zijn zo'n 8-10mm dik, zou je dan 2 lagen stapelen?

Platen liggen inderdaad verlijmd.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • b_g_e
  • Registratie: Augustus 2020
  • Laatst online: 29-09 19:59
Zoek eens op houtvezel ondervloer. Jaren op rondgelopen. Dempte prima - volgens de specs dempt 10 mm contactgeluid met 10 dB.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • stereohead
  • Registratie: April 2006
  • Laatst online: 20:39
Stapelen van 2 lagen ondervloer wordt over het algemeen afgeraden geloof ik. Maar kijk idd gewoon eens naar de specs!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • woodynederl
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 24-09 09:06
b_g_e schreef op dinsdag 25 juni 2024 @ 11:43:
Zoek eens op houtvezel ondervloer. Jaren op rondgelopen. Dempte prima - volgens de specs dempt 10 mm contactgeluid met 10 dB.
Ja ik ben me bewust van alle conventionele oplossingen. Maar ik vroeg me af of er wat 'specialistische' oplossingen bestonden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rainier15
  • Registratie: Juni 2009
  • Laatst online: 30-09 21:09
Een fermacell/estrich vloer zou ik onderzoeken.
Bij ons (huis 1899, balkenvloer) heeft deze zwevende vloer enorm geholpen in de reductie van contact geluid. Wel even goed advies inwinnen welke onderlaag (vilt, minerale wol of houtvezel bijv.) Het beste is in combinatie met beton.
Pagina: 1