Geen warme water,wel radiator (Remeha Avanta 35C CW5)

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 17-05 18:28
Beste allemaal,

Sinds 4 dagen heb ik opeen dit probleem: er geen enkele water uit de hot water leiding komen (dus als ik de keuken kraan naar Rood draai, krijg ik geen water). Verwarming voor radiator is nog normaal.

Remeha Avanta 35 C, CW5, 3 jaar oud. Koop woning. Ik heb van Energie Wacht gekocht, heb de onderhoudscontract met hun tijdje geleden stop gezet).

Op de display, is er geen error (systeem is vaak op 0 als de woning op temperatuur is (dus geen warmte vraag op dat moment))

In de storingsgeheugen (door toegangscode 88 uit te voeren), is er ook niks recent.

In de instellingen (door toegangscode 12 te gebruiken), is alles nog normaal
- P1 = 80 (aanvoer temperatuur)
- P2 = 65 (maximale temperatuur warm water)
- P3 = 1 (Warmwater is AAN)

Ik vermoed een van de volgende
- Stroomings schakelaar (7600499 https://www.shoponderdeel...-liter-per-minuut-7600499)
- Flow sensor (fabrikant code S100180 https://rensa.nl/Product/0528154)

Heeft iemand enige idee hoe verder moet ik ?

Heb 2 monteur gebeld, ze reageerd naar mij niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Puch-Maxi
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:39
@noucmen
Controleer de werking van de driewegklep, misschien zit die vast?
Handleiding: https://tools.remeha.nl/w...ershandleiding-Avanta.pdf

[ Voor 40% gewijzigd door Puch-Maxi op 21-06-2024 19:09 ]

My favorite programming language is solder.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 17-05 18:28
Puch-Maxi schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 19:08:
@noucmen
Controleer de werking van de driewegklep, misschien zit die vast?
Handleiding: https://tools.remeha.nl/w...ershandleiding-Avanta.pdf
Bedoeld jij dit? YouTube: The Bearded Plumber° Remeha Avanta Diverter Replacement
Hij zit vast door viesheid en moet alleen maar schoon gemaakt worden ?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Puch-Maxi
  • Registratie: December 2003
  • Laatst online: 23:39
@noucmen
Pagina 16 van de handleiding, paragraaf 4.2.2, afbeelding 6 en dan is het #8. In paragraaf 4.3, op afbeelding 7 is het #12. Die zorgt voor het schakelen tussen CV en warm water, maar het is niet gezegd dat die kapot is.

My favorite programming language is solder.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 17-05 18:28
Puch-Maxi schreef op vrijdag 21 juni 2024 @ 19:33:
@noucmen
Pagina 16 van de handleiding, paragraaf 4.2.2, afbeelding 6 en dan is het #8. In paragraaf 4.3, op afbeelding 7 is het #12. Die zorgt voor het schakelen tussen CV en warm water, maar het is niet gezegd dat die kapot is.
Dat zie ik ook, ik heb een CV ketel nog nooit geopend, dus moet op Youtube zoeken hoe mensen hem demonteren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 17-05 18:28
Het openen van de Ketel verreist een CV monteur of kan ik zelf doen ?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Koffie-Verkeerd
  • Registratie: Januari 2006
  • Niet online

Koffie-Verkeerd

Kiss my rusty sheriff's badge

Als je nog nooit een ketel opengemaakt hebt, zou ik voor de veiligste optie gaan: een erkend monteur inschakelen.

Aan het waterzijdige deel mag je in principe zelf werken maar ook dan geldt dat het wel aan te raden is te weten waar je mee bezig bent.

Het kan een aantal dingen zijn:
- de hallsensor (tap ntc)
- de stromingssensor
- de driewegklep in het rechter hydroblok

Welke thermostaat heb je? Op sommige thermostaten is het mogelijk om de warmwater functie uit te schakelen. Hetzij via een menu-optie, hetzij doordat de doeltemperatuur te laag is ingesteld. (lager dan 15 graden).
Wellicht dat je dit ook even kunt controleren?

Is de druk in het systeem voldoende? Tussen de 1 en 2 bar?

Krijg je op alle tappunten geen warm water op is dat bij 1 punt het geval?

[ Voor 76% gewijzigd door Koffie-Verkeerd op 22-06-2024 12:54 ]

Never, under any circumstances, take a sleeping pill and a laxative on the same night.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 17-05 18:28
Bedankt, ik ga die doen

Mijn Thermostaat is een Honeywell Evohome zone regelaar, hij kan de warme water niet uitschakelen

[ Voor 77% gewijzigd door noucmen op 22-06-2024 18:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • noucmen
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 17-05 18:28
Probleem is opgelost, mijn zus heeft de koude water leiding dicht gemaakt, dus er komt geen warme water uit naar de kranen, alleen circuleren naar de radiator