Hoeveel kabels door kabeldoorvoer

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • captainkent
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09-05 12:53
Ik heb in mijn meterkast een stuk pvc buis met een diameter van 8cm, die ongeveer 40cm de kruipruimte in gaat. Hier gaan momenteel 7 xmvk 3-aderig en 1 xmvk 5-aderig, samen met nog twee 19mm pvc buis doorheen.

Nu lees ik dat xmvk kabels niet mogen worden gebundeld vanwege warmteoverdracht. Geldt dit ook voor dit soort doorvoeren?

Gezien ik liever niet alles wil vervangen met ymvk vraag ik mij af hoe ik dit het beste kan oplossen. Eventueel een gat er naast boren voor een tweede doorvoer kan ook.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PD2JK
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:27

PD2JK

ouwe meuk is leuk

Als het alleen maar dat stukje van 40cm is, kun je ook elke xmvk door een stuk 16 of 19mm schuifbuis voeren.

Bundelen wil zeggen, strak tegen elkaar aan. Is dat het geval?
Ga je er hoge vermogens doorheen jagen of is het een beetje tuinverlichting?

Heeft van alles wat: 8088 - 286 - 386 - 486 - 5x86C - P54CS - P55C - P6:Pro/II/III - K7 - NetBurst :') - Core 2 - K8 - Core i$ - Zen4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • captainkent
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09-05 12:53
De kabels liggen los naast elkaar in de kruipruimte. Ik wou die gaan bundelen maar dat laat ik nu zo. Bij de doorvoer is het wel vrij strak.

Er gaan wel hoge vermogens doorheen, ze zijn namelijk voor de keuken. Ik vermoed dat losse stukjes 16/19mm buis niet door een doorvoer passen, maar wel als ik een tweede er naast boor.

[ Voor 6% gewijzigd door captainkent op 20-06-2024 22:24 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • PD2JK
  • Registratie: Augustus 2001
  • Laatst online: 22:27

PD2JK

ouwe meuk is leuk

Dan zou ik daar voor kiezen, een tweede doorvoer. Brand is het laatste wat je wil. ;)

Heeft van alles wat: 8088 - 286 - 386 - 486 - 5x86C - P54CS - P55C - P6:Pro/II/III - K7 - NetBurst :') - Core 2 - K8 - Core i$ - Zen4


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AtomicShockwave
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14-06 17:41

AtomicShockwave

Hadde maar een vak moette lere

Ik vraag me wel echt af of je met een 3x25A huisaansluiting dergelijke vermogens kan trekken dat dit in deze situatie überhaupt gebeurt.

7kW kookplaat, 2kW vaatwasser, 3kW oven doe er nog een 2kW magnetron bij. Dan maak je het al aardig bont.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • captainkent
  • Registratie: November 2012
  • Laatst online: 09-05 12:53
Bedoel jij of er überhaupt genoeg vermogen is om brand te veroorzaken?

Wat jij qua apparatuur benoemd is namelijk exact de situatie hier :)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • AtomicShockwave
  • Registratie: Maart 2001
  • Laatst online: 14-06 17:41

AtomicShockwave

Hadde maar een vak moette lere

captainkent schreef op donderdag 20 juni 2024 @ 22:53:
Bedoel jij of er überhaupt genoeg vermogen is om brand te veroorzaken?

Wat jij qua apparatuur benoemd is namelijk exact de situatie hier :)
Ja, dat bedoel ik. Maar daar kan niet heel veel meer bij, want daarna gaat de hoofdzekering :P

Ik vroeg me gewoon oprecht af wat de opwarming zou zijn. Alle bovengenoemde apparaten hebben hun eigen dedicated 2.5mm2 geleiders (als het goed is). Warmteontwikkeling zou minimaal moeten zijn.

Daar zijn gewoon berekeningen voor, maar ik kan dat nu zo snel niet vinden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • dragonhaertt
  • Registratie: Februari 2011
  • Nu online

dragonhaertt

@_'.'

Gebruik YMVK als je wil bundelen

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.