Goedenavond Tweakers,
Al een tijdje ben ik bezig met het verbouwen van een huis. Daarbij kwam ook de vloerverwarming kijken. Deze heb ik ongeveer een jaar terug laten infrezen in de dekvloer. Helaas is pas laat (afgelopen maand) de CV ketel geïnstalleerd en de vloerverwarmingsverdelers aangesloten. De CV ketel staat op 30 graden ingesteld vanwege de open vloerverwarmingverdelers. De CV ketel start met verwarmen zodra er vraag is maar slaat na enkele seconden al uit (met foutcode 1 als gevolg). Hieruit begrijp ik dat de CV ketel een te hoge druk heeft oftewel hij kan zijn vermogen/warmte niet kwijt.
Korte situatieschets:
* Begane grond 4 groepen vloerverwarming + 1e verdieping 4 groepen vloerverwarming. Geen radiatoren.
* Pomploze vloerverwarmingsverdelers
* Intergas HRE 28/24 CV ketel met automatische ontluchting + Intergas thermostaat
:fill(white):strip_exif()/f/image/tdAXXNuphCPzrSzwbcEV0EG1.png?f=user_large)
Wat heb ik al geprobeerd:
* Vermogen van de ketel naar het minimale gezet (geen effect)
* Overdrukvat ontlucht
* Pomp van de cv-ketel 1 dag aan laten staan via service menu in de hoop het systeem te ontluchten.
* Aanvoer staat open (flow-meters staan open) + retourventielen staan open (blauwe doppen)
Wat valt mij op:
* Ik merk dat ik iedere dag een beetje lucht via het overdrukvat eruit kan laten.
* Het best wel wat herrie maakt als de CV pomp aanspringt
* De flow-meters van de vloerverwarmingverdelers niets doen, oftewel niets aangeven. Als de ketel aanspringt gaan de rode pinnetjes naar boven toe (minder flow), heel erg raar.
* Ik de bovenste vloerverwarmingverdeler dicht draai en de onderstande alleen één groep open heb staan, de ketel aanspringt, hoor ik veel bubbels en zie ik de flow-meter naar onder bewegen (meer flow). Dat lijkt goed te gaan, maar dat duurt maar paar seconden. Daarna is het weer 0 op de flow meter. Andere groepen open of dicht draaien maakt dan niets uit, er gebeurt niets. Zie dit filmpje wat ik opgenomen heb:
* De buizen van de aanvoer zijn bruinachtig (roest?). Bij het open maken van een kraan aan de vloerverwarmingsverdeler kwam ook bruine smurrie eruit.
Onderstaande nog wat foto's:
CV ketel (let niet op de loshangede draden, dit is tijdelijk)
:strip_exif()/f/image/HpfxGdv11PMG9lO0hhZUAmg3.jpg?f=fotoalbum_large)
Vloerverwarmingsverdeler 1e verdieping
:strip_exif()/f/image/esh6RPZm9HK28U1NUZt981p0.jpg?f=fotoalbum_large)
Vloerverwarmingsbuizen worden hier gesplitst naar de 1e verdieping met iets mindere dikkere lieding
:strip_exif()/f/image/50QhtdBnbROssM5ChHc2r32F.jpg?f=fotoalbum_large)
Vloerverwarmingverdeler begane grond:
:strip_exif()/f/image/1Aj98iNaTPSMYZ4zjFnXnKcG.jpg?f=fotoalbum_large)
Doe ik ergens iets verkeerd? Mis ik ergens iets?
Al een tijdje ben ik bezig met het verbouwen van een huis. Daarbij kwam ook de vloerverwarming kijken. Deze heb ik ongeveer een jaar terug laten infrezen in de dekvloer. Helaas is pas laat (afgelopen maand) de CV ketel geïnstalleerd en de vloerverwarmingsverdelers aangesloten. De CV ketel staat op 30 graden ingesteld vanwege de open vloerverwarmingverdelers. De CV ketel start met verwarmen zodra er vraag is maar slaat na enkele seconden al uit (met foutcode 1 als gevolg). Hieruit begrijp ik dat de CV ketel een te hoge druk heeft oftewel hij kan zijn vermogen/warmte niet kwijt.
Korte situatieschets:
* Begane grond 4 groepen vloerverwarming + 1e verdieping 4 groepen vloerverwarming. Geen radiatoren.
* Pomploze vloerverwarmingsverdelers
* Intergas HRE 28/24 CV ketel met automatische ontluchting + Intergas thermostaat
:fill(white):strip_exif()/f/image/tdAXXNuphCPzrSzwbcEV0EG1.png?f=user_large)
Wat heb ik al geprobeerd:
* Vermogen van de ketel naar het minimale gezet (geen effect)
* Overdrukvat ontlucht
* Pomp van de cv-ketel 1 dag aan laten staan via service menu in de hoop het systeem te ontluchten.
* Aanvoer staat open (flow-meters staan open) + retourventielen staan open (blauwe doppen)
Wat valt mij op:
* Ik merk dat ik iedere dag een beetje lucht via het overdrukvat eruit kan laten.
* Het best wel wat herrie maakt als de CV pomp aanspringt
* De flow-meters van de vloerverwarmingverdelers niets doen, oftewel niets aangeven. Als de ketel aanspringt gaan de rode pinnetjes naar boven toe (minder flow), heel erg raar.
* Ik de bovenste vloerverwarmingverdeler dicht draai en de onderstande alleen één groep open heb staan, de ketel aanspringt, hoor ik veel bubbels en zie ik de flow-meter naar onder bewegen (meer flow). Dat lijkt goed te gaan, maar dat duurt maar paar seconden. Daarna is het weer 0 op de flow meter. Andere groepen open of dicht draaien maakt dan niets uit, er gebeurt niets. Zie dit filmpje wat ik opgenomen heb:
* De buizen van de aanvoer zijn bruinachtig (roest?). Bij het open maken van een kraan aan de vloerverwarmingsverdeler kwam ook bruine smurrie eruit.
Onderstaande nog wat foto's:
CV ketel (let niet op de loshangede draden, dit is tijdelijk)
:strip_exif()/f/image/HpfxGdv11PMG9lO0hhZUAmg3.jpg?f=fotoalbum_large)
Vloerverwarmingsverdeler 1e verdieping
:strip_exif()/f/image/esh6RPZm9HK28U1NUZt981p0.jpg?f=fotoalbum_large)
Vloerverwarmingsbuizen worden hier gesplitst naar de 1e verdieping met iets mindere dikkere lieding
:strip_exif()/f/image/50QhtdBnbROssM5ChHc2r32F.jpg?f=fotoalbum_large)
Vloerverwarmingverdeler begane grond:
:strip_exif()/f/image/1Aj98iNaTPSMYZ4zjFnXnKcG.jpg?f=fotoalbum_large)
Doe ik ergens iets verkeerd? Mis ik ergens iets?