Balkoplegging in scharnierkap verstevigen?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18-08 19:11
Vandaag heb ik jullie hulp nodig bij de installatie van een Atlantic Explorer V4 wp boiler van 200 liter op een vlieringvloer.
In de bouwtekening van de woning staat een maximale belasting van de zoldervloer van 70 kg/m2.

In de handleiding van de Exporer 200 liter boiler staat:
De vloer moet een last van minstens 400 kg kunnen dragen (oppervlak onder de waterverwarmer).
De vloer moet dus verstevigd worden of volstaat het om de belasting over een groter oppervlak te verdelen?
Ik kan een stalen frame lassen of stalen klampen aan de bestaande houten balken te maken. Eventueel een combi van beide.

En dan nu het probleem:
Ik vind de oplegging van de balklaag van de zoldervloer aan de magere kant. Met andere woorden: Ik kan de balken wel verstevigen of het gewicht verdelen, maar als de oplegging niet sterk genoeg is, lost dat mijn probleem niet op.

Wie heeft ervaring met een soortgelijke situatie?

Aanvullende info:
- de balken liggen op een stalen z-profiel dat in de scharnierkap is ingefreesd. Het profiel heeft een afmeting van 5x5x5 cm. Het staal is 3 mm dik. Dit type oplegging ken ik niet. Ik vind het ook niet terug op Google.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/W49ZVWpgiGoBhsMNfdhTdJOj2mQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/6nKPrMPQ591t26X8kGrsYJTk.jpg?f=fotoalbum_large
- De oplegging van de balk op het profiel:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/6seoOtjDIRihpF7tHNPKewyb2p8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/k9gntpj8CuYwI5UInfWmg7R7.jpg?f=fotoalbum_large
- Afmeting balk is 20 x 6 x 360 cm. De balken liggen hoh op 45 cm. Overspanning is 360 cm.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/krQiSJNu9AlY9jSRU2IoopXgE90=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/3asD906QMmjEK5p2IYNswN11.jpg?f=fotoalbum_large

Beste antwoord (via Elsdeniep op 15-06-2024 20:06)


  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13:01
Zou hem dan aan de gevel ophangen, en mogelijk iets afsteunen op de vliering.

Dit is een airco beugel, maar volgens de documentatie mag de statistische belasting 1,5kN zijn.

https://www.fischer.nl/nl...ugel-ksu/553738-ksu-s-600

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13:01
Dit lijkt me een zogenaamde klapdak of scharnierdak te zijn.
Dan hangt je vliering met die profielen aan een pershoutvezel plaat.

Heb je de mogelijkheid om de boiler boven een muur te plaatsen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18-08 19:11
@FRANQ dank voor je snelle reactie.
Ja, het is een scharnierkap.
Heb je de mogelijkheid om de boiler boven een muur te plaatsen?
De boiler komt dicht tegen de achtergevel te staan. Dus aan één zijde kan ik gebruik maken van de gevel.
Aan de voorzijde bevindt zich onder de boiler geen muur, helaas.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 13:08
Is er ook geen maximum voor de totale zoldervloer? De fotos doen mij meer aan een vliering denken?

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13:01
Zou hem dan aan de gevel ophangen, en mogelijk iets afsteunen op de vliering.

Dit is een airco beugel, maar volgens de documentatie mag de statistische belasting 1,5kN zijn.

https://www.fischer.nl/nl...ugel-ksu/553738-ksu-s-600

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • StevenK
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 10-09 21:55
Ik zou twee IPE profielen tussen voor en achtergevel bevestigen, want op het moment dat je teveel gewicht aan de kap hangt, worden de spatkrachten te groot.

Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18-08 19:11
Bedankt voor het meedenken!
Is er ook geen maximum voor de totale zoldervloer?
@President nee, dat staat niet op de tekening. Er staat 70 kg/m2 op de tekening.
Ik dacht er eerst aan om het gewicht te verdelen over een flink aantal m2. Maar de oplegging vond ik er zwak uit zien.
...aan de gevel ophangen, en mogelijk iets afsteunen op de vliering.
@FRANQ dat ga ik eens bekijken. Het punt is wel dat de nok van rabatdelen is. De dragende constructie stopt dus precies ter hoogte van de zolder-/vlieringvloer.
Ik zou twee IPE profielen tussen voor en achtergevel bevestigen.
@StevenK dat is heel lastig: de afstand is 14 meter.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • StevenK
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 10-09 21:55
Elsdeniep schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 20:09:

@StevenK dat is heel lastig: de afstand is 14 meter.
Niet zo lastig als een installatie die zelfstandig een verdieping naar beneden verhuist. Maar 14 meter is wel een eind. Dan zit je al snel aan 2 x IPE 240 en dat is wel lomp om over je zolder te leggen.

Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13:01
En de boiler ergens anders plaatsen?

Nergens een wand onder die vliering?
Recht boven een wand zou je de vloer kunnen verstevigen dat hij op de wand afsteund.

2 wanden op ~een meter afstand zou helemaal mooi zijn, dan kan je hem op die 2 wanden zetten.

Maar de boiler kan misschien ook onder de trap beneden.
Of in een inpandige berging?

[ Voor 81% gewijzigd door FRANQ op 15-06-2024 20:21 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • President
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 13:08
Past dat ding uiteindelijk makkelijk door het gat van de vliering? Of is het installeren en je kan er verder niet meer bij als er iets aan de hand is? En moet de vliering dan weer afgebroken worden als je hem ooit wil verwijderen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18-08 19:11
Nergens een wand onder die vliering?
Ja, de badkamer. Ik zou een balk van de achtergevel naar de badkamermuur kunnen leggen. Badkamermuur is 6 meter uit de achtergevel en het is geen dragende muur.

De boiler kan op een andere plaats in huis. Dat doe ik liever niet want de ruimte op zolder gebruiken we niet en ik vind het zonde als het warme water zo ver weg is van de plaats van bestemming.

@President de zolder is groot genoeg. We kunnen er later makkelijk bij.

Ik heb ook nog de mogelijkheid om het gewicht goed te verdelen. Vertrouwen jullie de oplegging zoals die op de foto te zien is?

[ Voor 11% gewijzigd door Elsdeniep op 15-06-2024 20:51 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • StevenK
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 10-09 21:55
Elsdeniep schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 20:49:
[...]

Vertrouwen jullie de oplegging zoals die op de foto te zien is?
Nee. Spatkrachten.

Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk


Acties:
  • +3 Henk 'm!

  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 13:13
Normaal roept iedereen hier altijd, dat moet een constructeur bepalen.
Dus laat ik degen zijn die het zegt, een constructeur kan dit voor je berekenen en je vertellen wat je moet doen om het wel te kunnen plaatsen.

Veroordeel niet, verwonder u slechts


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18-08 19:11
@No Hands en anderen: ik zal maandag eerst de bouwer/architect eens vragen.

Het antwoord laat ik jullie weten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Onno !
  • Registratie: December 2004
  • Laatst online: 12:44
FRANQ schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 19:17:
Zou hem dan aan de gevel ophangen, en mogelijk iets afsteunen op de vliering.

Dit is een airco beugel, maar volgens de documentatie mag de statistische belasting 1,5kN zijn.

https://www.fischer.nl/nl...ugel-ksu/553738-ksu-s-600
:X
Die beugel is dus absoluut niet sterk genoeg! 1,5kN is iets meer dan 150kg.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 13:01
Onno ! schreef op zaterdag 15 juni 2024 @ 22:40:
[...]

:X
Die beugel is dus absoluut niet sterk genoeg! 1,5kN is iets meer dan 150kg.
De vraag is of dat telt voor 1 beugel of 2.

Ik denk 1 beugel, omdat dat meestal zo aangegeven is.

Dan zijn 2 beugels geschikt voor 300kg, in principe voldoende voor de 200kg.

Daarom zei ik ook extra afsteunen op de vloer.
Dat mag met 75kg/m2

Dan zit je op 375kg

Misschien een 3e beugel erbij.
Of een maatwerk oplossing laten lassen.

Maar ik ging er vanuit dat de wand van de kopgevel beton was.
Maar dit blijkt HSB, en dan gaat het natuurlijk helemaal niet.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Elsdeniep
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 18-08 19:11
Dat klopt helemaal @FRANQ : het is HSB maar eronder is het gewoon een spouwmuur. Ik ga kijken of ik de achterkant van de boiler op het binnenblad kan laten steunen.
Pagina: 1